Torej, razmišljam, da bi ogreval bojler direktno. Na zalogovniku so med poletjem nepotrebne izgube. Za to pa bi bilo potrebne nekaj predelave in vsaj dva tripotna ventila. Je že tekla beseda, glede vezave zalogovnikov, a sedaj me zanima ta "direktnost".
Bistveno vprašanje oz. dilema je, če bo bojler uspel "požirati" 25kW skozi večino faze ogrevanja. Sedaj pa dejstva, peč ima povratni vod nastavljen na 57°C, in vsaj trenutno se ogreje pri trenutnih črpalkah na cca 57°C. boljer ogrevam na 53°C, enkrat na teden pa nastopi antilegoinarski program, katerega cilj je ogrevanje na 63°C. Brez tega programa proti legioneli lahko živim, če bi bil ovira. Bojler pa je 300l Lentherm OWL 300.
Prospekti bojlerja in tehnični podatki so v spodnjih povezavah ter v prilogah...
https://www.dropbox.com/s/p2gxbux5v60eqw...t.pdf?dl=1
https://www.dropbox.com/s/45tb00i2zgnxcu...1.pdf?dl=1
Tisti podatek, ki, kot razumem, je bistven za "požiranje moči" pa je skrit tukaj:
![[Slika: PL5kWKt.jpg]](https://i.imgur.com/PL5kWKt.jpg)
In točno tega, kar sem označil, jaz ne razumem. 45°C dovod v špiralo, 10°C ven, ob tem pretok 1330l/h in bi prišlo do izmenjave 54,2kW moči? Nekako bi to moč odjemal kaj jaz vem, ko bi bila voda skoraj 0°C?
No, za to misterioznost bi prosil, če mi kdo skuša malo pojasniti in predvsem, če bi 25kW ta bojler lahko odjemal peči?
Hvala
Bistveno vprašanje oz. dilema je, če bo bojler uspel "požirati" 25kW skozi večino faze ogrevanja. Sedaj pa dejstva, peč ima povratni vod nastavljen na 57°C, in vsaj trenutno se ogreje pri trenutnih črpalkah na cca 57°C. boljer ogrevam na 53°C, enkrat na teden pa nastopi antilegoinarski program, katerega cilj je ogrevanje na 63°C. Brez tega programa proti legioneli lahko živim, če bi bil ovira. Bojler pa je 300l Lentherm OWL 300.
Prospekti bojlerja in tehnični podatki so v spodnjih povezavah ter v prilogah...
https://www.dropbox.com/s/p2gxbux5v60eqw...t.pdf?dl=1
https://www.dropbox.com/s/45tb00i2zgnxcu...1.pdf?dl=1
Tisti podatek, ki, kot razumem, je bistven za "požiranje moči" pa je skrit tukaj:
![[Slika: PL5kWKt.jpg]](https://i.imgur.com/PL5kWKt.jpg)
In točno tega, kar sem označil, jaz ne razumem. 45°C dovod v špiralo, 10°C ven, ob tem pretok 1330l/h in bi prišlo do izmenjave 54,2kW moči? Nekako bi to moč odjemal kaj jaz vem, ko bi bila voda skoraj 0°C?
No, za to misterioznost bi prosil, če mi kdo skuša malo pojasniti in predvsem, če bi 25kW ta bojler lahko odjemal peči?
Hvala