PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Dokumentacija:

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.sika.net/produkte/durchflussmesstechnik/vortex-durchflusssensoren/baureihe-vvx/item/792-vortex-durchflusssensor-typ-vvx-15.html#produktbeschreibung">http://www.sika.net/produkte/durchfluss ... schreibung</a><!-- m -->

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.sika.net/en/services/downloads/send/270-vortex-durchflusssensoren-vortex-flow-sensors/1829-vortex-durchflusssensoren-vortex-flow-sensors-vvx.html">http://www.sika.net/en/services/downloa ... s-vvx.html</a><!-- m -->

Cena????
Sassapo ne se delat neumnega, ker dobro veš, da imajo ta isti senzor vgrajeni tudi drugi in so dejansko problematični pri vseh. Drugače pa z realnim servisom nimaš opravka.Je pa po ceniku ta senzor celo nekaj več, seveda minus popust plus delo in ddv. Zame je samo kretenska logika uvedbe tega senzorja zaradi neke kvazi kalorimetrije, ki je popolnoma nepotrebna in še kaže ne pravilno. Sem si doma instaliral Panasonica in malo pomeril tisto na prikazu in tisto na mojem ultrazvočnem kalorimetru. Razlika ni nekaj % ampak 15 -20% in varira za pop....t. Nepotrebna inženirska jajca za potešitev radovednih, ki je prinesla en kup slabega ljudem, firmi in nam seviserjem. Bi vgradili en navaden kalorimeter, pa bi bilo natančno, volk sit in koza cela
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
No, v navezi s Siemensom ni velikega odstopanja. Je pa na meritve zelo vplivala čistost vode, če ta ni povsem čista so odstopanja kar precejšnja. Senzor pa preverjeno ni enak, na Daikinu ne deluje.
Ne vem sicer kako bi ga pri Daikinovem krmilju eliminiral, pri Siemensu ga samo softversko izklopiš in TČ deluje dalje kot da ga ni.
Panasonic ima pa in senzor in črpalko enako kot Daikin, pa še en brezvezen oem del več kot Daikin, samo da kupiš original.
Ja, se pa strinjam s teboj, da je ta senzorika precej brezvezna in stranko samo zavaja.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Gasper123 Napisal:Sem imel isti problem izven garancije, vztrajaj na tem (ali prosi), da gre za znano napako in da ti nov senzor dajo zastonj, jaz sem plačal samo za menjavo (delo).

Gasper123, hvala za odličen nasvet. Sem bil prijetno presenečen :-)
Živjo, mi imamo enak problem s tem pretokom in že kar nekaj časa stalno javlja napako 7H-1 ob normalnem tlaku. Pretoki so ob delovanju zelo nizki tam okoli 6l/min.
Je pa tud letnik 2013, sicer 4kW model.
Problem je, da se mi je naš monter nehal javljati na telefon. Nekaj kar sem ih pa kontaktirala pa nimajo časa in so ful zaposleni.

Zdaj me pa zanima, kdo sploh je uvoznik za Daikin, Vitanest ali kdo drug, ker bi kar njih direkt klicala.

Imela bi pa še eno drugo vprašanje/težavo za znalce.
Naša TČ je reverzibilna. Imamo talno gretje in ob odprtih ventilih evidetno del vroče sanitarne vode ob prekljapljanju ventila med talnim in sanitarno steče v talno in so ob razdelinih omaricah tla precej bolj topla,kar je izrazito moteče poleti. POzimi to ni tako moteče, ker itak ogrevamo. To se dogaja neglede ali imamo vklopljno gretje ali hlajenje, če pa je izklopljena in greje le sanitarno je ok.
Ko se je še monter s tem ukvarjal je ugotavljal,da gre baje za softwaresko napako, in da je baje uvoznik rekel, da je to normalno?? A ima še kdo te težave?
Napiši ime monterja,ki se ne javlja sploh če si kontakt dobila tu na forumu.Bo drugim v opozorilo. Drugače se pa obrni na Vitanest,Airabela Lj., E2E Mb. Vsi so uvozniki.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.airabela.si/">http://www.airabela.si/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://e2e.si/">http://e2e.si/</a><!-- m -->
Hvala, ker je bila naprava nabavljena prek Vitanesta/Airabela, bom zdaj to probala preko njih urediti.
Pozdrav vsem, 

če tukaj ne dobim odgovora, potem nikjer  Smile   

Posedujem Althermo LT 6KW 2015. Ogrevam na 24/7, krivulja 15-25/-15 30. Pri sedanjih temperaturah okrog 0 zahteva DV 26-27, realen pa je ves čas okrog 28,5 do 29C. Dosegam željeno notranjo temp 22,5 do 23C.
V 24h mi deluje kompresor ca 9h, črpalka pa 19h. 

