(10.6.2020 ob 10:46)sassapo Napisal: Hm... pri tako veliki hiši in takšni neenakomernosti vej, dovodov, dolžin... ti moram reči, da si zelo pogumen, da si upaš brez zalogovnika in primarnih črpalk za vsak razdelilnik posebej.

Nisem pogumen, samo neizkušen oz. neumen Smile 
OK, glede na vsa ta opozorila bom dal najbrž na 4 črpalke, vseeno pa zalogovnik ni v planu.
Za zdaj moram povezati tako kot je (na eno sposojeno), da čimprej naredim protokol za estrih - samo dve veji, brez garaže. Če bo treba pa vsako posebej.

Lp,
Rok
Po mojem ti bo že sušenje ustreha ter morebitne razlike v sušenju dale prvo dobro indikacijo, ali je sistem z eno OČ OK ali ne.
Če sistema hidravlično ne boš razbremenil s pararelnim zalogovnikom kateri v tem primeru deluje kot hidravlična kretnica je pa res popolnoma vseeno ali imaš eno ali 4 črpalke.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Malo poročila z moje strani. Verjetno je moja bolj pri zadnjih IVT, ki so zalaufale. Moram priznat, da sem malo cvikal, kaj bo rekla na to, da se "zbudi" po enajstih letih na čakanju ampak zadeva sedaj veselo dviguje temperaturo, v hiši je savna.

Zaenkrat imam talno vezano na eno sposojeno Grundfos UPS 25/65 in sicer odprto samo največjo vejo (ena etaža), kar mi je časovno nujno zaradi estriha.
Za to eno vejo zadeva na tretjo hitrost pelje brez težav, za test je tudi 2. hitrost zmogla ampak za zdaj imam kar na 3. Za celo hišo pa bom pred zimo ali menjal na močnejšo ali pa naredil na 3 pumpe. 

Toplotna dela super, dnevi so že fajn vroči in čez dan se sliši samo kompresor, ventilator pa je na minimum. Zgodaj zjutraj pa tudi ventilator malo močneje.

Kot že omenjeno imam krmilje od profel-a (Dialog EQ) in zadeva omogoča za moje laične pojme vse kar potrebuješ oz. iz te naše poceni IVT naredi moderno napravo s spletnim dostopom, mobilno aplikacijo, urniki, nastavljivo maksimalno močjo TČ, varovanjem v primeru premajhnega pretoka, v primeru prenizke zunanje temperature itd. V planu je tudi upravljanje z rekuperatorjem in mogoče še čem.
Upam, da to ne zveni kot reklama, ampak njihov odnos in support oz. od g. Igorja lahko res samo pohvalim. V bistvu razen same naprave in tipal nisem doplačal nič za vse moje teženje po emailu in telefonu, tudi izven delovnega časa. Niti razdalja (Maribor - Primorska) ni bila problem, ker se vse uredi na daljavo.
Na ta shit od foruma se več ne morem prijaviti s svojim nickom. Ne sprejme prijave kljub brisanju piškotkov in menjavi gesla.. Moderatorji (če so sploh živi) se ne odzivajo… Zato sem kreiral Fantocci2 nick.

Glede IVT: verjetno je še kar nekaj nepostavljenih, ker so jih ljudje kupovali na zalogo.
Pred časom smo jo tudi mi splavili (pri sorodnikih). Postavljena je na votel podstavek, ki se nadaljuje v globino preko 80cm. Podstavek je izoliran z 4cm XPS, da se čimmanj toplote iz tal izgubi, preden pride do spodnjega dela TČ:
[Slika: attachment.php?aid=32342]

Mogoče pride komu prav: ker v tovarni niso pripravili lukenj za kablovje (oz. so predvideli preboje na zelo neumnem mestu na boku spodaj) sem jaz za uvod uporabil kar prijemalo za nošenje, v katero sem naredil luknje. So tudi idealno postavljene v smeri navzgor, tako da po cevi ne more voda zatekati v napravo. Tam okoli luknje sem potem še zasilikoniral, tako da ob cevi  tesni.
   [Slika: attachment.php?aid=32343]

