0
@fantocci2
Premalo poznam logo-ta, da bi dal uporaben odgovor.
Verjetno bi, z malo truda, delovalo.
Drugače je Sid3 lepo razložil.
Jaz sem imel najprej pzem004t (brez 7-segmentnentnih prikazovalnikov), pa sem potem prešaltal na namensko čipovje za merjenje toka (acs773). Sedaj merim tok in napetost ločeno, z izračuni se ukvarja atmega.
Objave: 1619
Teme: 7
Pridružen: Aug 2013
Ocena:
44
Je 900l/h dovolj za 85%?
Nekoč se je pisalo o potrebi po ne prenizki Tpv, konkretnih vrednosti se ne spomnim, je pa pri tebi vse dokaj nizko, mogoče je kaj povezano.
Če te prav razumem, odpiraš in zapiraš posamezne ogrevalne kroge, da si nisi slučajno kje kakega zraka pritihotapil v sistem.
Objave: 1481
Teme: 16
Pridružen: Jun 2020
Ocena:
37
4.2.2021 ob 10:06
(*Zadnja sprememba objave: 4.2.2021 ob 10:08 uporabnik Fantocci2.)
Premak, malo več napiši o celem sistemu.
Kaj ogrevaš, na kakšen način, hidravlična shema, kakšna regulacija... brez vsega tega ti ne more nihče tu pomagat, lahko samo uganjujemo in se vrtimo v krog.
Objave: 1619
Teme: 7
Pridružen: Aug 2013
Ocena:
44
Regulacija je Profelova, glede na izgled grafov.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
Ocena:
34
4.2.2021 ob 12:15
(*Zadnja sprememba objave: 4.2.2021 ob 12:27 uporabnik csamo001.)
Ja, to je Profelov graf iz premium regulacije.
A obtočna dela OK? Če obtočna zataji, potem se zmanjša pretok oziroma ga sploh ni, temperatura na izmenjevalcu raste in potem gre TČ po lastni pameti (mimo krmilja) v prisiljen shutdown, ko doseže kritično temperaturo (mislim, da nekje pri 65 stopinjah ali nekaj takega).
Če imaš merilnik pretoka (kar ga najbrž imaš), poglej kaj se zgodi na grafu pretoka v trenutku, ko začne rasti temperatura na izmenjevalniku. Levo zgoraj pri osnovnem pogledu imaš tisti "i", klikneš gor, potem imaš v popup oknu spet levo zgoraj ikono za graf. Tam bi moral imeti pretoke, pa modulacijo, itd. Če pretok v trenutku rasti temperature pade/pada, potem je težava obtočna črpalka. Če ne, iščemo naprej.
Objave: 101
Teme: 2
Pridružen: Jan 2017
Ocena:
3
4.2.2021 ob 12:37
(*Zadnja sprememba objave: 4.2.2021 ob 12:45 uporabnik premak.)
Pozdravljeni,
žal mi služba ni dopuščala da bi prej odgovoril. Res dolgujem več dodatnih pojasnil. Krmilje je profelov Deq.
Medtem sva že govorila z Igorjem in je po njegovo verjetno težava nekje v pretoku, ali je to kaka umazanija na filtru ali senzorju pretoka, kar preverim takoj, ko bom na objektu.
Sistem sestavlja mansardo (večja veja, zato Grundfos alpha 2 25/80), pritličje (Grundfos UPS 25/65), garažo(Grundfos UPS 25/65), sanitarno vodo (Grundfos UPS 25/65). Se pa ne uporabljajo vse naenkrat nikoli, večinoma je kombinacija mansarda+pritličje. Sanitarna se vklaplja glede na potrebe in takrat krmilje izklopi vse ostale črpalke. Za črpalkami so protipovratni ventili.
V trenutku napake sta tekli črpalki mansarda+garaža.
Kar sem prebral v vseh teh debatah in navodilih, bi 900l moralo biti dovolj, dosegata pa v običajnih pogojih gotovo več kot toliko. Zakaj in če bi momentalno padel pretok, pa ne vem...
Kurilnica (če temu lahko tako rečemo) je sicer vodovodno narejena, za vsa tipala in električno ureditev pa si še nisem vzel časa. Kar je tukaj bistveno je to, da pravo temperaturo bere tipalo "Za izmenjevalcem", ki je prilepljeno direktno na razdelilec vej v kurilnici. Tipalo "Na izmenjevalcu" pa je prosto obešeno v zraku v kurilnici in odraža temperaturo kurilnice oz. garaže. Zato je tudi razlika med njima zelo velika, se pa dviguje zato, ker se je kurilnica od vklopa ogrevanja garaže segrela iz cca 11 na 16 stopinj od 2.2. ob 21.00, torej nekje 15 ur do prvega izpada.
Zrak v sistemu bi lahko bil mogoče problem, ker se je sistem odprl cca 10 dni nazaj, ko se je priklopil bojler, smo pa odzračili. Možno pa da bi še ostal kak mehurček vendar ne bi smelo biti nič večjega. Pritisk je pa konstantno 1,5 bara.
