Aha, torej bi moral dobiti se min/max frekvenco in amperažo za mojo enoto?

Imam pa Yutaki S combi RAS-2.5WHVRP, enofazna, R32. Ce se ne motim tocno ta komplet https://www.telsat.si/toplotne-crpalke/r...5nrwe-260s

Trenutno recimo 62hz in 3A, -1 zunanja temp. in 28 DV v talno. Ali priložena slika zunanje enote kaj pomaga? 

Prevsem bi rad spremljal ce bo kdaj blizu maximuma.


Priložene datoteke Predogledne slike
   
Če je max 120Hz, min 31Hz. je torej tvojih trenutnih 60Hz nekje na sredini od inverterja. Max. tok tvoje TČ je  16A ...torej je teh 3A nekje na 19% od maximuma.
Tvoja TČ ima 3.59kW max porabe (brez DHW - sanitarne vode in brez električnih grelcev). Iz teh podatkov lahko vidiš približno trenutno porabo. Če imaš kakšen impulzni odštevalni števec, lahko pa preveriš če štima po impulzih in kalkulaciji.
(25.11.2020 ob 12:00)sassapo Napisal: Seveda, frekvenca inverterja.  Imaš pa še podatek o toku kompresorja.

Kje pa se to točno vidi v nastavitvah? Jaz namreč ne najdem.

(18.10.2020 ob 10:14)Prlek81 Napisal: Imam toplotno črpalko Hitachi yutaki s 11kw,radjatorsko ogrevanje. Nastavljeno imam na  krivuljo, katero bi rad čim bolj optimalno nastavil, ker se mi tudi zdi, da je veliko v vklopov , izklopov kompresorja. Ker je bilo na začetku nastavljeno, kot na prvi sliki  Min. 32,Max.51,je pri 9 stopinjah ogrevalni vtok na 37 stopinj in je bilo absolutno prevroče v hiši. 
Sedaj sem nastavil kot na drugi sliki Min 24,Max.45,je ogrevala pri zunanji 9 stopinj, vtok 32 stopinj.
No mi jasno, kaj se nastavlja na krivulji tista temperatura na sredini krivulje garfa ko se nastavlja od 9,do 10?Kako nastaviti to? 
Ali regulirati temperaturo v prostoru z termostatskimi ventili, ali morajo biti do konca odprti? 

Prosim za mnenja, nasvete vseh ki imate toplotne, radjatorsko, kako pravilno nastaviti...

Hvala že v naprej. Lp.

Jaz imam isto TC in radijatorsko ogrevanje. Na vseh radijatorjih imam termostatske ventile, ki so vsi maksimalno odprti. Temperaturo reguliram samo s krivuljo.
Zanima me kako imate sedaj nastavljeno krivuljo, ko je zunaj okoli 0 stopinj? Jaz imam nastavljeno na grade 0,8. Kar pomeni temperatura vtoka 37 stopinj pri 0 stopinjah. Notri imam okrog 22 stopinj. Je to OK ali preveč potratno? Ogrevam okoli 250 m2, izolacija 15 cm.
Ponoči imam pa vklopljen Eco mode, ki zniža temperaturo vtoka za 4 stopinje.
Kako misliš potratno? Temperaturo nastaviš toliko kot vam vsem odgovarja doma, pri nas je 23C, enim paše 25C, tretjim pa 19C.
Vse informacije so v meniju info. Zelo pregledno in enostavno
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
tudi pri meni ko je zunaj 0c rabi 37c vtoka....13-14 radiatorjev dela nom stop vsi na 5, spalnice ne ogrevamo, razem ko zunaj pade rec. na -5 ...je pa 180m2 netto gretja skupaj pa 270m2...garaza, kurilnica nimajo radiatorjev fasade je 17cm okna troslojna...
(26.11.2020 ob 20:11)sassapo Napisal: Vse informacije so v meniju info. Zelo pregledno in enostavno

Jaz nikjer ne najdem tega menija info na moji TC Hitachi. Lahko prosim pomoč kako pridem do teh informacij?
Najbrz kak dolg ali pritisk vec tipk pa se odpre. Ugibam, podobno je na nasi regulaciji.

Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live

(27.11.2020 ob 23:32)geronimo77 Napisal:
(26.11.2020 ob 20:11)sassapo Napisal: Vse informacije so v meniju info. Zelo pregledno in enostavno

Jaz nikjer ne najdem tega menija info na moji TC Hitachi. Lahko prosim pomoč kako pridem do teh informacij?

Vse imaš v meniju info!
Imaš več podmenijev, greš v meni podrobnosti delovanja toplotne črpalke, če imaš SLO meni. ENG. details operation heat pump
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
(28.11.2020 ob 11:46)sassapo Napisal:
(27.11.2020 ob 23:32)geronimo77 Napisal:
(26.11.2020 ob 20:11)sassapo Napisal: Vse informacije so v meniju info. Zelo pregledno in enostavno

Jaz nikjer ne najdem tega menija info na moji TC Hitachi. Lahko prosim pomoč kako pridem do teh informacij?

Vse imaš v meniju info!
Imaš več podmenijev, greš v meni podrobnosti delovanja toplotne črpalke, če imaš SLO meni. ENG.  details  operation  heat pump

Hvala, našel. Mal sem pregledal in nimam velik pojma kaj pomenijo konkretne številke. Je kje razvidna poraba toplotne črpalke? Je potrebno biti na katere postavke posebej pozoren? Prilagam tudi 2 sliki mojega menija.


Priložene datoteke Predogledne slike
       
Poraba je vidna če imaš ta pravi vgrajen števec v notranji enoti in da je pravilno priklopljen ali pa narediš tako kot večina, vgradiš nek ločen odštevalni števec v elektro omaro ali pa k notranji enoti in na njega zvežeš vse aktivne faze od tč.
Na kotrolerju od te TČ lahko vidiš pridelano topotno energijo...pod menijem Energy data/capacity.
(28.11.2020 ob 13:03)geronimo77 Napisal: Hvala, našel. Mal sem pregledal in nimam velik pojma kaj pomenijo konkretne številke. Je kje razvidna poraba toplotne črpalke? Je potrebno biti na katere postavke posebej pozoren? Prilagam tudi 2 sliki mojega menija.

To je vse kar boš videl. Jaz še nisem našel pridelane energije nikjer. Me pa zanima ali je kdo montiral kontroler v sobo oz. namestil wifi kontroler.
Pozdravljeni, 

Sem lastnik Hitachi yutaki toplotne črpalke 8kw. Letos je prva zima in se še malo lovim. 
Imam novogradnjo cca 160m2 ,trenutno je še brez fasade in bo tako še letošnjo sezono. 

Zanima me ali je normalno, da toplotna vsako uro dela defrost? Zdaj pri stopinjah 0, -1 se kar lepo dela srž odzadaj in postraneh. 
 Pri defrostu tudi opazim, da recimo temperatura vode v talnem pade iz trenutno nastavljenih vtoka 29stopinj na cca 18vtoka potem pa zopet začne naraščati po defrostu.

hvala za odgovore
Za podobno kvadraturo brez izolacije imam jaz 13 kW toplotno. Ravno tako odtaljuje najmanj 8 x dnevno. Temperatura mi ne pade saj imam 300 l zalogovnik. Imam radiatorje.
Meni se tvoje stanje zdi normalno. Bo treba še nekaj dodatnega ogrevanja ali topla obleka.
Temperature okrog 0 so najbolj zahebane, ker se nabira srež in to povzroča pogosta odtajanja.
Če ni zalogovnika, bo potrebno energijo za odtajanje TČ odvzela iz sistema ogrevanja in bo s tem ohladila radiatorje.
1 ... 62 63 64 65 66 ... 92 Pojdi na stran 
Iskanje po temi