Kot pravi Fery je naša IVT "DIY budget" projekt in ne kompliciraj, ter jo čimprej poženi; priključi IVT na dvižni in povratni vod tik za zadnjo kurilno napravo in seveda pred pumpo, ki jo imaš v sistemu, rabiš samo 2x T kos, 2x zaporna ventila, cevi potegneš kar alumplast 26mm ali celo gumi cevi povsod, rabiš šalter, 12V napajalnik ter cevni termostat in že laufa, če hočeš še kaj več pa natakni en arduino poleg, ter nekaj temp.senzorjev, da se lahko malo igraš...aja če jo misliš tako direktno vezat poberi vse ali vsaj nekaj termostatskih glav z radiatorjev, da zadovoljiš minimalne pretoke... strošek <100€, vse ali 99% lahko urediš sam...
Danes ujel kako je krmilje pognalo pumpo kot varovanje proti mrzali.Zunaj je bilo dobre tri stopinje.Tč je seveda izklopljena.Varovanje torej deluje.Smile
Na katerem koncu kure pa si, da je bilo tako hladno?
na spodnjem notranjska Smile.Babno polje je blo celo samo 1/c
Neverjetno, kakšne so razlike. Mi v MB sicer tudi zdaj kao zmrzujemo (sploh, če babe vprašaš), ampak pod 10 tud ponoči v bistvu več ne pade.
jp pri nas se je cel teden vrtelo okrog 4 /c zutraj.Danes jih je 10 skoraj za kratke rokaveSmile
Kakšno obtočno za talno gretje svetujete v kombinaciji s to IVT?

Imam talno gretje, 3 omarice plus sanitarna voda, dovodne cevi do omaric fi 25. Ena od treh omaric bo zelo verjetno 99% časa zaprta in ostane ogrevanih cca 200m2.
2 etaži, celotna razlika v višini med najnižjim in najvišjim elementom v sistemu je 3m.

Moj inštalater je v dvomih, katera črpalka bo zagotavljala teh 0,9m3/uro pretoka.
V igri je pa Grundfos Alpha1 L 25/65.
(9.6.2020 ob 14:13)premak Napisal: Kakšno obtočno za talno gretje svetujete v kombinaciji s to IVT?

Imam talno gretje, 3 omarice plus sanitarna voda, dovodne cevi do omaric fi 25. Ena od treh omaric bo zelo verjetno 99% časa zaprta in ostane ogrevanih cca 200m2.
2 etaži, celotna razlika v višini med najnižjim in najvišjim elementom v sistemu je 3m.

Moj inštalater je v dvomih, katera črpalka bo zagotavljala teh 0,9m3/uro pretoka.
V igri je pa Grundfos Alpha1 L 25/65.

Če imaš 3 x po 100m2 ti toplo priporočam pararelni zalogovnik in za vsako vejo svojo OČ. 25/60 bi morale zadostovati.
Če boš riskiral z eno črpalko direkt, pa naj bo ta 25/80
Lahko pa tudi napišeš koliko vej imaš, njihove dolžine in dolžino dovodnih cevi, pa ti posredujem izračun.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
(9.6.2020 ob 14:20)sassapo Napisal:
(9.6.2020 ob 14:13)premak Napisal: Kakšno obtočno za talno gretje svetujete v kombinaciji s to IVT?

Imam talno gretje, 3 omarice plus sanitarna voda, dovodne cevi do omaric fi 25. Ena od treh omaric bo zelo verjetno 99% časa zaprta in ostane ogrevanih cca 200m2.
2 etaži, celotna razlika v višini med najnižjim in najvišjim elementom v sistemu je 3m.

Moj inštalater je v dvomih, katera črpalka bo zagotavljala teh 0,9m3/uro pretoka.
V igri je pa Grundfos Alpha1 L 25/65.

Če imaš 3 x po 100m2 ti toplo priporočam pararelni zalogovnik in za vsako vejo svojo OČ. 25/60 bi morale zadostovati.
Če boš riskiral z eno črpalko direkt,  pa naj bo ta 25/80
Lahko pa tudi napišeš koliko vej imaš, njihove dolžine in dolžino dovodnih cevi, pa ti posredujem izračun.

Pišem okvirne številke, ker nisem na objektu. Cevi talnega so emetti 16/2.

Prva omarica je za celoten zgornji štuk. Tam je 11 vej, dve sta kratki (50-60), ostalih 9 pa med 85 in 115 m. Dovod do te omarice je dolg cca 10m.
Ta omarica bo predvidoma v celoti ves čas obratovala (150m2)

Druga omarica je za bivalni del spodnjega štuka. Ena veja 110m, ostalih 5 vej med 60 in 80m. Dovod do omarice dolg 15m. Ta bo nekje polovica odprta, druga polovica na manjši temperaturi.

