PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
https://prnt.sc/wacxd7
https://prnt.sc/wacyam  Današnji dan po dolgem času videno sonce...


Predimenzionirana = velikost TČ  (ne zgolj naviti kW), vpliva na ''pogostost'' defrostov.
Največ ''alarmov'' zaradi kontorle faz. Po vseh alarmih https://prnt.sc/wad5dq , TČ  brez posredovanja nadaljuje s svojim poslanstvom-ogrevanje.
V enajsti og.  seziji , zgolj že omenjena menjave kontolnika faz -v temi okvar TČ, drugače BP.
Včeraj 2 talitvi, 19 on-off= TČ on-off  https://prnt.sc/wad8ur zahteve objekta, opisane na prvih straneh teme (ter porab) Secirano pa v globinah nje..., za kako  nejeverno srce....; ki ga(jih) prav pogrešam s podatki= najraje WEB   Wink
https://prnt.sc/warrwr
https://prnt.sc/was3c1
https://prnt.sc/was3y2

Evo Bohinc, da boš lahko malo primerjal, ker so grafi podobni, (pa tako različni).
Zanimivo je, kako sem imel jaz požrešen november in kar poceni december napram tebi.
Pa moja dnevna temperatura na grafu zelo variira ob dogajanju v TČ.
Na WEB-u tega ne zaznam, je T stabilna in kaže realno zunanjo T..
Zanimivo ja. Kaj pomeni (pre)močna naprava za defroste, čeravno jih imaš malo.
Poraba pa v biti sledi grafu zunanje temp., ki je pri vas bila v decembru kar višja.
Pri nas prektično sonca za ''vzorec'' na spregled...,  cel december prektično turoben; zunaj pa še vztraja cca 10cm snega .... http://www.bohinj.eu/template/plugins/sn...?year=2020
posledično podatkom= večja poraba.
Vsak defrost pa , kot sem nekoč že pisal..., zmede vgrajen tipalo zun.t., ki se dvigne za nekaj stopinj ob času talitve, ko jo opravi, pa pade na dejansko stanje (pred njo).
https://www.podsvojostreho.net/forum/sho...4&page=161
Tu sem pisal, da historgam teoretične porabe odstopa od namenskega števca (večja poraba-več odstopa). 
Zanima me ali je to zgolj ob nadgradnji, ali tudi pri novejših TČ, ki imajo serijski Web?  
Od včeraj na danes sem zamudil popisat porabo za 5ur . Iskra YU kaže porabo 110kWh za 29ur ogrevanja , teoretična pa https://prnt.sc/x11r21 .  Nekako še sovpada z zapisi iz leta12 brez Web Wink   https://www.podsvojostreho.net/forum/sho...a+izkušnja _ V kolikor varira, gre lahko na račun vlage, sonce, megla...
S petka na soboto iz firbca znižal DV za 2st.C , kar v praksi pomeni https://prnt.sc/x14bxb primankljaj v notranjosti  daljše ogrevanje z grelci https://prnt.sc/x12tyi  kaka talitev več . Ob hkratnem padcu zun. t., zgleda na to, da ima TČ več dela, čeravno z nižjim (neprimernim) DV?!
Nekako lepše ''diha'' z višjim DV- potrebnim objektu. Tudi ''primankljaj'' se ne občuti https://prnt.sc/x15dll . 
Postavitev TČ na soncu (čeravno je nje tipalo zun. t. v senci) za celih 6 stCrazlike s termometrom za hišo v senci (cel dan); oz. cca 4stC manj kaže tudi 2km oddaljena vremenska http://www.bohinj.eu/template/indexDesktop.php
To, da vsak defrost zmoti tipalo za 4-5 stopinj pa sem že pisal- veš pa po DV in PV vodu, če ne napisu odtaljevanje...
Kdor ima morebitne pogoste= daljše izpade, naj razmisli o protizmrzovalni  (če ni šel v zunanjo in notranjo enoto = plinsko vezavo). Redki izpadi, me še niso prepričali v to. 
Alarmna obvestila https://prnt.sc/x17446, se najpogosteje resetirajo sama.
Ko je odletel kontrolnik faz,  se opazi po pretečenem času..., kdaj sem posredoval ročno https://cloud.kronoterm.com/?login=1.  Dignozo, prek Web sporočil, je lažje postaviti.
 Čeravno jih je nekoč precej trdilo, da je Web nadzor povsem odveč...; so dandanes verjetno redke pasmeTČ, ki tega ne nudijo serijsko?!  Wink
https://prnt.sc/x5h7al   očitno niti nisem falil... , da grelci vskočijo ob -10 in več, redko manj https://prnt.sc/x5hisr   čeravno sem pisal zgolj z opazovanj...(leta nazaj), zdaj pomaga Web    https://prnt.sc/x5hngc       https://prnt.sc/x5hsqe   Nismo pa brez vlage.... Sad  http://www.bohinj.eu/template/indexDesktop.php
Včeraj  malo sonca ,  sobota čudvita od jutra... Cool  https://prnt.sc/x5kxyu
 https://prnt.sc/x5jpy0
https://prnt.sc/xb4fd3         https://prnt.sc/xb4ppy      https://prnt.sc/xb4u5k

Glede talitev se najbolje ''počuti'' v tistem vremenu (+-3stC zun. t.), ko drugi pišejo: gnojno. Čeravno so na manj zahtevnih potrebah. Ob nižjih temp. pa zgolj (logično...) ob precej nižji vlagi...(ki je letos še ni bilo). TČ  niti ne zamerim Tongue ,  saj ne dosega 6+mestne št. dnevno Wink . 
Očitno nekaj je na tem razmaku reber (ter večrednosti), kar nekoč niso priznavali (zgolj srceMigaj je nato opažal na bližnjih TČ v okolici...).
 Dandanes jih širijo ''klimaške'' firme, prehajajo na en propeler..., ''edina'' celo na= vbrizg !? Idea  Pa ja ne ponujajo zraven še grelca?!  Blush
 Vklop tega dvisi od pogojev  : imenovano gnojno (pri nas je bilo okoli 90% vlage še v teh nekaj par lepih sončnih dni januarja; čeravno pri -10stC z.t oz. tudi več...!). Ob tem vleti kaka talitev, mogoč nagel padec zun. temp. in pogoji ''zadostijo'' vključitvi grelca (odvisi tudi od nastavitev...). Ni pa tko drastično, kot so znali dramatizirat tisti, ki jih več ni...!? 
Presodite sami  https://prnt.sc/xb6j2e  = ex. zim , precej manj..., kot ''lepih'' +-3 zun.t. ! 
 Res škoda, ker ni njih porab in temp. ogrevalne vode ob tem... Idea  Wink
1 ... 96 97 98 99 100 Pojdi na stran 