Moti me predvsem ta 5min sample time od črpalke, ki vsakih 5 min preverja temperaturo vode. Tega bi v mojem primeru prestavil na 30min ali morda na 1h. Trenutno mi črpalka preveč taktira, greje z močjo 800w za nekaj časa, se izklopi, za 5 min se prižge črpalka (sample time) in tako dela ves dan. S povečanjem časa preverjanja temperature vode bi se le ta bolj ohladila in ob ponovnem gretju bi kompresor deloval dalj časa. Rešitev je regulacija po sobnem termostatu, a slednja mi ni všeč.

Brskam po navodilih za monterja, a žal tega "sample parametra" ne najdem. 
Našel sem zgolj 1-0B, 1-0C in 1-0D, kjer je tovarniško napisano 5 ( brez vsake enote).

Torej, kako lahko dvignem tovarniško nastavljen sample time 5min na recimo 30min?

Hvala Smile
Sva na istem. Tudi mene to jezi.. Popolnoma zgrešena nastavitev.
A nima Altherma nastavitev za minimalni čas pavze (ali cikla)?
Kdor ima talno, bo nastavitev neprekinjenega delovanja OČ precej pravilnejša.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Pozdravljeni,

Pred prazniki smo uredili še eno otroško sobo in zdaj opažam, da je tam hladneje kot drugje v hiši.

v pasivni hiši P+N imam LT 8kW, letnik 2016, ERLQ008CV3+EHVH08S26CB9W.
Vodenje je po krivulji glede na zunanji senzor. Že cca 3 leta deluje brez problemov.

V sistemu talnega je 14 zank. (8 pritličje, 6 nadstropje). Na info ekranu črpalke prikazuje pretok okrog 7l/min, napake ni nobene. Vsi ventili talnega so maksimalno odprti, a je pretok na veji te sobe nekoliko nižji kot drugje (dolžina zanke je najdaljša v tem nadstropju - 100m). Tudi če ostale ventile priprem, ni neke spremembe.

Če izključim talno gretje in ga spet vžgem, se pretok za nekaj časa dvigne na ~15l/min, takrat lahko tudi lepše nastavim pretoke in povečam pretok v problematični sobi. Potem ga pa verjetno PID zregulira in pade spet na 7l/min.

Po moji oceni ima črpalka prenizko nastavljen spodnji pretok, zato ima problem zagotoviti zadostno kroženje po daljših zankah (večji upor).

Je moje sklepanje pravilno? Lahko sam kako ukrepam?

Hvala.
Si kar sam podal odgovor na svoje vprašanje. 100m je preveč za cev premera 16mm, hidravlični upor je enostavno prevelik. Najbolje vse veje 70m + - 5m
Poskusi vse veje pripreti na caa 0,5l/min, oz. kolikor lahko zmanjšaš pretok, da naprava ne gre v napako, najdaljšo pa polno odpri.
Verjetno boš moral tudi malenkost korigirat krivuljo v +
7 L/min TČ ne more delovati v fazi ogrevanja. Minimalni še dovoljen pretok za tvojo napravo je 12 L/min.
Ps. vse to so indikacije pretoka in z realnostjo si včasih niso ravno v sorodu, je pa podatek dovolj za medsebojno primerjavo in nastavitve.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
A to pišeš na podlagi izkušenj ali so zadaj izračuni? Talno je bilo namreč delano po PZI-ju, kjer se projektant sklicuje na standarde. Več zank je precej dolgih, pa načeloma ni problemov (ignoriraj zanko P06, ta je razdeljena v tri veje). Prilagam priponko s parametri. Če prav berem, bi moral biti pretok na N04 zanki 99kg/h, kar je cca 1,65l/min. 

Na kak način pa korigiram krivuljo v +? Je to mišljen tisti offset, ki se ga da spreminjati iz osnovnega menuja? Vpliva tudi na delovanje obtočne črpalke?

Minimalen pretok 12l/min se tudi meni zdi malo bolj normalen. So morda pri zagonu pozabili kaj nastaviti? Lahko to sam spremenim?

Hvala za odgovor.


Priložene datoteke Predogledne slike
   
Ojoj, tole je pa čisto tako kot je prišlo glede na površino posameznih prostorov!?
Ali mojster, ki je to delal ni nič razmišljal?
Bistvo za dobro delovanje in tudi dobro samoregulacijo talnega gretja je čim bolj enakomerna dolžina vseh vej. Tam kjer so majhni prostori se mora veja nadaljevati v sosednji prostor, ne pa da se zaključi. Enako velja, da se talno položi povsod znotraj izolacijskega ovoja, ne glede na namembnost prostora. Izjema je lahko samo shramba.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->