Tretja omarica velika garaža, ki se bo mogoče prižgala za kak dogodek oz. je bolj plan za prihodnost (ko verjetno za TČ ne bo več aktualna), če se spremeni namembnost. V veliki večini se sploh ne bo uporabljala. Tudi če/ko se bo uporabljala, ni problem začasno zapret kakšno od ostalih vej. 7 vej po cca 90m. Dovod do omarice 5m. 

Linije so malo daljše, ker je razpotegnjena hiša, čudne oblike.
Črpalka bo gotovo ena, ker je že zvezano, zalogovnika ne bo.

Hvala
Še to bi omenil, imam profelovo krmilje s flow senzorjem, ki izklopi vse skpaj v primeru prenizkega pretoka. Zato me okvara TČ ne skrbi, seveda pa nočem da je stvar preveč na meji.
če nočeš biti na meji, vsekakor najmanj 25/80 z konstantnim tlakom, sam imam pretok 1.500m3/h - tukaj je pri meni optimum in sem izračunal največji izkoristek...vsaj lansko leto je bilo na bolhi polno rabljenih 25/60 Alph ter Wilo primerljivih, nove elektronsko komutirane črpalke enostavno ne dosegajo pretokov starejših enakih oznak, ter so izredno občutljive na nečistoče v sistemu. Tako sem pristal s "staro" novo grundfosko 25/60 in špila top ob samo 20W večji porabi...razlike na koncu v ceni ni, ker prihranek na ceni nove se zamortizira v 10.letih obratovanja na račun malo večje porabe...
(10.6.2020 ob 08:16)FAE Napisal: če nočeš biti na meji, vsekakor najmanj 25/80 z konstantnim tlakom, sam imam pretok 1.500m3/h - tukaj je pri meni optimum in sem izračunal največji izkoristek...vsaj lansko leto je bilo na bolhi polno rabljenih 25/60 Alph ter Wilo primerljivih, nove elektronsko komutirane črpalke enostavno ne dosegajo pretokov starejših enakih oznak, ter so izredno občutljive na nečistoče v sistemu. Tako sem pristal s "staro" novo grundfosko 25/60 in špila top ob samo 20W večji porabi...razlike na koncu v ceni ni, ker prihranek na ceni nove se zamortizira v 10.letih obratovanja na račun malo večje porabe...

Stara grundfoska je verjetno UPS serija?
Ali primerjaš Alpha1 z Alpha2?

Mi je pa nenavadno da od 25/80 navzgor tako zelo naraste cena oz. gre potem že na serije, ki so od 600 EUR navzgor... v tem primeru bi se mi res izplačalo naredit na ločene pumpe.

---
Sassapo, vseeno me zanima varianta z eno pumpo, če bom šel na več, pa si mi tako že napisal.
(9.6.2020 ob 22:58)premak Napisal:
(9.6.2020 ob 14:20)sassapo Napisal:
(9.6.2020 ob 14:13)premak Napisal: Kakšno obtočno za talno gretje svetujete v kombinaciji s to IVT?

Imam talno gretje, 3 omarice plus sanitarna voda, dovodne cevi do omaric fi 25. Ena od treh omaric bo zelo verjetno 99% časa zaprta in ostane ogrevanih cca 200m2.
2 etaži, celotna razlika v višini med najnižjim in najvišjim elementom v sistemu je 3m.

Moj inštalater je v dvomih, katera črpalka bo zagotavljala teh 0,9m3/uro pretoka.
V igri je pa Grundfos Alpha1 L 25/65.

Če imaš 3 x po 100m2 ti toplo priporočam pararelni zalogovnik in za vsako vejo svojo OČ. 25/60 bi morale zadostovati.
Če boš riskiral z eno črpalko direkt,  pa naj bo ta 25/80
Lahko pa tudi napišeš koliko vej imaš, njihove dolžine in dolžino dovodnih cevi, pa ti posredujem izračun.

Pišem okvirne številke, ker nisem na objektu. Cevi talnega so emetti 16/2.

Prva omarica je za celoten zgornji štuk. Tam je 11 vej, dve sta kratki (50-60), ostalih 9 pa med 85 in 115 m. Dovod do te omarice je dolg cca 10m.
Ta omarica bo predvidoma v celoti ves čas obratovala (150m2)

Druga omarica je za bivalni del spodnjega štuka. Ena veja 110m, ostalih 5 vej med 60 in 80m. Dovod do omarice dolg 15m. Ta bo nekje polovica odprta, druga polovica na manjši temperaturi.

