A to vam babe doma dovolijo take drage igrače, ali raje sploh ne poveste?  Big Grin
Saj nič ne vprašajo... pametne so, vejo da je moškemu potrebno pustit kako malenkost, da ne sitnari po hiši.

koliko pa ima CAT FLIR pixlov? 320 x 240? verjetno ne toliko..

p.s.
A ta FLIR E4 ima 80x60 pixlov za skoraj jurja?
https://www.flir.com/products/e4/
Ni čudno, da te je razočarala, za ta denar.
Js imam E4. S hackom na E8 ima 320x240 in je zelo ok

Svoje čase je bila 800€
Heh, saj babe tudi marsikaj ne povejo.
Mi pa hitro povemo za novo igračo, se paketa zelo razveselimo in tako hitimo razlagat kako je kul da jih mine in niti vprašajo ne po ceni Smile

Ni me razočarala ker je bila jurja, tudi za 300 bi me. Je pač zgolj pogojno uporabna resolucija, za iskat slabe spoje po elektroomaricah npr., za kaj več pa...
320x240 je pa že res ok in s tem namenom upgrejda sem jo tudi kupil. 7k za 320x... pa takrat res ne bi dal...
Jest imam tč postavljeno na lesen podstavek pod tč korito za rože z grelnim kablom.vse skupaj speljano v jašek meteorne vode funkcionira super.Skozi zid imam cev fi 120 .Tč je vpeta najprej na flex cevi 80 cm naprej baker 28.Vse skupaj sem izoliral z armaflexom ter preostanek zapolnil z purpenom.Vibracij ali česa drugega ni zaznati.Aja pod tč je še guma .Pumpa se sliši samo zvečer pa še to če prisloniš uho na razdelilno omaro.Sosed ima panasonic dvoventilatorsko grdosijo .Tam ,da slišiš kompresor se ga da kar primerjat z unim 12 v za gume pumpat Smile
(10.12.2020 ob 13:22)Fantocci2 Napisal:
(10.12.2020 ob 11:34)FAE Napisal: sassapo, hvala za odgovor, eno tako off topic vprašanje, ali je kateri drugi bolj kvaliteten kompresor kompatibilen z našo IVT? Če bi bil tja do jurja ga bi tudi raskiral... Big Grin

Kako pa imaš montirano IVT? Je obešena na hišo ali na podstavku? Prožno vodno povezavo imaš?

Naša je na globokem (80cm v zemljo) in masivnem betonskem votlem podstavku, ki je poplnoma ločen od hiše. Povezava je z gibljivimi cevmi 2x80cm. Tace pa so pritrjene direkt v podstavek, brez gumi blažilcev. Ne opažam nobenih ekstra vibracij ali motečih zvokov v hiši. To vse požre masa podstavka in odvede v zemljo.

Včasih znajo biti gumijasti blažilci celo kontraproduktivni, ker namesto da bi odvajali vibracije na maso in jih s tem zadušile, napravo izolirajo od mase podstavka in lokalno, v sami napravi omogočajo še večje resonance.

So pa gumijasti podstavki nujni, če je TČ ali klima obešena preko nosilcev na hišo.

Jaz imam zunaj prazno škatlo, (ventilator in uparjalnik) povezava je plinska.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
(10.12.2020 ob 17:38)csamo001 Napisal: A to vam babe doma dovolijo take drage igrače, ali raje sploh ne poveste?  Big Grin

Verjetno jih pustijo na mir kot moja mene, ker se rad igram z droni in jih imam kakšnih štiri. Malo se igram in jih popravljam. Nekaj pokvarjenih nabavil na ebayu. Imajo pa kamere 2.7HD. 
Termo kamero sem pa zadolžil na šihti za izvajanje preventive na elektro napravah. Oreng zadeva Laserliner - ThermoCamera-Vision XP z 3,5" zaslonom.
Malo sem poškilil kako se TČ oziroma krmilje obnaša zdaj, ko sem v času pogostih defrostov dvignil omejitev iz 60% na 80%.

