(19.5.2020 ob 20:58)csamo001 Napisal: Pred par meseci si jo montiral, od takrat pa praktično vsem po vrsti pamet soliš. Recimo tudi s tem, da med par stopinjami ni razlike... japajade. Tisti, ki imamo možnost sprotnega merjenja COP, vemo, da je lahko med par stopinjami razlike v zunanji temperaturi precejšnja razlika v COP.
Nikomur ne solim pameti .
Ko boš razumel log p,h diagram , boš vedel o čem govorim.

Nič na pamet .
Uparjalnik mora pregreti hladilne pare nad temperaturo uparjanja .
Vsaka stopinja več kod je potrebno ,je škodljivo za izkoristek naprave !
Pregretje cca 5k(odvisno od plina , naprave, namena)je nujno , da se zagotovi popolnoma suhe pare.
Z večjim pregrevanjem par NE izkoristimo uparjalnika v celoti, za kompresijo porabimo več energije!!!
ZATO toplotni črpalki in izkoristku škoduje , če uparjalnik deluje na visoki tempetraturi.
Dovolj je temperatura pri kateri se dožeže popolno uparjanje. Vse kar je več je MINUS za napravo in izkoristek!
Za vse poskrbijo komponente toplotne črpalke in predvsem logika ,ki jo vodi!
Zaradi dobre logike sodobne toplotne črpalke zrak voda dosegajo sckop 190+
Ko kupuješ danes , kupi toplotno črpalko z dobrim letnim izkoristkom -scop 190+
Zato še enkrat: Par stopinj gor ali dol pri toplotni črpalki ob popolnem uparjanju ne igra bistvene vloge v izkoristku. Lahko ga čelo poslabša!!!

Kje sem to slišal?
Prebral gradivo: Izobraževanje serviserjev hladilne tehnike.
Ne bodi žalosten,če nimaš prav! Si se malo poučil
Morda se oglasi še Sassapo bo največ vedel + drugi ..