#1
Zanima me vaše mnenje, kaj je bilo narobe narejeno.

Živim v stari hiši z leseni stropi(kombinacija leseni trami in leš), pred letom dni smo odstranili stari leseni parket ter deske pod njim, ki so bile razpokane.  na leš smo dali križno dve plasti osb plošč(iverne plošče), nanjo pa klikklak sistem vinilnih plošč.

Sedaj se ob hoji  drugih oseb čuti   tresenje tal, ki postaja vedno bolj nadležno. Pred tem se ni čutilo tresenja tal.

se da to kako urediti?
#2
Ste kaj peska odstranili ali kako drugače zmanjšali maso stropa?
#3
pesek se ni odstranil

masa stropa se je zmajšala za star parket, ter lesene deske, ki so bile na pesku

masa stropa se je zmajšala za star parket, ter lesene deske, ki so bile na pesku
#4
Če se masa ni spremenila, se je morala togost. To pomeni, da so bile prej deske verjetno boljše povezane s tramovi kot so sedaj OSB plošče. Ste jih kaj vijačili v tramove?
#5
osb plošče se niso vijačile v tramove....
#6
Zelo verjetno je to razlog. Plavajoče postavljene osb plošče so super, če je podlaga toga, tu pa so spodaj podajni tramovi. V tem primeru bi bilo bolje vse skupaj čimbolj togo povezati. Zvok navzdol se tako sicer bolj prenaša, a vibracije bi se zmanjšale.
#7
torej da se dvigne vinil, in se privijači osb plošče na trame?
#8
Na leš ali an tramove? Na čem ležijo osb?
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
#9
osb plošče lezijo na lešu v bistvu, sicer so osb plošče privijačene na late v lešu nekje debeline 5krat5 cm.  osb plošče so križno položene, dve plasti....osb plošče privijačene med seboj in na late v lešu...v bistvu plavajoči pod, ki ni privijačen na tramove
#10
late so pa koliko razmaknjene? in osb kake debeline?

lahko da se je leš razmaknil in se sedaj ziba ker se je luknja naredila...
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
#11
late so nekje okoli 60cm narazen.....debelina plošče je pomojem nekje okoli 15 mm, dve plošči skupaj okoli 3cm.

torej zna biti problem v latah pod osb ploščami? late so bile že prej pod deskami...zato jih pustili in na njih privijačili osb plošče
#12
ma tudi razmik je malo veliko... Se že samo osb lahko podajajo MED latami..

Imaš OSB po prostorih, ali so stene postavljene NA osb?
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
#13
osb niso postavljene pod stenami, med steno in osb je nekje 0,5 do cm prostega prostora
#14
Ok potem lahko eno sobo odpres da vidis kaj se spodaj dogaja.
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
#15
Lahko se odpre ja...in kako potem najdem rešitev?

katere rešitve pridejo sploh v poštev?