PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Dve stanovanji ena toplotna

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Lp
Kako bi se z eno toplotno črpalko (waterstage 11 hp) greli dve stanovanji?
Ali se lahko kombinirajo termostati ali je boljše nastavit da obtočna črpalka deluje non stop in na radiatorje termostatske ventile?

Ali kako boljša rešitev?

Lp
#2
Popolnoma enako kot eno stanovanje greješ dve ali tri stanovanji, če le imaš dovolj energije na razpolago.
Vgradnja termostatskih ventilov na radiatorje, zahteva dograditev pararelnega zalogovnika in dodatne obtočne črpalke, v tvojem primeru vgradiš dve, za vsako stanovanje svojo. Jasno lahko te črpalke potem tudi izklapljaš v primeru pregrevanja katerega od stanovanj. Vgradnja sobnih termostatov.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#3
2 mešalna seta, 2 termostata.
#4
Radiatorski krog se v spregi s TČ vedno napaja direktno, brez mešalnih ventilov.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#5
Spregledal radiatorje
#6
(18.6.2020 ob 08:21)sassapo Napisal: Radiatorski krog se v spregi s TČ vedno napaja direktno, brez mešalnih ventilov.

En pomislek... sam imam dva kroga oba na radiatorjih (primarni dnevni prostori + kopalnice, ter sekundarni - spalni prostori z nastavitvijo 75% vrednosti primarnega kroga... preko mešalnega ventila ki pa ga direktno upravlja TČ).  Sam sem bil do sedaj mnenja, da zadeva preko mešalnega deluje super in dejansko mi zniža temperaturo v spalnem delu za cca 2-3 stopinje... do sedaj (sicer šele prva zima) brez nobenih težav.
#7
Če ne gre drugače, je skrajna možnost tudi nižanje temp. ogrevalne vode z mešanjem.
Potrebno je vzeti v zakup da vsaka 1°C po nepotrebnem previsoka izhodna temperatura zmanjša izkoristek TČ povprečno nekaj manj kot 3%.
Iz tega razloga se radiatorski krog vedno napaja direktno, če je dodano še talno ali stensko gretje, pa preko dodatnega mešalnega ventila.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#8
V mojem primeru resnično ne vem kje vidite izgube. TČ laufa 24/7 vodo greje glede na potrebo primarnega kroga (direkten krog), katerga temperatura je vedno višja od sekundarnega... sekundarni krog je samo uravnan z mešalnim ventilom, ki ga uravnava direktno TČ. Bolj enostavno mislim da ne gre in vse deluje prav lepo s popolnoma odprtimi termostatskimi ventili, kljub temu da gre za "predpotopno" toshibino regulacijo, ki me kljub vsemu sploh ni razočarala, prej nasprotno.
#9
Ravno to se ne počne. Inverterska TČ z vremensko regulacijo je narejena ravno zato, da se sprotno prilagaja energijskim zahtevam hiše. Zakaj imaš na radiatorskem krogu mešalni ventil veš samo sam.
Takšen sistem se je uporabljal ko TČ še niso imele vremenske regulacije. Takrat se je s TČ napajal zalogovnik na neko fiksno temperaturo, ki je približno zadostovala trenutnim vremenskim potrebam. Tisti, ki so temp. regulirali preko zime so v povprečju porabili 30-50% električne energije manj, kot tisti, ki so imeli vseskozi fiksno na npr. 50°C
Mešalni ventil se v spregi s TČ uporabi samo in edino takrat, ko imamo v sistemu dva temperaturna kroga, katera ogrevamo istočasno. Radiatorji, talno - stensko.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#10
