Objave: 5307
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
Ocena:
32
4.1.2020 ob 01:55
(*Zadnja sprememba objave: 4.1.2020 ob 02:03 uporabnik Poldee.)
Bohinc: Ne ne, nocni manjko ne pomeni izpad delovanja. TC dela non-stop, samo namesto 43-44 sopa okoli 42 v radiatorje in pod crto je zjutraj v dnevni (kjer je korektor) namesto.22 stopinj recimo 21.6. Smesno ampak kle.vids kaj vsaka desetinka stopinje pomeni. In pol stopinjr seveda je razlika in kaka bolj fina zenska bi to se kako cutila, pri nasih pa na sreco ni panike glede tega. Mislm, ne komplicira se. Zato lahko take 'krivine' vlecem. Ce se prav spomnim imas kot jaz TC za edini vir gretja? Pol logicno, da se ne mores it tega. Ocetu je glede tega lazje, par polen pa je v roku pol ure na 21.6 podlage v hisi 23.5+, TC pa na minimalcu.
Ne spregledam, samo mislim, da sem ze napisal glede tega. Mocnejse TC so bolj ziher izbira, sploh za slabse izolirane objekte s slabsimi grelnimi telesi. Glede na to, da ima oce ene vecjih radiatorjev, kar sem jih videl v hisah, je pri njem to nedvomno velik plus. Brez tega bi ga ali zeblo ali pa bi bili grelci nonstop prizgani. Tako da v njegovem primeru bi mocnejsa HP (vbrizg) ali dvo-stopenjska bila bolj ziher in boljsa (in seveda drazja) izbira, sploh z vidika trajnosti oz. manjse obremenitve (nekaj na 100 ali na 60 je razlika). Kot ziheras bolj verjamem v mocnejso opcijo (toliko bolj, ce gre za edini ogrevalni nacin), se pa ocitno da tudi drugace, se posebej ce je na voljo se kak tip ogrevanja. Lahko reces, da gre za politicen odgovor samo trenutno tako mislim. Podobno kot lani, vendar z malimi korekcijami :-)
Csamo: ja, posledica vecjega izmenjevalca.
<font color="#1EC0E1">Pusti čenče,</font> <b><font color="A41E0C"><a href="https://tc.tm.si"target="fwshp">preveri sam! </a></font></b><br/><a href="https://tc.tm.si"target="fwshp">FWS HP Live</a>
Objave: 186
Teme: 33
Pridružen: Aug 2014
Ocena:
1
A je kdo že nabavil Altherno 3 h HT ? Sam se zanimam za 16 kw , vendar ne vem a bi vključil še bojler za sanitarno ali ne (da ne bi delala vse dneve). Ali bi morala imeti zalogovnik zaradi defrostov in svojega delovanja (samo TČ brez ostalih ogrevalnih sistemov) ?
Kakšne so morebitne izkušnje z montažo in delovanjem te toplotne črpalke ?
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Splošnega odgovora na tvoje vprašanje enostavno ni. Vse je odvisno od hiše, njenega ogrevalnega sistema, lokacije, porabe SV, želj, obstoječega stanja...
Brez vseh podatkov je vsak odgovor vreden približno toliko kot vsako nadaljnjo pivo v vaški gostilni.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 5307
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
Ocena:
32
15.11.2020 ob 19:47
(*Zadnja sprememba objave: 15.11.2020 ob 19:53 uporabnik Poldee.)
O madona, tako so za SV imeli pri nas. Strom je kr teku. Javi po koncu sezone kolk te bo prslo ogrevanje hise in SV. Se bos samo smejal :-)
<font color="#1EC0E1">Pusti čenče,</font> <b><font color="A41E0C"><a href="https://tc.tm.si"target="fwshp">preveri sam! </a></font></b><br/><a href="https://tc.tm.si"target="fwshp">FWS HP Live</a>
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
Ocena:
34
Zgoraj si sicer podal dve točki krivulje: 60/-20°C, min 30/+10. Če je linearna, to pomeni pri 0 stopinj zunanje temperature 40 stopinj, pri -10 pa 50 stopinj? Na katerem koncu Slovenije?
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
Ocena:
34
Pri +15 zunanje temperature ti gre 30 stopinj v radiatorje? Jebemtiš, kakšna hiša pa je to? Pri +15 nas večina lufta... A to ogrevaš 24/7 ali na urnike?
Objave: 1619
Teme: 7
Pridružen: Aug 2013
Ocena:
44
Tašča ti ne dovoli menjati oken, niti v zgornji etaži? Kakšni so njeni argumenti? Kakšen je odnos tvoje partnerice do svoje mame?
Za vselitev v enem letu od štarta gradnje z rušitvijo je potreben še kak dodaten euro, torej predvidevam, da kepo imaš, torej zakaj iz leta v leto čakaš da nekdo, ki ti je dejansko ožje sorodstvo, gre počivat, ko pa se kar nekaj nepremičnin prodaja, takšnih in drugačnih?