V sistem z dvema kotloma olje in drva/peleti z hranilnikom in radiatorji, mešalni krog, STČ 200 lit samostojna, bi rad namesto oljne dogradil TČ , inverter ali on/off- še ni odločitve. Glede na to da je hiša manjša (40+60m2)in obnovljena- fasada 15 cmstrop 30 cm bi zadostovala 8kW- poraba peletov cca 2,5T.
Avtomatika teramatik D2, sobna DD2, hidravlična shema -starejša verzija - 409.
Vsi ponudniki bi kurilnico in obstoječi sistem odstranili in vgradili supertruper drago TČ kar se mi ob mojem sorazmerno dobrem delovanju sistema ogrevanja zdi malo pretirana investicija. Po njihovem je tudi regulacija zanič. Moja vizija je da bi namesto oljne peči (je že odstranjena) priklopil TČ. Na šel sem verzijo priklopa z hidravlično kretnico za dva kotla/peči in en ogrevalni krog. Ker imam sedaj mešalni ogrevalni krog se mi postavlja vprašanje; v tej novi shemi je vrisan direktni ogrevalni krog za radiatorje (so predimenzionirani in z termostatskimi glavami, sistem je pa uravnotežen- spodnji ventili na radiatorjih) samo s črpalko.
Teramatik mi omogoča regulacijo z direktnim ogrevalnim krogom je pa vprašanje kako to vpliva na ugodje v prostorih. Imam v planu to preizkusiti v praksi samo moram počakat na malo nižje temperature.
Prosim za kakšno mnenje o direktnem in mešalnem ogrevalnem krogu.
LP
Tomaž
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
Ocena:
34
Po mojem si moraš najprej zastavit vprašanje, do kakšne temperature želiš, da TČ sama "vozi"? Ker če imaš v planu, da se bo peletni kotel vžgal samo takrat, ko bo zunaj zelo hladno (kar pri kombinaciji TČ-biomasa marsikdo prakticira), potem ne vidim fore, da bi se šel ne vem kakšno regulacijo.
Test kontinuiranega orgevanja si izvedel, da veš kakšen dviži vod rabiš pri 24/7 ogrevanju?
Subvencija Ekosklada za TČ ti je na voljo? Če ja, je morda to razlog, da ti monterji priporočajo odstranitev celotnega obstoječega postrojenja v kleti (ker potem je subvencija precej visoka).
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
V sistem z dvema kotloma olje in drva/peleti z hranilnikom in radiatorji...
Bistveno vprašanje za pravilno vezavo in izbiro krmilja je, koliko imaš velik hranilnik - zalogovnik ?
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
Ocena:
34
Bom opisal moj sistem, kako (ne)učinkovit je, pa je stvar debate.
Imam staro Stadlerco, ki je nismo odstranili, ker za našo lokacijo zaradi mestnega plina ni bilo možnosti subvencije. Če bi imeli možnost subvencije, bi najbrž tudi sam vse ven zabrisal. Tako pa smo nabavili monoblok (IVT v sosednji temi) in zadevo vezali zaporedno, brez zalogovnika, celotni sistem fura ena obtočna črpalka. 15 radiatorjev in 2 lojtri v dveh bivalnih nadstropjih, še en radiator na velikem stopnišču. Toplotna črpalka pred kurilnico, kurilnica je v kleti, 2/3 pod zemljo.
Kar se režima ogrevanja tiče, večino časa deluje toplotna črpalka po nekem prednastavljenem režimu (vremenska regulacija in urniki), občasno pa zakurim (ko vidim, da ji zaradi pogostih defrostov pojenja sapa, ali pa, ko moram malo klet počistit). Takrat krmilje toplotne črplake zazna, da se (zaradi kurjenja) temperatura dvižnega voda povzpne nad tistega, ki ga ima izračunanega vremenska regulacija, in izklopi toplotno, obtočna pa normalno teče naprej.
Tak sistem je po mojem majka za tiste, ki kurijo drva in želijo maksimalno izkoristiti to, kar že imajo v kleti, brez nekih nepotrebnih nadgradenj in avtomatizmom, ki lahko imajo izjeme (pa potem to več niso avtomatizmi).
Če pa želiš ogrevat na pelete, kjer ima peč oziroma gorilnik neko svojo pamet, potem pa se zadeve zapletejo in podražijo.
Objave: 1357
Teme: 32
Pridružen: Jul 2010
Ocena:
-58
3.10.2020 ob 16:16
(*Zadnja sprememba objave: 3.10.2020 ob 16:17 uporabnik zamot1.)
Moje vprašanje se nanaša na razliko med ogrevalnimi krogi; direktni , samo črpalka ali mešalni z reguliranim tripotnim ventilom. Kateri je boljši? Okoli TČ je veliko tem.
