PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kotel na pelete Easypell 16kW

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
https://www.easypell.com/sl//

Kotel je tipsko enak Vissmann, kot piše jih delajo Avstrijci po licenci Ökofen pellematic.

Zanimivo je da se razstavi za vnos v kurilnico.

Cene mi še niso javili.

A mi lahko kdo svetuje/komentira primerjavo z
Centrometal ZVB ali Biodom 21, prednosti slabosti?


[Slika: csm_easypell_46d2308b96.jpg]

[Slika: csm_Easypell-Schnitt_v5_891c2c42ac.jpg]

Zanima me tudi primerjava z temi tipi italjanskih peči, kot je npr. Centrometal ZVB[Slika: zvb-16-32-presjek.jpg]
#2
Tole dvoje ni primerljivo, ne cenovno in ne kakovostno Smile
Dve najbolj izstopajoči razliki, pri prvem se peleti v kurišče pomikajo od spodaj, pri drugem padajo od zgoraj. Prvo rezultira v bolj mirnem ognju, manj prašnih delcev,...
Količina izolacije pod ohišjem....
#3
Easypell ima celično zaporo (celično kolo), pri Centrometalu je polž in prosti pad.
#4
easypell 16kw cena ca. 5000EUR - 50% ekosklad
centrometal 16kW-PA ca 2800EUR - ekosklad???

spodaj sem prilepo prospekte, zgleda da ta centrometal tudi ni tak slabi, dogradili so avtomatsko čiščenje rešetke in izmet pepela v posodo. Čiščenje izmenjevalcev pa še ima ročno.

[Slika: 0-0cf6dfe7-800-Caldaia-a-pellet-Centrope...-Model.jpg]

[Slika: 0-428f2121-800-Caldaia-a-pellet-Centrope...-Model.jpg]
#5
Poglej še kotel Lazar, ima celično kolo, zame je to pomembna varnostna zadeva. Kar ima spodaj Centrometal, ima tudi mnogo cenejši Toby.
#6
Lazar prvič slišim, hvala za predlog, moram malo poštudirati. Termomont Toby B 14 samočistač sem pa tudi gledal, je cenovno zanimiva  zadeva.

Imam radiatorje, zato bi dodal zalogovnika 600L z pretočnim grelnikom sanitarne vode, peč naj zagreje zalogovnik v 1uri potem pa naj enih 5 ur miruje, so mi zanimive peči z manj vode, če bo zalogovnik glavni vir toplote.

Nadgradil bi tudi nek vakuumski sesalec za pelete, tako da ni pomemben velik zalogovnik pelet.

Seveda bo zadeva napajana z UPS, glede na pričakovane izpade elektrike v prihodnjih letih. Big Grin
#7
Trenutno noben od teh kotlov ni na seznamu Ekosklada.
Zakaj tako pogosto spreminjajo te sezname?
#8
Tudi sam se zanimam za podobne peletne kotle. A potem Lazar in Easypell imata boljši, naprednejši način delovanja oz. podajanja peletov? Vidim tudi kar velike razlike v količini vode v kotlu. A so potem tisti kotli z več vode boljši za direktno porabo preko radiatorjev in san. vode, oni z manj pa bolj za delovanje preko zalogovnika in za talno gretje? Oz. kakšen je režim delovanja peletnega kotla za talno gretje?

Ima pa Lazarja uporabnik Honda2000, sem mu poslal sporočilo. Če je še aktiven tle gor.
#9
Predvsem glej
Da ne boš kupoval premočnega kotla. 
Potem tudi zalogovnika ne rabiš veliko. 
16kw kotel greje novozgrajeno izolirano  stavbo v velikosti 500m2 in vec.
Potem bodo pa spet vprašanja kako odpraviti veliko število dnevnih zagonov in podobno.
Sonce naj sveti vsak dan!
#10
Večji kot je volumen vode v kotlu, pri nižji moči kotla, manjkrat se bo gorilec vklopil in dogrel vodo. Ta volumen vode lahko povečaš za kakšnim zalogovnikom. V vsakem primeru rabiš za talno mešalni ventil, kateri bo zmešal temperaturo vode za talno tam do 35°C. V kotlu moraš imeti vedno več kot 60°C. Tudi za radiatorje je priporočen mešalni ventil.
#11
Imam 160m2 hišo 10cm izolacije, troslojna okna, z radijatorji in termostatskimi ventili, frekvenčna obtočna črpalka, štiripotni ventil odprt na pol, stara peč 25kW z volumnom vode 70L, z zunanje vezanim bojlerjem in gor Perroli p7 peletni gorilec (nastavljen na moč 25kW). Letošnja najvišja poraba 12vreč na teden. Peč se mi vžge 26 krat na dan za približno 8min.

