3.12.2020 ob 14:37
(3.12.2020 ob 12:30)bozgom Napisal: Sicer be vem, kje ti meriš temperaturo zalogovnika (jaz jo merim nekje na sredini) vendar je dejstvo, da je v zalogovniku (isto v bojlerju za sanitarno vodo) različna temperatura vode in pada od zgoraj navzdol. Ogreta voda iz TČ ti pride na vrh zalogovnika. Z vrha zalogovnika tudi jemlješ vodo za radiatorje. Če meriš temperaturo nižje na zalogovniku je logično, da pride do neke razlike. Torej, če imaš setpoint DV npr. 35°C potem ti bi TČ pošiljala vodo ogreto na npr. 40°C. Če meriš na sredini zalogovnika ti bo termometer mogoče kazal 32°C. Ko p bo temperatura iz 32 prilezla na 35°C se bo pa TČ ustavila. V radiatorje ti bo ves čas delovanja TČ šla voda s skoraj 40°C, po izklopi TČ pa bo temperatura DV začela padati do naslednjega zagona TČ.
Črpalko v krogotoku zalogovnik-radiatorji nastavi tako, da ti pretok vode ne bo povzročal kakšnih zvokov v ceveh/radiatorjih. Z ostalim, pa se ne obremenjuj preveč, če ti je dovolj toplo. Dinamično se parametri nenehno spreminjajo (termostatski ventili, sprememba odvzema radiatorjev ko se npr. odpre okno/vrata, pribitki zaradi oseb, kuhanja, sonce skozi okno...) da ti neka fiksna nastavitev nič ne pomaga.
Hvala za pomoc. Torej dT zalogovnik in crpalka pustim na petih stopinjah al dam raje na 10? Trenutno mi drzi pet stopinj konstantno ket je tako nastabljeno. Bom obtocno nastavil kot predlagate... Hvala se enkrat vsem za pomoc.