Glede na zgornjo fotografijo, pladnja tč sploh nima - kolikor je vidno iz pripete slike. Kje se bi potem led nabiral?
Led se nikoli čisto ne odtali in se samo dodatno gor nabira. Z malo sreče leze ta ledenik proti ventilatorju in lahko naredi štalo.
Še en update na moj 7H-01 flow error, mojster dobil senzor, me kliče, če sem naročil senzor proizvajalca SIKA, ker je tega dobil po pošti z E2E in izgleda drugačen kot original, jaz itak blage, naročil sem pač flow senzor za LT...Danes ga je zmontiral, dela vse kot urica, pretok stabilen, ne skače več na 0 in nazaj, zaenkat nobene napake. Izgleda da je zadeva rešena.
Meni pa se zadnje čase pojavlja Vroči zagon, ki je včasih "aktiven" zelo doglo (več kot 1 uro) in TČ(kompresor) čaka in čaka in ne greje


Kaj je lahko vrzok za to in kaj sploh pomeni vroči zagon?


Priložene datoteke Predogledne slike
   
Če je voda pod 22°c kompresor iz varnostnih razlogov ne bo startal. Do te temperature delujejo samo grelniki.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Temperatura ni pod 22, pa tudi grelci ne delujejo, taka temperatura je že 1 uro:


Priložene datoteke Predogledne slike
   
Če imaš temp. na izmenjevalcu 22, na izhodu pa 26°C je jasno da delujejo grelci, ali pač nek drug toplotni vir.
Tudi če v hiši ne živite, bo tako nizka nastavitev temperature terjala višjo porabo kot nekaj stopinj više.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
ta temperatura (26) mislim, da je posledica zadnjega ogrevanja sanitarne vode in od takrat se ogrevanje ni več prižgalo, čeprav je že več kot stopinjo nižje od nastavljene
Potem obtočna črpalka stoji? Hm, vse skupaj je malce čudno. Brez bolj detajlnega opisa celotnega stanja hiše in ogrevalnega sistema težko karkoli komentiram.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Ja, obtočna črpalka stoji, čeprav je nastavljena na neprekinjeno delovanje.
To se zgodi nekje 1x na teden, vendar se po nekaj urah potem vseeno zažene, če že prej ne ugotovim in jo ponovno zaženem (spremenim kak parameter, da se TČ v celoti ponovno zažene).
Med napakami in opozorili ni nič
Obtočno črpalko imaš prek kontrolerja nastavljeno, da ves čas dela?
Če je na kakšnem dipswitchu na notranji enoti kak pin prestavljen za drugačno delovanje OČ, potem je nastavitev na kontrolerju povožena. Zgolj razmišljam zakaj ne bi delala OČ ves čas. Pri hitachiju vem da se takšna nastavitev da nastavit prek dipswitchev, če me spomin ne vara.
Hja, poglej če nimaš vklopljen antilegionelni program?
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Antilegionela je izklopljena, v času ko je bilo stanje vroči zagon (npr. 1 ura) sem večkrat pogledal in grelci niso delovali, prav tako ni delovala obtočna črpalka.
Evo, danes spet.
TČ se ne zažene, čeprav je temperatura v hiši že več kot 1 stopinjo pod nastavljeno.
Obtočna črpalka ne deluje že več kot 1 uro, čeprav je nastavljena na neprekinjeno delovanje.
 Zakaj obtočna črpalka ne deluje, kaj je lahko vzrok?
   
Verjetno TČ ima kakšen parameter z zgodovino napak? Preveri, če kaj piše. Npr. napaka na senzorju pretoka itd.