Objave: 701
Teme: 68
Pridružen: Jul 2009
Ocena:
1
Spalnica ima prostornino 27 m3, garderoba pa 15 m3. Potemtakem pri 30 m3 dovoda in 30 m3 odvoda izmenjamo zrak vsako uro 1x v spalnici ter 2x v garderobi? Ali??
Objave: 701
Teme: 68
Pridružen: Jul 2009
Ocena:
1
Če je priporočljiva izmenjava zraka 0,4 do 0,8 celotnega volumna na uro, potemtakem je dovod za našo spalnico 30m3 čisto dovolj?
Oziroma kaj je boljše upoštevati v izračunih, volumen prostora ali število oseb v prostoru?
Objave: 1514
Teme: 11
Pridružen: Jun 2011
Ocena:
26
V spalnici in otroški sobi je kriterij št. oseb in za vsako osebo 30 m3/h dovoda ali minimalno 20 m3/h. Vsaka cev je max. 30 m3/h, torej 2 cevi za 2 osebi.
Če boš čez eno cev hotel dovesti 40 m3, bo v spalnici moteče.
Ali dovedeni zrak zapusti spalnico skozi režo pod vrati ali skozi odvodni ventil v garderobi ali malo tu, malo tam, pa s stališča kvalitete zraka v spalnici, ni pomembno.
Vzemi cev za na podstreho drugje ali dodaj še kakšno in na novo zbalansiraj.
Objave: 701
Teme: 68
Pridružen: Jul 2009
Ocena:
1
OK @remi se pravi upoštevamo osebo. Še to ali je lahko vpihovalna komora direkt nad posteljo? Imel bom dovodne nastavljive ventile.