Dejansko gre po defrostu do softwerskega plafona, torej 80%, da čim prej spet nadoknadi zamujeno med defrostom in kar se da hitro doseže izračunan setpoint. Potem pa spet spusti modulacijo. Če bi omejitev dvignil, bi torej moral biti setpoint dosežen še prej.

Je pa zdaj že nekaj cajta spet veselo defrostovo.
Meni se zdi da gre po defrostu za minuto vedno za eno stopnjo višje, kot je nastavljeno. To sem opazil, ker imam pretežno na 65% in skoči za minuto na 77% in ko imam preko stikal nastavljeno na 88%, pa skoči za minuto na 100% (okoli 18A) in potem nazaj na 88% (14-15A). To se vedno dogaja zgolj po defrostu in res kratek čas, ko da bi čimprej hotela dvigniti DV na raven pred defrostom.
Kot kaže se mi je danes med nočnim mirovanjem prvič sprožila protizmrzovalna zaščita. Vklopljena obtočna ob 6:13, izklopljena ob 6:15, torej 15 minut preden mi sicer štarta TČ po urniku. Proži pa mi to zaščito, če temperatura merjena na izhodu TČ pade pod 3 stopinje C. TIpalo na cevi ni sicer nič posebej izolirano in je posledično temperatura v cevi nekaj višja, ampak nič ne de, raje nekoliko prej kot nekoliko kasneje.
Malo mi je blo to čudno, da se mi je antifrost zaščita vklopla, glede na to, da ni glih nkega polarnega mraza, ob tem pa se mi doslej še nikoli ni, pa je bilo tudi že precej hladneje. No, danes, ko sem šel mimo peči, sem videl zakaj. Par dni nazaj je mama zakurila in na koncu popolnoma zaprla štiripotni ventil.Peč pa je na najnižji točki sistema in potem je od te točke do TČ samo par metrov cevi in seveda zelo malo vode v ceveh. Sem ventil spet odprl na polovico.
@csamo a si kdaj kaj gledal kako je z dT po tem ko ti regulacija spremeni moč? Predvsem me zanima če se dolgo lovi TČ kot je Sašo napisal, ker jaz imam sedaj nastavljeno moč glede na zunanjo temperaturo, bi pa mogoče spremenil da bi določala moč glede na temperaturo povratnega voda če ne rabi veliko časa da se stabilizira po menjavi stopnje. Predvidevam da se to pozna na dT in dokler ne doseže optimuma na določeni stopnji je dT nižji.

Jo imam pa na 65% kar je baje blizu idealne točke za tč, na 53% je pa ravno na meji okoli nule zaradi defrostov. Se mi zdi da bi tudi pri -5 zmogla z 53% če nebi bilo vlage.
Ja boš moral še komponento časa vključiti v algoritem, torej, če v x minutah ni uspela ničesar pridelati oz. je pridelala manj, kot pričakuješ, preklopi modulacijo. Za računanja časa lahko uporabiš kakšno funkcijo, da se ti dinamično spreminja, glede na stanje temperatur.
Ali pa števec defrostov v okviru enega vklopa, s tem imaš informacijo koliko so vremenske razmere slabe in se odločas na podlagi tega. Seveda, če želiš, da se bo po prvem defrostu obnašala "enako", kot npr. po tretjem, boš rabil zgoraj opisano upoštevanje časa in primanjkljaja.
Vlaga ima prevelik vpliv na zmogljivost, da bi se samo na temperaturo zanašal.
Jaz imam to vodeno z STC 1000 in nimam nobene druge komponente kot temperatura. Trenutno deluje na podlagi zunanje temperature, lahko pa prestavim senzor na povratni vod ali pa dvižni. Samo če vsakič ko zamenja stopnjo rabi kar nekaj časa da pride zopet na optimum je to brez veze in je zagotovo boljši izkoristek če je na fiksni moči. Ne vem pa ali se isto lovi tudi po defrostu.
Defrost party
Od 00-00 do 18.20 12 defrostov.Laufa na 42% v bajti 23,2 stopinj.