Poskušal sem peračunati porabo in mislim da je okrog 5kW/h pri najnižjih temperaturah, tam -10°C. Torej bi moral imeti 5kW peč da bi cel čas tekla.

Potem še pa tole, varovanje povratka, pomeni da mora peč dobiti na povratku 55°C. Moj povratek iz radijatorjev je 20°C. Tega ti ne povejo proizvajalci peči, peč za dvig povratka porabi pol moči.

Če prav razumem, rabim v najhujši zimi peč 5kW, potem zarad varovanja povratka moram pomnožiti krat 2, torej rabim maksimalno 10kW.

Problem je da je malo peči manjših od 15kW.

Če bi lahko izbiral, bi vzel peč z 200L vode, z integrirano pripravo sanitarne vode in modulacijo moči od 2kW-10kW. To je v bistvu to kar rabi povprečna slovenska hiša.
#12
Dvig povratka ne zahteva prav nobene dodatne moči in nima nobene veze s povratkom iz radiatorjev. Brez zalogovnika ali vsaj kretnice zadeva tako ne more delovati. Če nimaš zalogovnika in se ti v peč vrača tako nizek povratni vod, potrebuješ vgraditi vsaj kretnico, če za zalogovnik ni prostora.
Ne samo da s takšnim načinom kurjenja uničuješ kotel in več porabiš, zaradi nepopolnega izgorevanja, po nepotrebnem tudi prekomerno onesnažuješ.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#13
Sedaj težko zaslužiš že za vžigalne svečke! Nujno nastavi Ferrolija na manjšo moč. 11-13 kW novih peletnih peči imaš malo morje, 16 kW je zate mnogo premočna. Dvig povratka je pri vseh kotličih obvezen, menda le pri Biodomu ni potreben. Čisto potiho: zrel si za toplotno črpalko...obstoječe železje pusti noter...
#14
@kadotr:
Keramična od seltrona mi drži skoraj 2 leti, tak da sem zadovoljen.

Moč sem pa tudi poskušal zmanjšati, pa je bila poraba večja, mislim da te peči imajo slab izkoristek pod nazivno močjo.

Sem malo preračunal, z 12kw pečjo in 600L zalogovnikom z premočnim grelcem sanitarne vode, od česar je uporabni odjem za radijatorje 400L, bi se peč vžgala 4 krat na dan po eno uro. Torej bi lahko imel še manjšo peč.

@sasapo:
Gor sem napisal da imam štiripotni ventil na pol odprt da malo dvigne povratek...

Tu se je en razpisal o dvigu povratka, kaj mislite o tem?
http://www.pojdimo.com/uporabno/proizvaj...nihkotlov/

Zanimivosti, meritve peči:
https://www.zurnal24.si/amp/pod-streho/p...nik-360562
#15
Ko se hiša segreje , se jo samo dogreva. Namenske peletne peči imajo visok izkoristek. 10 kw peč, bi bila zadosti za segrevanje vode/dogrevanje vode v zalogovniku. Tu pa je pomembno na koliko segrevamo vodo v zalogovniku. Če grejemo bojler iz zalogovnika mora biti T vode pač ustrezno visoka. Smiselno je, da se voda v bojlerju segreva z toplotno črpalko. Nakup peči na pelete ne bi smel predstavljat nek strošek, saj potrebujemo ustrezno majhen mlinček, z malo kotlovne vode ( hitrejša odzivost). Po moje je še naboljše, da kupimo peč katero smo zmožni sami " servisirat".
1 2 3 4 5