Objave: 2
Teme: 1
Pridružen: Mar 2021
Ocena:
0
Poudravljeni,
Za ogrevanje hiše uporabljamo vgradni kamin Nordica Extraflame..
Danes zjutraj je crknil poĺž. Ne dovaja pelet.
Je kaj narest, so mogoce kje kaka stikala da je kaj mogoce narobe, ali je crknil crknil in bo treba menjava?
Lp
Objave: 659
Teme: 7
Pridružen: Jan 2009
Ocena:
3
Še pdf preberi, saj polž se mora pri obeh sistemih vrtet ??
Objave: 583
Teme: 68
Pridružen: Feb 2011
Ocena:
6
Pozdravljeni. Mi smo imeli peč extraflame lp14. In se je vsako leto vsaj 2x pojavila ta napaka.
V čem točno je bil vzrok ne vem (mogoče zaradi prenizkega tlaka ali dimnih plinov ali nič od tega)Me je pa gospod ki je delal zagon peči na to opozoril da se zna kdaj zgodit, da polž ne bo deloval in mi je potem pokazal eno stikalce (skrito je bilo pod pokrovčkom na vrhu zalogovnika) in sem ga moral z izvijačem nekako vklopit. Lahko da je samo kaj takšnega tudi pri vas, ampak kje je pri vas stikalo ne vem. Lp
Objave: 8
Teme: 2
Pridružen: Mar 2021
Ocena:
1
Pri kolegu je bila podobna težava... Vendar je razlog tičal čisto drugje... Prišel je dimnikar in očistil celotni sistem... Na žalost ni opazil da je pri čiščenju staknil sondo ki tipa temperaturo dimnih plinov na izhodu peči... Ko so sondo vrnili nazaj je peč začela delovati...
Kamin na pelete... Ni ravno enakega proizvajalca