7.11.2020 ob 23:18
Tvoje temperature kažejo na visoko stopnja rekuperacije 92%.
Izračun:
stopnja rekuperacije = (Tdovoda - Tzunanja) / (Todvoda -Tzunanja)
T zunanja=12.5° C
T dovoda=18.5° C ( T na izpihu v prostor: 15° C)
T odvoda=19° C ( T sobna : 23° C)
T izpuha=14° C
(18.5-12.5)/(19-12.5)=0.92
Če je bilo na podstrešju 16° C, potem se je zrak na poti od rekuperatorja do izpiha v prostore ohladil na temperaturo okolice cevi, to je na T, ki si jo izmeril na podstrešju. In podstrešje je trenutno izven toplotnega ovoja, zato letošnjo zimo ne moreš pričakovati visokih temperatur, ampak bo bolj tako kot bi zračil z odpiranjem oken in to non stop, ker imaš za tiste uboge 4 cevi nastavljeno čisto previsok pretok. Zmanjšaj na pol.
Tudi potem, ko bo streha izolirana, pa temperatura okolice rekuperatorja ne bo dosegala temperature v bivalnih prostorih, ker ga ne nameravaš ogrevati. Zato bi bilo pametno, da celoten sistem še dodatno izoliraš.
Mislim, da se neupravičeno jeziš na izvajalce, ker si jim verjetno ti ali tvoj projektant določil, kam naj postavijo rekuperator in jim nisi povedal, da prostorov trajno ne misliš ogrevati. Ali pač?
Če bi vse to vedel, kaj bi danes naredil drugače? Imaš primernejši prostor za montažo?
Ne bo tako grozno kot je videti ta trenutek. Za primerjavo, naše temperature popoldne in zvečer:
T zunanja=7.3
T dovoda=18.8
T odvoda=21.1
T izpuha=10.3
(18.8-7.3)/(21.1-7.3)=0.83
T zunanja=3
T dovoda=17.9
T odvoda=21.1
T izpuha=5.9
(17.9-3)/(21.1-3)=0.82
Termometer v dnevni (ne na izpihu, tam ne merim) kaže 23° C.
Rekuperator je v prostoru zraven dnevne sobe in znotraj toplotnega ovoja. Nastavljen je na 100m3 ali 0,2 celotnega volumna hiše.
Ne opazim, da bi pihalo hladno.