Če je max 120Hz, min 31Hz. je torej tvojih trenutnih 60Hz nekje na sredini od inverterja. Max. tok tvoje TČ je 16A ...torej je teh 3A nekje na 19% od maximuma.
Tvoja TČ ima 3.59kW max porabe (brez DHW - sanitarne vode in brez električnih grelcev). Iz teh podatkov lahko vidiš približno trenutno porabo. Če imaš kakšen impulzni odštevalni števec, lahko pa preveriš če štima po impulzih in kalkulaciji.
Objave: 4017
Teme: 3
Pridružen: Jul 2016
Ocena:
26
Kako misliš potratno? Temperaturo nastaviš toliko kot vam vsem odgovarja doma, pri nas je 23C, enim paše 25C, tretjim pa 19C.
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Vse informacije so v meniju info. Zelo pregledno in enostavno
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 3800
Teme: 4
Pridružen: Jun 2013
Ocena:
17
tudi pri meni ko je zunaj 0c rabi 37c vtoka....13-14 radiatorjev dela nom stop vsi na 5, spalnice ne ogrevamo, razem ko zunaj pade rec. na -5 ...je pa 180m2 netto gretja skupaj pa 270m2...garaza, kurilnica nimajo radiatorjev fasade je 17cm okna troslojna...
Objave: 5314
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
Ocena:
32
Najbrz kak dolg ali pritisk vec tipk pa se odpre. Ugibam, podobno je na nasi regulaciji.
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
(27.11.2020 ob 23:32)geronimo77 Napisal: (26.11.2020 ob 20:11)sassapo Napisal: Vse informacije so v meniju info. Zelo pregledno in enostavno
Jaz nikjer ne najdem tega menija info na moji TC Hitachi. Lahko prosim pomoč kako pridem do teh informacij?
Vse imaš v meniju info!
Imaš več podmenijev, greš v meni podrobnosti delovanja toplotne črpalke, če imaš SLO meni. ENG. details operation heat pump
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 4017
Teme: 3
Pridružen: Jul 2016
Ocena:
26
28.11.2020 ob 13:29
(*Zadnja sprememba objave: 28.11.2020 ob 13:32 uporabnik pentax.)
Poraba je vidna če imaš ta pravi vgrajen števec v notranji enoti in da je pravilno priklopljen ali pa narediš tako kot večina, vgradiš nek ločen odštevalni števec v elektro omaro ali pa k notranji enoti in na njega zvežeš vse aktivne faze od tč.
Na kotrolerju od te TČ lahko vidiš pridelano topotno energijo...pod menijem Energy data/capacity.
Objave: 105
Teme: 12
Pridružen: Aug 2018
Ocena:
0
Pozdravljeni,
Sem lastnik Hitachi yutaki toplotne črpalke 8kw. Letos je prva zima in se še malo lovim.
Imam novogradnjo cca 160m2 ,trenutno je še brez fasade in bo tako še letošnjo sezono.
Zanima me ali je normalno, da toplotna vsako uro dela defrost? Zdaj pri stopinjah 0, -1 se kar lepo dela srž odzadaj in postraneh.
Pri defrostu tudi opazim, da recimo temperatura vode v talnem pade iz trenutno nastavljenih vtoka 29stopinj na cca 18vtoka potem pa zopet začne naraščati po defrostu.
hvala za odgovore
Objave: 417
Teme: 1
Pridružen: Jan 2014
Ocena:
18
Za podobno kvadraturo brez izolacije imam jaz 13 kW toplotno. Ravno tako odtaljuje najmanj 8 x dnevno. Temperatura mi ne pade saj imam 300 l zalogovnik. Imam radiatorje.
Meni se tvoje stanje zdi normalno. Bo treba še nekaj dodatnega ogrevanja ali topla obleka.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Temperature okrog 0 so najbolj zahebane, ker se nabira srež in to povzroča pogosta odtajanja.
Če ni zalogovnika, bo potrebno energijo za odtajanje TČ odvzela iz sistema ogrevanja in bo s tem ohladila radiatorje.