Ne maksimalno zasrati teme od Hitachi TČ z drugimi TČ.
(2.12.2020 ob 13:42)sassapo Napisal: Drži, to je naprava ki blesti v srednje temperaturnem območju, verjetno nima konkurence. Zelo dobra izbira za slabše ali neizolirane hiše z radiatorskim gretjem. Za dobro izolirano hišo na talnem se mi pa zdi enostavno predraga izbira, saj v primerjavi s cenejšimi napravami enostavno ne upraviči nakupa, ker je razlika v porabi minimalna, oz. je skoraj ni. Seveda to velja za hiše normalne velikosti, pri velikih hišah katere potrebujejo več toplotne energije je pa zopet v igri. Nibe v tem kakovostnem rangu nima nobene izbire za NEH in PASIV hiše. V nižjem rangu trži Mitshubishija s svojim napisom, ampak to že spada v klima razred.
So pa zelo močni pri sistemih zemlja voda in voda voda, tukaj pa nudijo moči od 4kw dalje. Zanimivo je tudi to, da dobiš že najmanjšo 4kw napravo v 3f izvedbi. Poraba po fazi je pri tej mašini dobesedno smešna. Pri polni moči kompresorja je tok 1,1A po fazi.

Ja, možnost 3F priklopa po celotni modelni paleti mi je že padla v oči, tega res ne ponuja vsakdo.
Zdaj sem na FeryIVT, ki ne bo na večno, pa malo gledam kaj trg ponuja, vsekakor z vodno povezavo in uparjalnikom čimbolj primernim za pogosto visoko vlažnost zraka.
Podtalnico imam pregloboko in bi glede na energetske potrebe preveč nanesla poraba že same vodnjaške črpalke.
Geosonde ne grem zdaj naknadno ob hiši vrtat, bi pa jo naredil, če bi takrat ob komaj izkopani gradbeni jami imel viška šuškov Smile , pa takrat je to bilo občutno dražje kot je danes.
Tak da ostane še samo alkaten v zemlji, prostor je, edino sestava zemlje je na bolj neprimerni strani lestvice, tak da bi bilo potrebno položit kar precej alkatena.
@pentax: se pardoniram, sicer pa je malo tem, ki ostanejo neomadeževane.
Se strinjam. Sem imel že slabo vest. TEMA HITACHI YUTAKI
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Zdravo
Me zanima kako vam deluje defrost zdaj ko je takšno vreme.? Nam se Yutaki S 2.5HP, RAS-2.5WHVNP odtaljuje 1x na uro, gretje na radiatorje brez zalogovnika. Zunaj 0 do -4...
Hvala za odgovore
(2.12.2020 ob 13:42)sassapo Napisal: Drži, to je naprava ki blesti v srednje temperaturnem območju, verjetno nima konkurence. Zelo dobra izbira za slabše ali neizolirane hiše z radiatorskim gretjem. Za dobro izolirano hišo na talnem se mi pa zdi enostavno predraga izbira, saj v primerjavi s cenejšimi napravami enostavno ne upraviči nakupa, ker je razlika v porabi minimalna, oz. je skoraj ni. Seveda to velja za hiše normalne velikosti, pri velikih hišah katere potrebujejo več toplotne energije je pa zopet v igri. Nibe v tem kakovostnem rangu nima nobene izbire za NEH in PASIV hiše. V nižjem rangu trži Mitshubishija s svojim napisom, ampak to že spada v klima razred. 

Za kakšne hiše je pa potem primeren Hitachi?
(2.12.2020 ob 22:00)Barty Napisal: Zdravo
Me zanima kako vam deluje defrost zdaj ko je takšno vreme.? Nam se Yutaki S 2.5HP, RAS-2.5WHVNP odtaljuje 1x na uro, gretje na radiatorje brez zalogovnika. Zunaj 0 do -4...
Hvala za odgovore

Kako si predstavljaš, da kdo ve, kakšno vreme je pri tebi?
itak da defrosta ob učerajšnem/današnjem na 1h, sploh tamali klima mlinčki, če si le doma vzhodneje od razdrtega...zelo normalno Big Grin
Ali je sneg ali dež ali suho dejansko nima veze, vse kar šteje je temperatura zraka in rosišče. Seveda če ni TČ na prostem, da ji popolnoma zamede uparjalnik.