Popoldne očistim filter in senzor pretoka in bom poročal, če bo problem rešen.
@csamo001
Obtočne so vse nove, nisem še opazil, da bi katera kaj zatajila. Nikoli pa ne veš.
Imam tudi graf za pretok ampak žal ni preveč relevanten, ker kot kaže še manjka nekaj na strani krmilja, kar bova z Igorjem uredila. Zato je tudi nastavljeno, da senzor pretoka ne izklaplja črpalke.
Kakšni so pretoki sklepam po tem, da sem imel pred zadnjo spremembo kurilnice vezan star števec za vodo, s katerim sem meril pretoke posameznih vej ter kombinacij teh vej na različnih hitrostih črpalk. Poleg tega alpha2 sama zase dosega preko 0,9m3/uro, če ji dodam ups 25/65 na drugi veji pa pade na 0,7m3/uro ampak glede na pretekle meritve pretokov obe skupaj dosegata krepko preko 1m3/uro.
Objave: 928
Teme: 1
Pridružen: Nov 2018
Ocena:
13
zagotovo je vezano na pretoke, po vsej verjetnosti ti tole povzroči Alpha 2 katera sama regulira pretok, takrat ko je špica ga verjetno močno omeji...
Objave: 101
Teme: 2
Pridružen: Jan 2017
Ocena:
3
Alpha2 nimam na auto adapt, je ena od unih opcij, kjer drži konstanten pretok. Sicer pa dobra ideja, ja.
Objave: 101
Teme: 2
Pridružen: Jan 2017
Ocena:
3
V filtru je bila rjava sluz in manjsi rjavkasti koscki. Na lonckih v omaricah zgleda pa bistra voda. ??
Ce bi bile alge, bi blo najbrz povsod?
Vseeno mi ne deluje do te mere zapacano, da bi lahko ustavljalo pretok.
Objave: 101
Teme: 2
Pridružen: Jan 2017
Ocena:
3
Ni stvar senzorja. Visje sem napisal, da senzorja krmilje ne uposteva (je namenoma tako nastavljeno).
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
Ocena:
34
5.2.2021 ob 01:28
(*Zadnja sprememba objave: 5.2.2021 ob 01:46 uporabnik csamo001.)
Ne vem kako je na talnem, a na radiatorjih lahko traja par tednov, da se vse pravilno odzrači.
Kar se senzorja tiče je ta pri meni zajebaval zaradi minimalneg anihanja napetosti (na ne vem kateri decimalki), kar pa Igor tako ve. In ja, če je senzor pretoka kot varnostni element izključen, potem ta ne proži izklopa TČ, pač pa lastna pamet TČ proži izklop. In tisti skok temperature pred izklopom po mojem jasno kaže na težave s pretokom. Če se zmanjša pretok je tudi manj prenosa toplote na ogrevalno vodo preko izmenjevalnika, posledično pa temperatura na izmenjevalniku raste. In TČ to dopušča pač do neke naprej definirane ravni temperature, potem pa se ustavi.
Objave: 13323
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Glede na opis mi ni jasna hidravlična vezava. Imaš več črpalk vezanih kako? V tem primeru je edina pravilna vezava, TČ - zalogovnik - zalogovnik - ogrevalni krogi. Sanitarna voda pred zalogovnikom preko prekrmilnega ventila ali svoje črpalke.
Kadar imaš več OČ moraš vedno poskrbeti za hidravlično razbremenitev sistema, kar pa lahko dosežeš edino s pararelno vezanim zalogovnikom. Sicer gre tudi s kretnico, katera pa se s TČ naj ne bi uporabljala, zaradi slabega izkoristka.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 101
Teme: 2
Pridružen: Jan 2017
Ocena:
3
Ponoči je bil zopet enak izpad. Prej sem TČ spet odklopil od napajanja in priklopil nazaj. Žal se kot prejšnjič ni več ponovno zagnala. Zdaj me pa že resno skrbi.
Na displejčku se izpisuje "UI" oz "U1", kar po navodilih pomeni "High-pressure switch 63H activated."
Lahko je to stvar pretoka, lahko pa tudi da bi ventilator oz. motor ventilatorja zatajil, short cycle of outdoor unit, dirt of outdoor heat exchanger... skupno 16 možnih vzrokov.
Glede na umazanijo na filtru ni izključeno, da je izmenjevalec kaj zapacan.
Kar mi je čudno je to, da ob vklopu napajanja ponavadi zapiha ventilator za par sekund, potem se umiri in štarta od nizke proti končni nastavljeni stopnji. Sedaj te procedure z ventilatorjem ni slišat.
@sassapo: To debato smo že imeli pred časom, enako si izrazil skrb, ker sistem ni hidravlično uravnotežen. Lahko da je to težava ampak ne vidim prave povezave, da bi v tem primeru bila razlog za te izpade. Do sedaj je namreč delovalo normalno.
Torej imam tisti velik seltronov razdelilec iz ena na 4, gor so tri Grundfos UPS 25/65 in ena Grundfos Alpha2 25/80 (večja zato, ker je veja precej večja od ostalih dveh).