Zdravo fantje! Potrebujem malo pomoči in sicer Daikin Altherma LT 6kw, letnik 2013, je začela javljati napako 7H-01, abnormalni pretok. Sistem je odzračen, sem pa med opazovanjem pretoka na termostatu opazil padce iz 20-22l/m na 0 in nazaj...Glavni osumljenec je senzor pretoka in sicer me zanima, kje bi lahko po neki normalni ceni dobil omenjeno zadevo na sliki:

https://imgur.com/a/2EETHZ1

Najlepša hvala za pomoč
Takšen senzor lahko sicer dobiš za 1/3 cene, ampak ti ne bo nič pomagal, ne bo deloval. Moraš kupiti OM kateri je proizveden za Daikin.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Aja? Se pravi kontakt na slovenske uvoznike?
Cena rezervnih delov za Daikin je praktično po celem svetu bolj ali manj enaka. Če boš naročil in Anglije, bo dražje kot pri nas, iz Poljske pa malenkost ceneje.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Ja, imam vse potrebne kontakte za urgentno klicanje v ponedeljek...Danes jo je ven vrglo že 4x, itak vikend, najhujši minusi zunaj ravno naslednji teden...Rahlo sem v panic mode, ker bova z zaročenko lahko ostala brez tople vode, ogrevanje bo še nekako šlo s klimo in enim ir panelom...Zdaj pa po možnosti še kakšno tedensko čakanje na ta senzor :| Upal sem, da bo zdržalo vsaj še kakšen teden glede na to, da je prvič vrglo ven napako en mesec nazaj ker je bil premajhen tlak v sistemu in sem nato dofilal pa je bil do včeraj mir...Na Gorenjskem najbrž ni nobenega mojstra s tem senzorjem, da bi tole čimprej usposobil?
Če je z OČ vse OK- se ta senzor ne da kako "iberbrikati", dokler ne pride nadomestni (in ne bo probleme z zaročenko, nataliteto...)? Sassapo Huh Huh
Samo menjava z novim originalnim.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Flow senzor naročen, najbolj ugodno ponudbo dobil pri podjetju E2E d.o.o., ostali dobavitelji za cca. 25% višje cene, nekateri tudi samo z njihovim servisom. Hiter odgovor, pripravljena ponudba in odpošiljanje. Priporočam.
Koliko pa je cena?
220€ brez davka pri E2E.
Fantje poznavalci, pomanjkanje plina ali je slednje normala? Defrosti ne stopijo ledu...
Kako je s tezo, dokler ti vodo zagreje do 50C brez grelcev, ni pomanjkanje plina?

Hvala!

-5C
Daikin LT 6KW 2016
24/7


[Slika: srez-led.jpg]
A takole zgleda po defrostu?
Ne, defrost srež stopi, spodaj pa ostane ozek pas ledu.
Sem šel danes pogledati svojo LT 6kw, l.2013, popolnoma isto kot pri tebi, spodaj par cm ledu Smile Pomoje se ni za sekirati...
No, zaradi tega sem jaz moral na koncu koncev montirati grelni kabel na dno svoje 5kW Fujitsu. Ker se tisti led ni nikoli do konca odtalil in se je le čedalje večal, s tem pa delal pritisk na uparjalni, kar je lahko zelo škodljivo.

Verjetno nimaš globokega votlega podstavka, ki bi to preprečil?