Na notranji strani je pa kar gneča:
[Slika: attachment.php?aid=32344]

Izvedba je full feature: ogreva radiatorje in SV preko 200l bojlerja z 2.8m2 spiralo (Soltermo Y200). 3P ventil je ESBE VZD162. Vezava je prilagojena obstoječemu stanju, nekaj cevi je treba še poizolirat:
[Slika: attachment.php?aid=32346]       

[Slika: attachment.php?aid=32347]
Vgrajena je filtracija (filter mehanskih nečistoč in magnetni), pretok nadzira senzor, zimsko varovanje je izvedeno z akumulatorjem in 15W grelno blazinico, ki se v mrazu preko releja avtomatsko vklopi, ko zmanjka elektrike. Torej čisto hardverski vklop, brez elektronike (rele in kapilarni termostat). Akumulator takrat zasilno napaja tudi procesor. TČ seveda ne dela, imaš pa na voljo vso diagnostiko, odčitke temperatur v zgodovini in alarme tudi na daljavo, preko WEB serverja.

Krmiljenje sem izvedel s Siemens LOGO procesorjem. Vsi parametri so prosto programirljivi in jih lahko spreminjam tudi na daljavo, tako da lahko optimiziram delo TČ brez, da stojim ob njej (to mi je pomembno, ker ni moja, sem pa »odgovoren« za njeno delo).
[Slika: attachment.php?aid=32348]
To je recimo eden od ekranov (iz simulatorja), ki mi izračunava trenutno toplotno moč in proizvedeno energijo – izračunavam iz dT in pretoka, ki mi ga meri senzor na cevi:
[Slika: attachment.php?aid=32349]

Električno porabo pa meri števček levo zgoraj.

Obtočna črpalka Askoll ES2 (tista 25-60 iz Bolhe za 60 EUR) deluje popolnoma tiho in to na polni moči. Očitno so imeli tisti, ki so jo slišali kot zelo glasno težavo v hidravlični povezavi okoli nje. Pri nas gre za nadgradnjo starega sistema, ki je 40 let brezhibno delal na termosifonski način. Glavne cevi so 5/4 cole in to se pozna, ker je hidravlični upor sistema zelo majhen.
Vsi radiatorji so zamenjani za nove tip22 z večjo površino, stara peč na KO je ostala vgrajena, ker je še funkcionalna in lahko posluži kot backup. 
Hiša je kocka iz sedemdesetih z 200m2, vendar generalno obnovljena (hidroizolacija, fasada s 16cm sivega  EPS, 30cm volne na podstrehi, nova trislojna okna). Zato predvidevam, da IVT ne bo imela nobenih težav z njo.

še preostale slikice, če bo kaj pokazalo...


Priložene datoteke Predogledne slike
                       
   
(1.7.2020 ob 12:54)Fantocci2 Napisal: Na ta shit od foruma se več ne morem prijaviti s svojim nickom. Ne sprejme prijave kljub brisanju piškotkov in menjavi gesla.. Moderatorji (če so sploh živi) se ne odzivajo… Zato sem kreiral Fantocci2 nick.

Glede IVT: verjetno je še kar nekaj nepostavljenih, ker so jih ljudje kupovali na zalogo.
Pred časom smo jo tudi mi splavili (pri sorodnikih). Postavljena je na votel podstavek, ki se nadaljuje v globino preko 80cm. Podstavek je izoliran z 4cm XPS, da se čimmanj toplote iz tal izgubi, preden pride do spodnjega dela TČ:


Mogoče pride komu prav: ker v tovarni niso pripravili lukenj za kablovje (oz. so predvideli preboje na zelo neumnem mestu na boku spodaj) sem jaz za uvod uporabil kar prijemalo za nošenje, v katero sem naredil luknje. So tudi idealno postavljene v smeri navzgor, tako da po cevi ne more voda zatekati v napravo. Tam okoli luknje sem potem še zasilikoniral, tako da ob cevi  tesni.
   