Tretja omarica velika garaža, ki se bo mogoče prižgala za kak dogodek oz. je bolj plan za prihodnost (ko verjetno za TČ ne bo več aktualna), če se spremeni namembnost. V veliki večini se sploh ne bo uporabljala. Tudi če/ko se bo uporabljala, ni problem začasno zapret kakšno od ostalih vej. 7 vej po cca 90m. Dovod do omarice 5m. 

Linije so malo daljše, ker je razpotegnjena hiša, čudne oblike.
Črpalka bo gotovo ena, ker je že zvezano, zalogovnika ne bo.

Hvala

Hm... probaj pa boš videl. Jaz si ne bi upal takole "razštelano" in veliko hidravlično instalacijo napajat z eno črpalko. Verjetno boš na koncu vse podrl in napravil tako kot mora biti.
Poleg tega tudi dvomim, da ti bo omenjena TČ sploh uspela ogrevat to kvadraturo.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
(10.6.2020 ob 08:33)sassapo Napisal:
(9.6.2020 ob 22:58)premak Napisal:
(9.6.2020 ob 14:20)sassapo Napisal:
(9.6.2020 ob 14:13)premak Napisal: Kakšno obtočno za talno gretje svetujete v kombinaciji s to IVT?

Imam talno gretje, 3 omarice plus sanitarna voda, dovodne cevi do omaric fi 25. Ena od treh omaric bo zelo verjetno 99% časa zaprta in ostane ogrevanih cca 200m2.
2 etaži, celotna razlika v višini med najnižjim in najvišjim elementom v sistemu je 3m.

Moj inštalater je v dvomih, katera črpalka bo zagotavljala teh 0,9m3/uro pretoka.
V igri je pa Grundfos Alpha1 L 25/65.

Če imaš 3 x po 100m2 ti toplo priporočam pararelni zalogovnik in za vsako vejo svojo OČ. 25/60 bi morale zadostovati.
Če boš riskiral z eno črpalko direkt,  pa naj bo ta 25/80
Lahko pa tudi napišeš koliko vej imaš, njihove dolžine in dolžino dovodnih cevi, pa ti posredujem izračun.

Pišem okvirne številke, ker nisem na objektu. Cevi talnega so emetti 16/2.

Prva omarica je za celoten zgornji štuk. Tam je 11 vej, dve sta kratki (50-60), ostalih 9 pa med 85 in 115 m. Dovod do te omarice je dolg cca 10m.
Ta omarica bo predvidoma v celoti ves čas obratovala (150m2)

Druga omarica je za bivalni del spodnjega štuka. Ena veja 110m, ostalih 5 vej med 60 in 80m. Dovod do omarice dolg 15m. Ta bo nekje polovica odprta, druga polovica na manjši temperaturi.

Tretja omarica velika garaža, ki se bo mogoče prižgala za kak dogodek oz. je bolj plan za prihodnost (ko verjetno za TČ ne bo več aktualna), če se spremeni namembnost. V veliki večini se sploh ne bo uporabljala. Tudi če/ko se bo uporabljala, ni problem začasno zapret kakšno od ostalih vej. 7 vej po cca 90m. Dovod do omarice 5m. 

Linije so malo daljše, ker je razpotegnjena hiša, čudne oblike.
Črpalka bo gotovo ena, ker je že zvezano, zalogovnika ne bo.

Hvala

Hm... probaj pa boš videl. Jaz si ne bi upal takole "razštelano" in veliko hidravlično instalacijo napajat z eno črpalko. Verjetno boš na koncu vse podrl in napravil tako kot mora biti.
Poleg tega tudi dvomim, da ti bo omenjena TČ sploh uspela ogrevat to kvadraturo.

Kot napisano, tretjina talnega bo ves čas ugasnjena. Naredili smo jo "na zalogo", če se spremeni namembnost garaže, ker so cevi poceni in je pač znotraj ovoja hiše.
Torej IVT mora cca 200m2 ogreti, to se mi ne zdi sporno, hiša bo izolirana z 12cm grafitnega stiroporja, mansarda ima 32cm volne knauf unifit 0,32, pod tlaki v pritličju 12cm stirodurja, nova okna, vrata.
Hm... pri tako veliki hiši in takšni neenakomernosti vej, dovodov, dolžin... ti moram reči, da si zelo pogumen, da si upaš brez zalogovnika in primarnih črpalk za vsak razdelilnik posebej.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->