Pa- saj tudi za pico potrebuješ neki graf. Narediš testo in mora vzgajati pri takšni temperaturi. Vklopiš pečico na takšno temperaturo. Potem pečeš na začetku tako, proti koncu pa drugače... Torej imaš opravka z vsaj tremi grafi, podobno kot pri TČ.
Zakaj napolitanke in pico obvladaš TČ pa ne? Ni logike Huh Huh

Angel Angel Angel Angel
Zdravo,

Napisal sem napol v šali. Tako kot pri pici potrebuješ vajo, da raztegneš testo in ni dovolj samo teorija, tako je tudi pri črpalkah. Teorijo pridobivam iz vaših debat, ki jo bom prenesel v prakso, ko bom dovolj ziher, da ne bom zj**** grafov.

Pa brez zamere Smile
Osnova... COP je razmerje med proizvedeno in vloženo energijo. Če recimo toplotni črpalki "daš" 1 kWh elektrike, ona pa proizvede iz tega 3kWh toplote, to pomeni COP 3. SCOP pa je ta ista bilanca, ampak gledana na ravni celotne ogrevalne sezone.
Tudi jaz se odločam za toplotno-kakšna se vam zdi ponudba-opis hise je na vrhu ponudbe


Priložene datoteke
.pdf   toplotna(1).pdf (Velikost: 40,11 KB / Prenosi: 83)
Pozdravljeni,

da ne odpiram nove teme, bom prošnjo za mnenje/pomoč pri izbiri ogrevanja pustil kar tukaj.

Torej gre za novogradnjo, P+M. Pritličje površine cca. 90m2 ter mansarda (ne bo bivanjsko urejena, je pa v mansardi predvidena strojnica). Izolacija cca. 20cm. Hiša se nahaja na Dolenjskem, na soncu skozi cel dan, ni motečih dejavnikov (gozd, drevesa). Nadmorska višina cca 170m. 

Južna stran bo pretežno zastekljena, prilagam tloris. 

Potrebe: v hiši bo živela ena oseba oz. največ dve. Toplotno črpalko potrebujemo za talno gretje ter ogrevanje sanitarne vode. 

Nimam še razmisljenega ogrevanja mansarde. Ker bo šlo bolj za "rumpelkamro" in strojnico, se mi ne zdi smiselno talno gretje. Ker bi pa v mansardi imel strojnico (z rekuperacijo), mama bi sušila perilo in odlaganje nepotrebnih stvari, bi bilo potrebno nekako ogrevati tudi mansardo, vendar na nižjo temperaturo. Zato bi bila potrebna v tem primeru izolacija strehe, mogoče tudi izolacija plate?

Po spletnih aplikacijah za izračun toplotne črpalke sem uporabil podatek izgube: 50 W/m2.

Torej mogoče kakšna ideja za ogrevanje mansarde tudi s to toplotno črpalko? 

Predlogi za toplotne črpalko in moč? Želja je mogoče, da zadeva ne bi neznansko ropotala. 

Hvala že vnaprej. Če se komu posebej da, lahko odgovor tudi v ZS.

LP,M


Priložene datoteke Predogledne slike
   
Ecodan TČ 8kw za nizkoenergijsko hišo, 200l bojler, Mengeš. Projektant je dal v projekt notranjo enoto z 2kw dodatnim grelcem, izvajalec priporoča isto enoto z 9kw dodatnim grelcem (cca 200-300 eur dražje).

Se splača dat več za 9kw ali zakaj bi sploh dal 9kw dodatni grelec?
To smo že večkrat imeli tu gor: zakaj Mitsubishija na nezahteven objekt?

Izvajalec, ki na nizkoenergijski objekt daje 9kW grelec pa bi moral imeti dobrega podizvajalca. Ali pa malo manjše apetite. Ali pa kaj tretjega.

@djfixme

Je kak poseben razlog za strojnico v mansardi?
boris445... nisi napisal za kako veliko hišo gre in kolikšna je predvidena poraba sanitarne vode. Navadno za NEH hiše zadostujejo naprave v nazivni moči 6kw. Hiša povprečne velikosti. Če bo poraba SV res velika pa lahko tudi 8.
Kaj boš z 9kw grelci?
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Z 9 kW grelci bo poskrbel, da bo izvajalec več pokasiral. Big Grin
Ja sej zato sprašujem, tudi jaz ne razumem zakaj hoče 9kw dodaten grelec.
Grelce se namesti v primeru odpovedi TČ. Kdor jih ne da, bo v primeru odpovedi TČ na mrzlem. Verjetno so grelci 3x3kW in verjetno se stopenjsko vklapljajo?
@csamo001

Strojnica v mansardi zato, ker se bo hiša uporabljala v pritličju v 99% časa in je škoda izgube prostora v pritličju. 

Je mogoče strojnica v mansardi težava?
Se pravi, če zunanja enota crkne, da se preko tega grelca ogreva? Je to smiselno? Hm ne vem kako se vklapljajo. Gre za Ecodan notranjo enoto.
Seveda je smiselno, ce nimas drugega vira in tudi, ce tc ne folga uporabis grelce. Preberi sosednjo temo okvare toplotnih https://podsvojostreho.net/forum/showthr...91&page=23
Ali pa enostavno za krajši čas do popravila črpalke kupiš nekaj konvektorskih električnih radiatorjev.