(26.1.2020 ob 16:01)bohinc Napisal: No zanimivo bo brat , kaj nam pove pibomarco z primerjavo prej in potem v delovanju.
Če me spomin ne vara je tudi Bullet šel iz DHT na Nibe…, vendar žal nič ne poroča.
Obmolknili so največji promo. te TČ, le kaj dogaja? Tongue

Nima se kaj za govoriti. Zadeva lavfa v skladu s tehnično dokumentacijo in pričakovanji. Ko pa vržem ven kakšno cifro, pa se usuje plaz nasprotnih mnenj, predvidevanj in domnev, katera bi naj  bila bolj verodostojna kot dejstva izražena v moji številki.
#62
Vec ali manj vse tako delajo ali ne? Drugace pa le podaj se kaksno cifro, bolj skop si s tem zadne case.

Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live

#63
Razlika v hrupu ventilatorja na visokih obratih je več kot očitna med Nibe in Althermo.
Zadeva funkcionira, v druge detajle se (še) nisem poglabljal. Primarno laufa Nibe, Daikinka se redko vklopi da po potrebi dogreje (priklopljena na nižji točki zalogovnika in jo imam nastavljeno na 40°C), pa mislim da se še to zaradi tega ker je pri Nibe nastavljeno ogrevanje avtomatsko glede na vremenske razmere itd. Uglavnem morm še malo naštudirati te nastavitve in pa tista prava preizkušnja bo bolj smiselna naslednjo zimo ko bodo temperature nižje in ko bo večja zasedenost naših kapacitet.
#64
Pibomarco, poslal sem ti ZS
#65
(19.2.2020 ob 13:04)pibomarco Napisal: Razlika v hrupu ventilatorja na visokih obratih je več kot očitna med Nibe in Althermo.
Zadeva funkcionira, v druge detajle se (še) nisem poglabljal. Primarno laufa Nibe, Daikinka se redko vklopi da po potrebi dogreje (priklopljena na nižji točki zalogovnika in jo imam nastavljeno na 40°C), pa mislim da se še to zaradi tega ker je pri Nibe nastavljeno ogrevanje avtomatsko glede na vremenske razmere itd. Uglavnem morm še malo naštudirati te nastavitve in pa tista prava preizkušnja bo bolj smiselna naslednjo zimo ko bodo temperature nižje in ko bo večja zasedenost naših kapacitet.

Si kdaj računal, v kolikem času se ti bo povrnila investicija v drugo TČ? V primerjavi, da bi namesto druge TČ tisto razliko občasno dogrel z obstoječim grelcem.
#66
Žal ne delam računice. 

Se pa pojavlja problem pri Nibe za ogrevanje sanitarne vode, kjer se v zadnjem času dostkrat pojavlja napaka (kratki časi delovanja kompresorja). Sicer je pri meni malo specifična povezava.. 500L zalogovnik na katero je povezana Altherma in Nibe + 1000L zalogovnik za SV in se trenutno ugotavlja v čem bi lahko bil problem. SV trenutno ogrevam samo preko Nibe TČ, imam pa opcijo da lahko SV ogrevam tudi preko zalogovnika. Je pa serviser omenil, da se to zadnje čase ta napaka javlja tudi pri drugih.. Poročam ko bo kaj novega.


Priložene datoteke Predogledne slike
   
#67
Navadno je za to napako kriv zamašen filter, ali iz katerega koli drugega razloga prenizek pretok.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#68
Filter ni bil zamašen. Bo prišel Knut preveriti zadevo v čem bi lahko bil problem.
#69
Sam bi rekel, da je kriv pretok. Lahko pa nagaja tudi kakšno tipalo. Poročaj, kaj bo Peter odkril.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#70
Včeraj sta se oglasila, sta gruntala kakšne dve urce.. Ista napaka se je danes zopet pojavila, tako da problem še ni rešen. Sedaj imam usb v displayu da beleži dogajanje TČ. Od tu pa potem naprej..
#71
Hm, slab stik, ali voda v tipalu?
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#72
12.6. se je po priporočilu Petra naredilo:
Nastavitev SV metoda segrevanja na ciljno temperaturo (ni diferenca).
Prestavitev BT6 in BT7 na zgornji nivo bojlerja.

14.6.
11:57 - zopet alarm kratk. cdel
17:54 - alarm kratk. cdel

15.6.
11:47 - alarm kratk. cdel
12:47 - alarm kratk. cdel

Ni se reseno..
#73
(15.6.2020 ob 13:31)pibomarco Napisal: 12.6. se je po priporočilu Petra naredilo:
Nastavitev SV metoda segrevanja na ciljno temperaturo (ni diferenca).
Prestavitev BT6 in BT7 na zgornji nivo bojlerja.

14.6.
11:57 - zopet alarm kratk. cdel
17:54 - alarm kratk. cdel

15.6.
11:47 - alarm kratk. cdel
12:47 - alarm kratk. cdel

Ni se reseno..

A to se ti dogaja samo med gretjem sanitarne vode?
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#74
Načeloma ja. Recimo 12.6. - 13.6. smo ogrevali sobe se napaka ni javila . S tem da sem dogreval tudi z daikin. Ko sem zjutraj izklopil gretje sob, se je alarm opoldne zopet javil.
Zanimivo mi je tudi to da imam SV nastavljeno na luks in v povprečju segreje na 51stopinj čeprav je zgornja meja za luks nastavljena na 57stopinj (1000l bojler).
#75
Hm, premajhen ali premalo pretočen izmenjevalec v bojlerju? Prekrmilni ventil? Premajhen premer povezovalnih cevi? Po vseh indicih bi rekel, da je kriv premajhen pretok skozi bojler.
Kolikšen je dT med dvižnim in povratnim vodom pri gretju sanitarne vode, ko kompresor naprave deluje na polno?
Ti, pa svetujem, da za ogrevanje sanitarne vode nad 50°C uporabljaš DHT.
Če imaš možnost, bi bilo idealno Nibe uporabljat samo za ogrevanje DHT pa samo za toplo vodo.
Energetski izplen bi bil tako najboljši, življenjska doba obeh naprav najdaljša.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->