PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Toplotna črpalka IVT Ax09

Ocena teme:
  • Glasov: 1 - Povprečje: 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Najpomembnejše si po mojem napisal pod "Še to".
Par strani nazaj sem pisal.
Pri minus 21 (taka temperatura je bila vsaj 12 ur) dela kot urca. Žal ni števca štroma zaradi izkoristka.
Ampak temperaturo vode v zalogovniku in talnem dviguje kot za šalo.

Pri minus 19 pa ogreje bojler tudi z lahkoto. Prekasno opaženo, ker je šel kasneje na grelec.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Premak... bojler se vedno ogreva direktno (prekrmilni ventil) pred zalogovnikom.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Ja, to mi je logicno, ce je zalogovnik. Ampak v primeru hidravlicne kretnice, ki ima verjetno tistih par L vode bi najbrz slo tudi za njim in bi prihranil en prekrmilni ventil.
Hidravlična kretnica je pri TČ slaba rešitev, saj ne omogoča slojenja vode oz. v njej prihaja do mešanja vode, zaradi česar ima TČ slabši izkoristek. Del pridelane tople vode se namreč vrača v TČ, namesto da bi se porabila v sekundarnem krogu za ogrevanje objekta. To sem izvedel od mojstra Sassapota. Big Grin
Res je temu tako. Hidravlična kretnica je "izum" namenjen kotlom na trda, plinasta in tekoča goriva, oz. povsod tam kjer sama temperatura ni povezana z izkoristkom.
Ker so mojstri konvencionalnega ogrevanja pričeli montirat tudi TČ, je ta element invazivno pristal tudi v kotlovnicah s TČ.
Verjetno ni potrebno poudarjat, da se posledično lahko izkoristek same toplotne črpalke zaradi kretnice zmanjša tudi več kot10%.
Večje kot je nesorazmerje pretoka med primarno - kondenzacijsko in sekundarno - ogrevalno stranjo, večje so izgube.
Hidravlični upor je med TČ in kretnico mnogo nižji kot med kretnico in ogrevalnim sistemom, zato se primarna voda ne porabi v ogrevalnem krogu, ampak se vrača v povratni krog s čimer TČ po nepotrebnem deluje z višjo temp. kondenzacije.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Že 4 dni brez defrostov, povprečno po 13kWh na dan... naj uživa, dokler še lahko.
Sassapo , verjetno je isto pri vzporedni vezavi peci , kot pri vezavi s kretbico ???
Odvisno od peči in vezave. Ob primerni peči in vezavi je lahko to čisto super rešitev.
Če gre za peč na drva je zelo priporočljiva montaža zaporne lopute v dimnik.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Evo, dečki, mislim, da se moja poslavlja. Celo noč se ji že puli. Žre štrom in od sebe ne da nič, cel čas bogih dT 3 stopinje.
Potem je zjutraj celo gagnila, sama od sebe, ni se hotela več zagnati.
Zdaj pa vidim v šihtu, da se je spet odločila delati. Morala bi ves čas, komanda je že taka. Zmrznila ni, ker obtočna vrti non stop.

Bomo videli, ali gre za trenutno muho, ali pa gre na britof.


Priložene datoteke Predogledne slike
       
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Zanimivo, pri meni pa ravno obratno, ker nimam neke pametne regulacije, je zjutraj bilo notri 1 stopinjo več kot ponavadi. Nekaj je na temu da imam switch še vedno v energy saving in sama pod -5 preklopi na full power + zgleda je danes manj defrostov. Bo pa poraba danes krepko čez 40kWh.

Fery, Ivt ne bo kr tako crknila za brezveze, ne sme! Mogoče gre za slab stik 12V napajalnca, še bolj verjetno pa je nekaj v povezavi z defrostom glede na graf porabe. Da ti ni tista varčna kitajska obročna kej "zaspala",..
Pri nas -7C, lepo prede na 53% ob 1.9KWh, radiatorji vroci k pes 45C, pac redki defrosti na cca 2.5h pripomorejo k lahkotnem delovanju...
@Fery upam da je le zacasna muha, tiste elektronske ventle in pumpo mal preveri, al pa za ziher kitajko ven in 30.letno grundfosko notr, se ti ziher kje v garazi valja, sam imam v sekundarnem krogu letnik 1985 laufa povsem neslisno in zanesljivo...


Priložene datoteke Predogledne slike
   
To bo Fery poštimu.
Pri nas takole
-7.4 dv 31,1 pv 26 žge 1,61 kw na 53% bajta prit 23,5 mans.23
Huh bo zanimivo iz edet kaj je na feryjevi slo, saj je čas zelo neprimeren za kolaps sistema Smile

Vceraj sem ze probaval klime ce bi se lahko greli z njimi in Jagrove Tesle za 500€ z montazo vred sibajo kot svicarska ura tako da preziveli vrjetno bi.

Kurit v kaminu pa se mi sploh neda več, tako da razmisljam da bi ga odštemal ven.

Naša je čez noč letela na 53% ampak skoraj ni ustavila. V hisi je ob isti nastavitvi se vedno ista temp kot ze dva meseca.