5.3.2019 ob 11:28
Fantocci Napisal:Imam kolektor (2 zanki po 60m colske cevi v krogu okoli hiše, globina okoli 1.8m) za pasivno predogrevanje (poleti predohlajanje) zraka v rekuperatorju preko defrosterja (v bistvu izmenjevalec voda/zrak v dobro izolirani škatli).
Do pred kratkim je to delovalo preko originalnega Paul krmilja, ki je optimirano za zaščito rekuperatorja Novus 300F, zato se skoraj ni vklapljalo, ker pač rekuperator ni dal zahteve za to. Entalpijski rekuperatorji namreč zelo dolgo v minus ne potrebujejo dodatne zaščite.
Ker s tem nisem bil zadovoljen (kolektor bi rad več izkoriščal, če ga že imam), sem pred kratkim povezavo s tem krmiljem prekinil in obtočno črpalko kolektorja vezal direktno. Za avtomatizacijo delovanja pa nameravam vmes dati en STC-1000 termostat za 8€, ki bo skrbel za hlajenje in ogrevanje, saj ima dva releja, ki ju ločeno nastavljaš.
Danes zjutraj sem pogledal: vstopna temperatura glikola je bila 10.1°C in izstopna 9.8°C.
Obtočna črpalka Wilo 25-6 je nastavljena nekaj nad polovično hitrost, če se prav spomnim (ker je zaprta v škatli se ne vidi dobro); to naj bi zagotavljalo pretok okoli 0,5 l/s; morda še več, hidravlični upor teh dveh zank ni velik. Morda lahko zmanjšam pretok?
Če vse to vnesem v enačbo za odjem moči dobim:
P (W) = deltaT x pretok x 4200 J/kgK = 630W
Ni veliko, zanemarljivo pa tudi ne, ker se ta toplota konstantno fila v hišo. V dobro izolirani hiši se vsak Watt pozna. Poraba obtočne črpalke je 37W, načeloma tudi ona s svojo porabo ogreva zrak, saj je v isti izolirani škatli, tako da je ne morem šteti v izgubo. Vsaj pozimi ne.
Še več bi seveda imel od tega kolektorja, če bi vmes postavil mini TČ voda/voda ranga 1kW, ki bi pozimi ogravala in poleti hladila zrak. Morda se nekoč tudi temu posvetim... Če je namreč pozimi tako pasivno ogrevanje zraka še kar učinkovito tega za poletno ohlajanje ne morem trditi. Kolektor se namreč poleti prehitro ogreje nad vrednost, ki bi še omogočala kondenzacijo vlage v izmenjevalcu, česar bi si najbolj želel (razvlaževanje).
Tole škatlo bi lahko tudi sam izdelal (opisi so za hlajenje poleti):
[url=httpsunichr("58")//smgunichr("46")photobucketunichr("46")com/user/Fantocci/media/Defroster%20SD550_zps3gconlblunichr("46")jpgunichr("46")html][img]httpsunichr("58")//imgunichr("46")photobucketunichr("46")com/albums/v94/Fantocci/Defroster%20SD550_zps3gconlblunichr("46")jpg[/img][/url]
Podatek, ki mi manjka, oz. mi je do sedaj manjkal je, koliko vpliva dejansko ima pasivno delovanje na temperature zraka. Meril sem le vstopno in izstopno temperaturo slanice (glikol mešanice), zraka pa ne.
Na osnovi spremembe temperature slanice sem izračunal, da mi defroster dela z okoli 250 do 700W moči (odvisno od temperature vstopnega zraka; zadeva je v bistvu samoregulativna - če je zunanji zrak toplejši je odjem manjši in obratno). Ker pa ne vem točnega pretoka v kolektorju, je to bolj ocena.
Čakal sem namreč na termostat STC1000 iz Kitajske, ki mi bo avtomatsko preklapljal obtočno črpalko za ogrevanje in hlajenje, sedaj to na roke počnem (sem enkrat napisal, da nisem zadovoljen z originalnim krmiljem, zato sem ga prekinil in dal na »manual«).
Ravno v tem tednu sem termostat in preostali material dobil in izdelal nadzorni panel za defroster.
Hkrati s tem termostatom sem dal v omarico še termometre za zrak in slanico, pa bom imel v bodoče vse potrebne podatke. To zimo pa sem že več ali manj zamudil...
Najprej sem iz gruče izbral 4 termometre, da mi vsi enako kažejo (četudi malo lažejo – ni važno; le da enako lažejo, saj me najbolj zanima razlika vstop/izstop).
Potem sem razdrl inštalacijo zraka in senzorje postavil v cevi. BTW, cevi so po 4 letih dela POPOLNOMA čiste.
Spodaj je omarica s krmiljem, montiral sem jo šele včeraj zvečer, zato sem zimo že več ali manj zamudil.
Na levi strani sta termometra za vstop in izstop slanice, na desni pa za zrak. Spodaj je termostat STC, ki ima dva relejčka, en vklopi OČ ob hlajenju in drugi ob ogrevanju. Na sredini je še stikalo za preklop med funkcijo hlajenja in ogrevanja. STC meri vstop zraka (enako kot AIR IN), senzorja sta skupaj.
Vidim, da je vstopni zrak ogrelo za 5.2°C s pasivnim delovanjem (poraba je le 37W obtočne črpalke, pa še ta ogreva zrak s svojimi izgubami).
Hkrati se je seveda tudi osušil; rel. vlaga je padla (zunaj je deževalo in zračna vlaga je bila praktično 100%).
Slanici je izmenjevalec odvzel 0.2°C.
Ta zadnji podatek jemljem z rezervo. Senzorje sem sicer izbral in uparil tako, da sta po dva enako kazala pri več različnih temperaturah, ampak vseeno to ni na 0.1°C natančnosti. Za procente vlage pa predvidevam, da kažejo v rangu točnosti ±5% (dovolj za neko indikacijo stanja).
Mislim, da mi pasivni defroster pozimi popolnoma pokriva prezračevalne izgube, verjetno še več kot to.
Sama postavitev kolektorja me ni stala nič, delavci so samo za dobrega pol metra poglobili obstoječ izkop okoli hiše (naredili polmeterski kanal, v katerega smo položili dve krožni zanki). Mislim, da so mi izkop in polaganje celo pozabili zaračunat - ko sem šel potem gledat gradbeno knjigo, te postavke ni bilo niti vpisane, pa četudi bi bila, ne bi bila visoka. Colske alkaten cevi so bile okoli 120€ pa še nekaj takega za hidravlično vezavo in cca. 125€ za glikol Solar. Je pa bila cena samega defrosterja kar (pre)visoka - okoli 1200€. Ampak on bi se dal za tretjino te cene izdelati v samogradnji (sedaj ko lahko vidim, kako je to narejeno).