Torej,

čim bolj podrobno bom opisal, kakšna je situacija:

Včasih nam je enkrat na pol leta odklopilo odklopnik v elektro omarici. Imamo varovalko 1x 25A. Ok. Se nismo sekirali, ker smo morda presegli porabo in seveda ker je bil mir potem nekaj mesecev.



V sobi so nam montirali klimatsko napravo z močjo ogrevanja 3.2 Kw. In ko vključim klimo za ogrevanje, mi včasih po petih minutah delovanja,... včasih po dvajsetih minutah delovanja,.. odklopi glavni odklopnik elektro dristributerja.

Včasih pa cel mesec deluje brez da bi nam odklopilo elektriko.

Problemi so pogosti, ko je zunaj nižja temperatura-recimo pod 10 stopinj, notri pa želim ogreti na 22 stopinj ali več.

Kabel od klimatske naprave je speljan v vtičnico. Njegova dolžina znaša 2m (od notranje enote), njegov presek je 1.00 mm2. Kabel je prišel zraven klime v paketu.

Na tej vtičnici sem pred montažo klimatske naprave imel električni radiator, kateri je kuril tudi 2.7 KW in ko je deloval ni nikoli odklopilo elektrike. Res nikoli. In tudi sedaj ga kdaj vklopim na isto vtičnico (seveda ne sočasno kot klimatsko napravo) in elektrike mi ne odklopi, a s klimatsko napravo je pa problem....

Bil je pri nas električist, kateri je opravil meritve in smo dobili potrdilo da naša napeljava deluje OK.

Imam merilnik porabe, katerega sem priklopil na klimatsko napravo, da bi videl, če slučajno klima porabi preveč oz. je defektna kar se porabe tiče.... In ne... Ko je odklopilo elektriko sem preveril kakšna je bila največja poraba na merilniku in ni preseglo 1.5 KW. 

Imamo električni bojler 2kw, hladilnik, zamrzovalno skrinjo,... Indukcijo... Ampak elektriko odklopi tudi ko so samo hladilnik zamrzovalnik in klima priključeni na elektriko.

Elektriko nam je nazadnje normalno odklopilo (meni razumljivo), ko so bili vključeni el. bojler, pralni stroj, hladilnik, zamrzovalnik in indukcijska plošča. Verjetno smo presegli 6KW porabe.

Uglavnem, elektriko naključno pogosto odklopi samo, ko je klima prižgana v funkciji gretja, čeprav skupna poraba ne presega niti 2Kw...

Meni ni jasno nič.... Vem da ste dali veliko skozi, da bi lahko nekako ocenili, kaj za vraga tukaj ne štima.... Klical sem na elektro da mi odklaplja elektriko, pojasnil problem, in so mi rekli da je rešitev povečanje varovalke.
Aja... varovalke v stanovanju 16A mi ne skuri. Narejeno pa imamo ničenje.
#2
mogoče je varovalka 16A zaflikana in zato zdrži več kot 25A.
Drugače pa bi se jaz lotil tega z nekimi tokovnimi kleščami, nameščenimi na glavno varovalko, ki si zapomnijo maksimalno vrednost.
#3
Preveri vse stike-spoje,ali so dobro zategnjeni
#4
Najvrjetneje je zagonska špica težava...motor kompresorja ob zagonu zna potegniti tudi večkratnik nazivnega toka. Odvisno tudi od vrste zagona (hladen,..)
V primeru recimo 1500W nazivne moči je to cca 6-7A (odvisno od napetosti omrežja).
Če je recimo zagonski tok 2-3x večji je to lahko >20A...ob sočasnem zagonu bojlerja (8-10A)...je pa to že lahko krepko čez 25A
Za pomeriti zagonski tok je žal potrebno imeti tokovne klešče ter osciloscop.
Kolikšna pa je napetost omrežja? Se mogoče nahajate bližini industrijske cone in to sovpada z zunanjimi nihanji omrežne napetosti(vklopi večjih porabnikov)?
Oz stanovanjski blok ter večje število ušporabnikov ob istem času.
Če je zadeva res malenksot na meji bi mogoče pomagala že debelejša žica do klime(sicer zgolj malenksot manj bi padla napetos v žici ter s tem malenkost nižji tok)...1mm2 skoraj ne vrjamem, da je originalno prišla zraven....najmanj 1.5mm2 bi pa že moral imeti priključni kabel....skoraj vrjetno 2.5mm2...

lpm
#5
Kompresor klime ni kriv, če pravi da mu to naredi po 5-20 minutah delovanja,
Poleg tega so moderne klime inverterske, torej vezane preko frekvenčnika, ki nima nekajkratne zagonske tokove. To je veljalo za on/off klime izpred 10 in več let.

Največji porabnik, ki ga imaš v hiši, je indukcijska plošča. Njo opazuj.

P.S. kdo za vraga vas je naučil besedo "električist"? Toporišič bi vas skalpiral.
#6
Če je vsota tokov prevelika, varovala pregori. Kaj tukaj ni jasno? Inštalacija je pač obremenjena in enkrat bo varovalka pregorela zaradi ene, drugič pa zaradi druge stvari. Od elektra ste dobili jasen odgovor kaj morate storiti, če ne želite, da bi varovalka še naprej pregorevala.
Ps. Besedo "električist" uporabljajo "Slovenceljni".
Nigdar je ne tak bilo, ka nekak nej bilo i nigdar nebu ka nekak nebu.
#7
Ne "Slovenceljni" temveč Primorci. Električist je izpeljanka italijanske besede "elettricista", prevod ni potreben. In na Primorskem se zaradi električista res nihče ne bo zgražal.
#8
Uglavnem,.... Iskal sem rešitev povsod in je nisem našel. In ko sem klical na elektro so rekli naj spremenim obračunsko moč.

In potem se je zgodilo, da je glavni odklopnik odklopilo tudi, ko sem se s klimo hladil in je bila poraba res minimalna.

Takrat sem poslal elektronsko pošto na elektro in pojasnil situacijo.

In glej-samo prava oseba na elektru je moral prebrati moje sporočilo-zamenjali so glavni števec z odklopnikom in težave ni več Smile  Starega LandisGyr E350 so zamenjali z LandisGyr  E450.Upam da bo to pomagalo tudi komu drugemu, ker ko sem iskal rešitev po forumih je bilo kar nekaj takih ki so imeli podobno težavo kot jaz.

Če sem prav razumel, določene klimatske ali druge naprave delujejo na ne vem kakšen način da povzročijo odklop glavnega stikala... Tako da ko smo dobilo drugo verzijo števca, napake ni več Smile
#9
Najbrž bo @kloko tudi tokrat rekel, da nas strižejo Nigerijci. Vsekakor je ta dogodek za lase privlečen.
Iskanje po temi