PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja BauderPIR ali Gutex - izkušnje in mnenja

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Pozdravljeni,
 
Smo v postopku prenove 40 let stare hiše, na kateri bomo menjali tudi strešno kritino.  V okviru zamenjave kritine bom uporabil izolacijske plošče, ki bodo nameščene na špirovcih. 
Odločam se med BauderPIR SDS ali Gutex Ultratherm.  
 
Torej zanima me (tisti, ki jo imate), kako se obneseta prva ali druga vrsta izolacije v praksi (skozi zimo/poletje v mansardnem stanovanju)?

Tehnične specifikacije obeh izolacij načeloma poznam ... 

Neglede na izbiro (Bauder ali Gutex), bom med špirovce vložil volno Knauf, unifit 32, (0,032W/m^2K), debeline 160 mm.

Mnenja oz. izkušnje iz prve roke zelo dobrodošle... Smile

lp
#2
Kaksne pa so tehnicbe specifikacije? Paropropustnost predvsem?
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
#3
Torej, karkateristike kot so paropropustnost, toplotna prevodnost ipd ... so primerjalno kar različne. Seveda pričakovano, saj si materiala med seboj po strukturi nista primerljiva (pena oz. polyiso, ki je umeten material - Bauder vs. lesna vlakna z parafinom in poliuretanom (Gutex).  

Gutex Ultratherm / BauderSDS za debelino 80 mm:

Sd (m) = 0,24 /  >= 12 (cel element) oz. 0,1 M
Koeficient prenosa toplote  U (W/m^2K)  =  0,24 / 0,31
Toplotna upornost R (m^2K/W) : 1,9 / 2,95
Toplotna prevodnost (W/mK) : 0,042 / 0,026

Glede na predvideno skupno izolacijsko sestavo (izolacijska plošča 80 mm + 160 mm unifit 32), se trenutno nagibam k izolaciji Gutex Ultratherm ...  Sicer na papirju vse lepo in prav, v praksi pa ...  Undecided
#4
Ce ima bauder sd 12 je to cist prevec...
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
#5
Ja sej ... sicer sta v specifikaciji za Bauder dve vrednosti Sd in sicer:

SD value (m) (copmplete element), ki ima vrednost 12 in
SD value (M) z vrednostjo 0,1

verjetno je primerljivo bolj realna druga  Huh
#6
Vse sloje vnesi v U-wert pa si boš lahko sam odgovoril: https://www.ubakus.com/en/r-value-calculator/?
Pazi na robne pogoje (temp., vlage...) Narediš si več izračunov za različne pogoje in materijale in primerjaš.

Potem pa še sem rezulate javi, morda še komu prav pride. Izkušenj iz prakse za konkretne materijale od forumašev očitno ne boš dobil.

Tule smo z u-wert pomočjo fasade izbirali: https://www.podsvojostreho.net/forum/sho...?tid=56581
#7
Sicer malo pozno, vendar ko si enkrat v procesu obnove, enostavno zmanjka časa ... :S  Sicer pa, @Fantocci2, hvala za poslano. Sem se malo poigral tudi s simulacijo.

Skratka, uporabili smo kombinacijo Bauder PIR, debeline 80 mm + 160 mm Kanuf Insulation unifit 032. Kombinacija je bila na koncu izbrana (med drugim) tudi zaradi zasledovanja nepovratnih sredstev na razpisu EKo sklada.

lp
Iskanje po temi