(19.6.2020 ob 08:20)sassapo Napisal: Ravno to se ne počne. Inverterska TČ z vremensko regulacijo je narejena ravno zato, da se sprotno prilagaja energijskim zahtevam hiše. Zakaj imaš na radiatorskem krogu mešalni ventil veš samo sam.
Takšen sistem se je uporabljal ko TČ še niso imele vremenske regulacije. Takrat se je s TČ napajal zalogovnik na neko fiksno temperaturo, ki je približno zadostovala trenutnim vremenskim potrebam. Tisti, ki so temp. regulirali preko zime so v povprečju porabili 30-50% električne energije manj, kot tisti, ki so imeli vseskozi fiksno na npr. 50°C
Mešalni ventil se v spregi s TČ uporabi samo in edino takrat, ko imamo v sistemu dva temperaturna kroga, katera ogrevamo istočasno. Radiatorji, talno - stensko.
Pa saj ravno o temu govorim, dva kroga se istočasno ogrevata... s tem, da ima en nižjo (spalni del) en, pa višjo temperaturo. Itak pa je TČ vodena v celoti preko vremenske krivulje. Mnogokrat sem namreč na tem forumu bral kako termostatski ventili in TČ ne gredo skupaj... sedaj pa res več ne vem kaj in kako.
#11
Ah, sedaj je vse jasno. Če npr. del hiše ali nadstropje ogrevaš na nekaj °C nižjo temp. je mešalni ventil jasno rešitev.
Energetsko enaka rešitev, je pararelni zalogovnik in aktivni radiatorski ventili na tistem delu hiše kjer želiš nižjo temp. Takšna rešitev je v biti boljša, saj omogoča nastavitev vsakega prostora- radiatorja posebej.
Jasno vse to velja za velike hiše katere se ne ogrevajo v celoti, služijo kot več družinske, se oddajajo...
Pri klasični enodružinski hiši navadno ni nobene potrebe po več temp, režimih. V hiši kjer je npr. 10 radiatorjev lahko tri pripiramo, zapiramo čisto po želji, brez da bomo kritično vplivali na pretok preko same TČ. Jasno, to velja samo v primeru, brezhibne in pravilno izvedene instalacije.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#12
(19.6.2020 ob 11:04)sassapo Napisal: Ah, sedaj je vse jasno. Če npr. del hiše ali nadstropje ogrevaš na nekaj °C nižjo temp. je mešalni ventil jasno rešitev.
Energetsko enaka rešitev, je pararelni zalogovnik in aktivni radiatorski ventili na tistem delu hiše kjer želiš nižjo temp. Takšna rešitev je v biti boljša, saj omogoča nastavitev vsakega prostora- radiatorja posebej.
Jasno vse to velja za velike hiše katere se ne ogrevajo v celoti, služijo kot več družinske, se oddajajo...
Pri klasični enodružinski hiši navadno ni nobene potrebe po več temp, režimih. V hiši kjer je npr. 10 radiatorjev lahko tri pripiramo, zapiramo čisto po želji, brez da bomo kritično vplivali na pretok preko same TČ. Jasno, to velja samo v primeru, brezhibne in pravilno izvedene instalacije.

Ok, hvala... vse jasno, sam sem bil namreč kar malo v strahu z termostatskimi ventili (očitno brez veze) in sem izkoristil možnost regulacije drugega kroga preko mešalnega ventila, ki jo TČ že sama po sebi podpira. 

Naj pa povem, da sem ob prehodu iz KO na TČ želel poenostaviti zadeve, ker sem imel predhodno tri ločene kroge + sanitarna voda (Buderis sistem)  vsakega posebej reguliranega preko zunanje temperature in korektorja v treh prostorih... greli pa smo z ločenimi urnikih spalni, dnevni del ter kopalnice... Sedaj po prvem letu po prehodu na TČ in na režim na 24/7 pa se mi resnično samo smeji. Bo že kako držalo, da je mnogokrat manj dejansko več.
#13
A ma kdo zalogovnik z omenjeno TČ?
Ali bi se splačalo?
Sam imam talno in radiatotje in dvižni vod imam nekje 35 st. max...
Iskanje po temi