Vse dobro forumasem in hvala vam za vse pomoci,ki jih nudite!
A ima kdo mogoče Daikin sanitarno crpalko. Sam imam 200l pa me zanima kako bi jo nastavil,da se pod Eko nacin ( Sp1) vklaplja naprimer pri cim nizji temperaturi. Da se ne vklaplja,ko pade temperatura v sanitarki za 5 stopinj ampak,ko pade za 10. A kdo ve?
Na displayu ni kaj za nastavlat sam parametri. Kot sem vajen pri daikinu je vmesnik porazen. A bi mogo histerezo nastavlat? Ta je zdj na 7 stopinj... Ni lih fotka moje TC sam isto izgleda...
Zakaj si želiš večjo histerezo? To sicer načeloma pomeni manj vklopov, a hkrati, da bo občasno (v povprečju) v STČ nižja temperatura vode in je zato morda tudi kdaj zmanjka (odvisno pač od tega kakšni porabniki ste).
No, konec koncev lahko malo eksperimentiraš in probaš kaj je še OK, če pa ne bo pa lahko histerezo spet znižaš nazaj.
Ne. Najprej znižaj ciljno temperaturo. 55 je absolutno preveč, ker se nizkotemperaturni kompresor bistveno preveč muči, da pokrije temperaturno diferenco tam nekje od 45 naprej. S tem se skrajšuje življenjska doba in po nepotrebnem zaradi nizkega COP dviguje povprečni strošek pridelane kWh toplote.
Ciljna temperatura se običajno nastavi na tam nekje do 45 stopinj, nekateri imamo več (sam recimo 47), drugi spet precej manj. Odvisno koliko je pač komu dovolj. Sam imam nekoliko več, ker je moja STČ zgolj 100-litska. Histereze pa se običajno nastavijo nekje na okoli 5 stopinj. Moja ima 5 stopinj po defaultu, nastavljam lahko zgolj ciljno temperaturo. Če torej ne potrebuješ nujno tako visoke temperature, jo znižaj. In to krepko.
Sanitarne Tč imajo navadno polnilno tipalo precej spodaj, pa nastavitev 45°c več kot zadostuje. Diferenca okoli 7°c je nekje približek optimuma.
To je Rotaxova naprava z Daikin napisom. Daikin ne izdeluje sanitark.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
A nima antilegionela programa, da vsakih par tednov segreje vodo čez 60? Vsaj moja to tako dela in sicer s pomočjo grelcev.
Poleg tega, legionela v dobro pretočnih malih sistemih je približno tak verjetna kot poštenost v parlamentu. Pa če se ne motim je za anti-legionela šok potrebnih vsaj 60 stopinj. To pa STČ, kolikor vem, delajo s pomočjo elektrogrelcev.
Potrebnih je kar 65°C in to v celotnem bojlerju, kar je pa tako skoraj nemogoče doseči. Potrebno se je zavedati, da je bakterija legionele poleti prisotna v vseh stoječih vodah, tudi v tistih, ki se kopamo. Imaš precej več možnosti, da te ubije strela, kot legionela.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Najbolj zanesljiv način za oceno dejanskega finančnega izkupička pri prodaji nepremičnine je natančen vnaprejšnji izračun vseh obveznih davkov, ki pri... Beri dalje »
Lumar s priznanji Best Buy Award, QUDAL in Customers’ Friend potrjuje tri vidike, ki postajajo pri odločitvi za gradnjo doma vse pomembnejši: vrednost... Beri dalje »
V soboto, 19. septembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled pritlične tipske hiše, ki se nahaja v ok... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Registracija novega uporabnika
Vaša registracija je bila uspešna.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti, da bo registracija potrjena.
Porabljeno geslo
Zahtevek za spremembo gesla uspešno poslan.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti za uspešno ponastavitev gesla.