In to je pri nas enako kot nekaj dni nazaj brez snega, zato je stanje identično  - defrosti na nekje 50min. Imamo -2, rosišče -2,5.
To vprašanje glede defrostanja je malo mimo. Vse Z/V defrostajo enako, ker nobena TČ Z/V nima magične formule za nenabiranje ledu. Če imaš še zagamano lego, potem seveda nimaš sreče in si naredil napačen nakup.
(3.12.2020 ob 10:41)Energetik81 Napisal: Ali je sneg ali dež ali suho dejansko nima veze, vse kar šteje je temperatura zraka in rosišče. Seveda če ni TČ na prostem, da ji popolnoma zamede uparjalnik.

In to je pri nas enako kot nekaj dni nazaj brez snega, zato je stanje identično  - defrosti na nekje 50min. Imamo -2, rosišče -2,5.

Hvala za odgovor. 
Kolega ima tudi tak zgrešen mlincek in ima enake rezultat pri približno enakih razmerah kot opisuje Energetik81.

Sem mislil da je to forum za izmenjavo izkušeni in ne grajanja in pemetovanja.
Ne vem kaj ti razbereš pod pametovanje?...napiši kaj podatkov - kakšna temperatura je pri Tebi zunaj in vlažnost, da ima takšno vprašanje smisel. Ni Danya tu, da bi v zvezde pogledal in ugotovil v kakšnih pogojih ti bivaš. Slovenija je pa tolk raznolika, da je pri nekomu lahko +10 in RH60%, pri drugem pa -3 in RH90%. Kot bi ti kolega zjutraj napisal, da je gužva na cesti, ne veš pa kje se vozi.
Eno vprašanje za lastnike Hitachi TC. Danes zvečer sem pri svoji 14 kW TC prvič opazil ikono za grelec št. 1. Naj bi imela 3 grelce. Zunanjo temperaturo kaže - 3.
Zanimivo se mi zdi kako to, da se je vključil grelec? Naj bi bili izklopljeni po navodilih monterja. Se to kje posebno nastavi?
Dajte prosim lastniki hitachi naprav malo komentirat glasnost dvo ventilatorskih naprav, sploh v minusu kakrsen je bil preteklih nekaj dni. Sestra se spravlja v nakup TČ, zivi v zelo strnjenem naselju, naj bi bile ene tisjih na trziscu...thx
(4.12.2020 ob 20:58)geronimo77 Napisal: Eno vprašanje za lastnike Hitachi TC. Danes zvečer sem pri svoji 14 kW TC prvič opazil ikono za grelec št. 1. Naj bi imela 3 grelce. Zunanjo temperaturo kaže - 3.
Zanimivo se mi zdi kako to, da se je vključil grelec? Naj bi bili izklopljeni po navodilih monterja. Se to kje posebno nastavi?

Zakaj pa naj bi bili grelci izklopljeni?
Grelci so zato, da vskočijo na pomoč, če tč ne zmore doseči cilja v določenih pogojih. Če se kaj okvari, ti pa ogrevajo hišo. Določaš lahko pogoje pod kakšjimi se vklopijo ali pa jih izklopiš, nastavitve so pod Complimentary heating se mi zdi.
(4.12.2020 ob 21:27)pentax Napisal:
(4.12.2020 ob 20:58)geronimo77 Napisal: Eno vprašanje za lastnike Hitachi TC. Danes zvečer sem pri svoji 14 kW TC prvič opazil ikono za grelec št. 1. Naj bi imela 3 grelce. Zunanjo temperaturo kaže - 3.
Zanimivo se mi zdi kako to, da se je vključil grelec? Naj bi bili izklopljeni po navodilih monterja. Se to kje posebno nastavi?

Zakaj pa naj bi bili grelci izklopljeni?
Grelci so zato, da vskočijo na pomoč, če tč ne zmore doseči cilja v določenih pogojih. Če se kaj okvari, ti pa ogrevajo hišo. Določaš lahko pogoje pod kakšjimi se vklopijo ali pa jih izklopiš, nastavitve so pod Complimentary heating se mi zdi.

Nekak mi je nekaj ostalo v spominu, da naj bi se grelci vkljapljali v bolj ekstremnih situacijah. Zato mi je čudno, da se je pri - 3 že vklopil grelec. Mal prezgodaj se mi to zdi, ampak ok, naj bi bila pametna TC in že rabi grelec očitno. Hvala za nasvet kje najdem nastavitve grelcev.