Ima Hitachi nove enote z R32 plinom ?

Kdaj bo to na voljo v Sloveniji, ali je že ?
(8.9.2020 ob 09:18)kuhii Napisal: Ima Hitachi nove enote z R32 plinom ?

Kdaj bo to na voljo v Sloveniji, ali je že ?

Od spomladi so vse enofazne na R32
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Zanima me kolikokrat se vam vklopi kompresor na TČ Hitachi? Na moji Yutaki S se vklopi od 4 do 5 na uro. Je to normalno? Zdi se mi, da se non stop vklaplja in izklaplja. Timer za kompresor imam nastavljen na 6 minut, kot je bilo tovarniško. Je potrebno to kaj spremeniti?

Ker se začenja ogrevalna sezona, bo potrebno nastaviti krivuljo. Operater jo je nastavil na Gradient 1. Kako imate kaj nastavljene te krivulje na vaših TČ?
za začetek prestavi na 10 ali 12 minut......vklopov naj bi bilo v prehodnem obdobju do 3 na uro...
(25.9.2020 ob 21:14)geronimo77 Napisal: Zanima me kolikokrat se vam vklopi kompresor na TČ Hitachi? Na moji Yutaki S se vklopi od 4 do 5 na uro. Je to normalno? Zdi se mi, da se non stop vklaplja in izklaplja. Timer za kompresor imam nastavljen na 6 minut, kot je bilo tovarniško. Je potrebno to kaj spremeniti?

Ker se začenja ogrevalna sezona, bo potrebno nastaviti krivuljo. Operater jo je nastavil na Gradient 1. Kako imate kaj nastavljene te krivulje na vaših TČ?

Bo očitno za Yutaki to kar normalno. Namreč ne upošteva MIN off time nastavitve. Vsaj pri meni ne. Pa se mi zdi glede na odzive na forumu, da nisem edin. lp
Manjši kot je odvzem in pretok glede na moč naprave več je vklopov. Na žalost je tukaj tako kot pri večini TČ klima segmenta, kjer je krmiljenje vezano na dvižni namesto tako kot pri vseh Evropskih napravah povratni vod.
Daikin je seveda nekakšen paradni konj klima segmenta, vsi ostali ga bolj ali manj kopirajo, tako je tudi z vklopi, katerih je sicer manj kot pri Daikinu.
Še vedno pa samo bog ve zakaj vodenje po dvižnem in ne povratnem vodu kot imajo vse toplotne črpalke srednjega in višjega razreda na tem svetu.
Komur je to moteče, lahko prestavi tipalo na povratni vod, s tem se bo čas med vklopi in izklopi močno podaljšal, jasno bo posledica napačen prikaz temp. in ponastavitev ogrevalne krivulje, saj bo obstoječa prestrma.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
torej več kot desetletje staro Fujitsu(albatros) krmiljenje, je še vedno No.1 v tem segmentu.....zanimivo

In zakaj hudiča Hitači ne upošteva nastavljenega " "kompresor off"??? 40min lahko daš na moji.....
Ja, że močno zastarel albatros, je v nekaterih segmentih še vedno lahko vzor mnogim daljno vzhodnim krmiljem.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Sassapo: kaj pa vem, zame je top po delovanju. Zamerim samo pocasnost pri branju podatkov. Ce bi obstajala moznost, da v enmu koraku lahko preberem / dobim podatke bi blo super. Samo delovanje je pa top. Kar je tudi edino vazno za delovanje naprave, ki je prheftana nanj :-)

Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live

Hitachijevo krmilje je npr. precej modernejše s skoraj popolno diagnostiko delovanja. Kar se pa tiče krmiljenja vklopov in izklopov, je pa to Hitachi, Mitshubishi, Panasonic, Daikin... bolj ali manj enako. Vsi imajo popolnoma po nepotrebnem veliko preveč vklopov in izklopov. Zakaj hudiča ne skopirajo eno čisto povprečno Evropsko krmilje, pojma nimam?
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Glede na temo taktiranja Hitachi Yutaki …………bom pojasnil logiko delovanja:
Logika vklopa / izklopa kompresorja za ogrevanje prostorov, sanitarno vodo in bazen
Kompresor se zaustavi v primeru, kadar je izpolnjen kateri koli od naslednjih pogojev:
a. Izmerjena vrednost izstopne temperature ≥ od trenutno zahtevane + 5ºC
b. Temperatura izhodne vode je višja od najvišje možne temperature, ki jo naprava lahko proizvede
c. Temperatura izhodne vode je višja od najvišje temperature, ki je določena v nastavitvi kot maksimalna za trenutno aktivne ogrevne kroge (samo v primeru ogrevanja prostorov).
d. Temperatura vode na vstopu manjša za 3°C od najvišje možne temperature, ki jo naprava lahko proizvede
e. Z nenormalnim stanjem
Ponoven zagon kompresorja se aktivira, ko:
a. Kompresor ni deloval vsaj 3 minute ali več minut
b. Izmerjena temperatura vode na izhodu je nižja od trenutno zahtevane temperature
c. Temperatura vode na vstopu manjša za 3°C od najvišje možne temperature, ki jo naprava lahko proizvede