V tvojem sistemu z TČ greješ tudi peč na drva ki se hladi skozi dimnik, ali ne?
Objave: 3853
Teme: 0
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
0
S TČ je najoptimalnejše segrevati DV za toliko, kot to hiša trenutno potrebuje. Ko pa kuriš z drvmi pa je najoptimalnejše, da drva gorijo brez dušenja. Torej je za TČ najboljši direktni ogrevalni krog. Za drva pa mora biti reguliran. Torej, ko boš kuril s TČ daš tropotni ventil na max in ti temperaturo DV regulira TČ. Ko pa boš kuril na drva, pa temperaturo DV reguliraš s tropotnim ventilom.
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Zalogovnik 50 ali 100L ni zalogovnik, ampak kvečejmu kretnica, katera se je v spregi s TČ, če se le da dobro izogibati, saj zmanjšuje izkoristek.
Zalogovnik imaš, zato ga uporabi! Če te skrbi, da boš imel preveč izgub ga lahko uporabiš samo polovico.
Vsako kolikor toliko krmilje ti bo peljalo TČ v direktnem krogu, drva pa v mešalnem.
V hiši tako nihče ne bo vedel ali gorijo drva ali deluje TČ. V primeru, da imaš v sistemu poleg radiatorjev še talno, pa lahko izkoristiš prednost polzeče kondenzacije, ki jo manjši zalogovniki kjer se voda bolj meša kot sloji, ne omogočajo.
Imaš čisto ok. postavljen sistem za integracijo TČ, v čemu je sploh problem?
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 1357
Teme: 32
Pridružen: Jul 2010
Ocena:
-58
4.10.2020 ob 08:59
(*Zadnja sprememba objave: 4.10.2020 ob 09:03 uporabnik zamot1.)
Glede na napeljavo in majhnost kurilnice bi tudi v primeru kurjenja peletov/drv imel direktni ogrevalni krog, je verzija da prestavim mešalni ventil na odprto in potem imam direktni krog za vse tri načine kurjenja TČ, peleti drva. Če bi hotel imeti pa oba kroga mi morajo razdejati kurilnico in povezati vse na novo. Za priklop TČ preko kretnice ali manjšega zalogovnika pa tudi nisem prepričan da je dobra rešitev ki jo je potrdil tudi sassapo , hvala za mnenje. Že sedaj pri kurjenju peletov v prehodnem obdobju, ko še ni hudega mraza izkoriščam lahko tudi samo zgornji del hranilnika, zaradi bypass ventilov mimo hranilnika pa ga lahko čisto izločim in gre peč na pelete direktno v sistem z mešalnim krogom. Uporabno v prehodnem obdobju ko zakuriš samo zvečer ali zjutraj. Je pa telovadba z ventili in nastavitvami in pričakujem da mi z TČ to odpade. Rad bi se izognil tudi podvajanju regulacije da ne bo tako kot pri TV ko imaš minimalno tri pilote za komandirat, Teramatik D2 je čisto OK.
Objave: 1357
Teme: 32
Pridružen: Jul 2010
Ocena:
-58
Malo je kriva korona malo pa raziskovanje o TČ.
Glede na mojo situacijo bi pri meni prišla v poštev ON/OFF TČ v izvedbi monoblok z malo rezerve zadostuje 9kW, bojim pa se da take TČ še niso naredili. Če kdo ve za tako TČ prosim za podatke. TČ bi delovala kot da ogreva bojler za sanitarno ko pa zaradi mraza in porabe toplote iz hranilnika ne bi zmogla več pa bi se vklopila še peč na pelete. Vklop peči če pade temp. vode v hranilniku pod 45°C ali znanja temp. pade pod -7°C.
Ali lahko inverterska TČ dela v režimu ON/OFF.
Do tukaj sem pregrizu in lahko da je še kakšna boljša rešitev.
LP
Tomaž
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
Ocena:
-189
Najprej poglej, kaj sploh zmore izbrana 9 kW črpalka pri temperaturi -7° , za LG-ja vem, da malo. Verjetno bi raje vzel dvanajstico, bi za nekaj več denarja peljala normalno. Čisto vseeno je, ali je on/off ali inverterca, obe grejeta. En termostatek bo rešil tvoje zahteve. Mojstri bodo povedali, ali lahko TČ namesto grelcev vklopi peletno peč.
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
Ocena:
-189
Na vsak način želiš prisiliti inverterico, da deluje v on/off režimu. Zakaj ji ne pustiš, da se po svoji pameti odloča, s kakšno močjo mora polniti zalogovnik in kdaj potrebuje pomoč dodatnega vira ogrevanja?