(9.6.2020 ob 14:20)sassapo Napisal: (9.6.2020 ob 14:13)premak Napisal: Kakšno obtočno za talno gretje svetujete v kombinaciji s to IVT?
Imam talno gretje, 3 omarice plus sanitarna voda, dovodne cevi do omaric fi 25. Ena od treh omaric bo zelo verjetno 99% časa zaprta in ostane ogrevanih cca 200m2.
2 etaži, celotna razlika v višini med najnižjim in najvišjim elementom v sistemu je 3m.
Moj inštalater je v dvomih, katera črpalka bo zagotavljala teh 0,9m3/uro pretoka.
V igri je pa Grundfos Alpha1 L 25/65.
Če imaš 3 x po 100m2 ti toplo priporočam pararelni zalogovnik in za vsako vejo svojo OČ. 25/60 bi morale zadostovati.
Če boš riskiral z eno črpalko direkt, pa naj bo ta 25/80
Lahko pa tudi napišeš koliko vej imaš, njihove dolžine in dolžino dovodnih cevi, pa ti posredujem izračun.
Pišem okvirne številke, ker nisem na objektu. Cevi talnega so emetti 16/2.
Prva omarica je za celoten zgornji štuk. Tam je 11 vej, dve sta kratki (50-60), ostalih 9 pa med 85 in 115 m. Dovod do te omarice je dolg cca 10m.
Ta omarica bo predvidoma v celoti ves čas obratovala (150m2)
Druga omarica je za bivalni del spodnjega štuka. Ena veja 110m, ostalih 5 vej med 60 in 80m. Dovod do omarice dolg 15m. Ta bo nekje polovica odprta, druga polovica na manjši temperaturi.
Tretja omarica velika garaža, ki se bo mogoče prižgala za kak dogodek oz. je bolj plan za prihodnost (ko verjetno za TČ ne bo več aktualna), če se spremeni namembnost. V veliki večini se sploh ne bo uporabljala. Tudi če/ko se bo uporabljala, ni problem začasno zapret kakšno od ostalih vej. 7 vej po cca 90m. Dovod do omarice 5m.
Linije so malo daljše, ker je razpotegnjena hiša, čudne oblike.
Črpalka bo gotovo ena, ker je že zvezano, zalogovnika ne bo.
Hvala