V primeru uporabe sobnega termostata oz. sobnega korektorja pa se dejansko upoštevajo časi, ki jih nastavite v meniju nastavitev sistema-toplotna črpalka- minimalni čas vklopa/izklopa.
Prestavitev tipala, na povratni vod, kot ga predlaga sassapo ne bo imelo samo vpliva na napačen prikaz temperature ampak tudi na samo delovanje.

Lp
(28.9.2020 ob 11:42)matzgo Napisal: Glede na temo taktiranja Hitachi Yutaki …………bom pojasnil logiko delovanja:
Logika  vklopa / izklopa kompresorja za ogrevanje prostorov, sanitarno vodo in bazen
Kompresor se zaustavi v primeru, kadar je izpolnjen kateri koli od naslednjih pogojev:
a. Izmerjena vrednost izstopne temperature ≥ od trenutno zahtevane + 5ºC
b. Temperatura izhodne vode je višja od najvišje možne temperature, ki jo naprava lahko proizvede
c. Temperatura izhodne vode je višja od najvišje temperature, ki je določena v nastavitvi kot maksimalna za trenutno aktivne ogrevne kroge (samo v primeru ogrevanja prostorov).
d. Temperatura vode na vstopu manjša za  3°C  od najvišje možne temperature, ki jo naprava lahko proizvede
e. Z nenormalnim stanjem
Ponoven zagon kompresorja se aktivira, ko:
a. Kompresor ni deloval vsaj 3 minute ali več minut
b. Izmerjena temperatura vode na izhodu je nižja od trenutno zahtevane temperature
c. Temperatura vode na vstopu manjša za  3°C  od najvišje možne temperature, ki jo naprava lahko proizvede

V primeru uporabe sobnega termostata oz. sobnega korektorja pa se dejansko upoštevajo časi, ki jih nastavite v meniju nastavitev sistema-toplotna črpalka- minimalni čas vklopa/izklopa.
Prestavitev tipala, na povratni vod, kot ga predlaga sassapo ne bo imelo samo vpliva na napačen prikaz temperature ampak tudi na samo delovanje.

Lp

To je logika iz service manuala, ki pa ne pojasnjuje  v celoti veliko število vklopov. Recimo izklop kompresorja se pri meni zgodi ob pogoju e. Z nenormalnim stanjem?! ne pa recimo zaradi a. Izmerjena vrednost izstopne temperature ≥ od trenutno zahtevane + 5ºC
Prav tako ne drži, če je v uporabi sobni termostat kot  korektor, da potem upošteva min off time. Upošteval bi, če bi bil Demand Off pa potem Demand On s strani sobne enote, prej kolikor je min off time.
Ampak važno da je toplo Smile
Koliko ti pa DV preseze setpoint, da se predčasno izklopi kompresor? Jaz pri sebi nisem opazil, da bi se kdaj kompresor izklopil prej, kot v 12 al 15min, kolikor imam nastavljeno.
Kjer je odvzema in pretoka dovolj, nikoli ne prihaja do "prepogostih" vklopov. Pri nižjem pretoku pa jasno dvižni vod lahko zelo hitro preseže tistih 5°C. Če tipalo prestavimo na povratni vod bomo močno podaljšali stanja vklopa in izklopa. Jasno bomo s tem do neke mere porušili logiko delovanja in prikaz temp. Enako bomo morali korigirati vremensko krivuljo in nastavit vsaj 5°C nižjo max. temp. dvižnega voda. V nekaterih primerih je priporočljiva še vgradnja varnostnega termostata na DV.
To velja za vse naprave ki za delovni termostat uporabljajo dvižni vod. Praktično za večino klima segmenta.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Pozdravljeni glede na to da se bo začelo gret me zanima kaj je boljše namreč letos prvič na tč sedaj je nastavljeno na krivuljo ali je boljše na termostat sam ga ni vgrajenega čeje boljšega tud vgradimo in ali je boljše da je gretje vklopljeno non štop da voda kroži malo nasvetov prosim.