Izvedba je full feature: ogreva radiatorje in SV preko 200l bojlerja z 2.8m2 spiralo (Soltermo Y200). 3P ventil je ESBE VZD162. Vezava je prilagojena obstoječemu stanju, nekaj cevi je treba še poizolirat:

Vgrajena je filtracija (filter mehanskih nečistoč in magnetni), pretok nadzira senzor, zimsko varovanje je izvedeno z akumulatorjem in 15W grelno blazinico, ki se v mrazu preko releja avtomatsko vklopi, ko zmanjka elektrike. Torej čisto hardverski vklop, brez elektronike (rele in kapilarni termostat). Akumulator takrat zasilno napaja tudi procesor. TČ seveda ne dela, imaš pa na voljo vso diagnostiko, odčitke temperatur v zgodovini in alarme tudi na daljavo, preko WEB serverja.

Krmiljenje sem izvedel s Siemens LOGO procesorjem. Vsi parametri so prosto programirljivi in jih lahko spreminjam tudi na daljavo, tako da lahko optimiziram delo TČ brez, da stojim ob njej (to mi je pomembno, ker ni moja, sem pa »odgovoren« za njeno delo).

To je recimo eden od ekranov (iz simulatorja), ki mi izračunava trenutno toplotno moč in proizvedeno energijo – izračunavam iz dT in pretoka, ki mi ga meri senzor na cevi:


Električno porabo pa meri števček levo zgoraj.

Obtočna črpalka Askoll ES2 (tista 25-60 iz Bolhe za 60 EUR) deluje popolnoma tiho in to na polni moči. Očitno so imeli tisti, ki so jo slišali kot zelo glasno težavo v hidravlični povezavi okoli nje. Pri nas gre za nadgradnjo starega sistema, ki je 40 let brezhibno delal na termosifonski način. Glavne cevi so 5/4 cole in to se pozna, ker je hidravlični upor sistema zelo majhen.
Vsi radiatorji so zamenjani za nove tip22 z večjo površino, stara peč na KO je ostala vgrajena, ker je še funkcionalna in lahko posluži kot backup. 
Hiša je kocka iz sedemdesetih z 200m2, vendar generalno obnovljena (hidroizolacija, fasada s 16cm sivega  EPS, 30cm volne na podstrehi, nova trislojna okna). Zato predvidevam, da IVT ne bo imela nobenih težav z njo.


Lepo si naredil. To tudi mene čaka. Sam bom uporabil krmilnik Unitronics. Stara kitajska TČ bo pa ostala kot rezerva. Sam ne bom kompliciral z web povezavo in nast. na daljavo.
Logo serije 8 ima web server že tovarniško vgrajen zato ni potrebno nobenega dodatnega programiranja, samo poklikaš opcijo prikaza. Enostavno preslika vse ekrane in tipke na web, vidiš status vseh I/O in spremenljivk, ki jih lahko tudi spreminjaš. Kot da bi stal pred njim.
Lahko pa delaš tudi svoje ekrane v stilu Scade, ampak s tem pa tudi jaz nisem izgubljal časa, ni potrebe.
Čestitke za tole montažo. Verjetno vse skupaj bolje narejeno kot pri večini profi monterjev TČ...
OT:
Fantocci, vem da najbrž brez veze, ker si že probal, ampak vseeno, pri usernamu moraš biti ravno tako dosleden z velikimi in malimi črkami kot pri geslu. In če ponudi sam ime do konca, da izbereš, moraš paziti, da ni presledka na koncu.
Ja, sem probal vse živo. Ma, se ne sekiram več.
Bravo Fantocci, super narejeno.
Se ti da ob priliki pokazati, kaj si sprogamiral na ostalih sub-displayih Logota?

ps. glede prijave. glej zs, mogoce bo tudi pri tebi spilalo enako kot meni.

LP
Fantocci, lepo narejeno.

Zakaj si se odločil za Siemensov krmilnik in kolko stane zadeva?
Siemens Logo8 je na ebayu od ca. 100€ dalje.
(17.7.2020 ob 21:01)gt001 Napisal: Siemens Logo8 je na ebayu od ca. 100€ dalje.

Kaj pa SW za programiranje?
ker se pogovarjamo uradno... SW na CD (zadnja verzija je V8.2 SP1) za ca. 50-60€.
1 ... 461 462 463 464 465 ... 541 Pojdi na stran 