(31.3.2020 ob 16:01)sassapo Napisal: In kaj želiš sedaj? Da ti svetujem katero napravo kupi?
Kot že vsaj 100X pa še 101x
Najprej hiša in njen detajlen opis, natančna lokacija, želena lokacija zunanje enote,  poraba sanitarne vode, slike obstoječega stanja, želje in zahteve, kakovostni in s tem cenovni razred naprave in opreme...?
Ogrevalni sistem s TČ pač ni TV ali pralni stroj, katerega priklopiš v Kopru ali Lendavi in deluje povsod enako.

Zdravo,prosim povej kaj še naj opišem pod detaljni opis?
Lokacija Rače pri Mariboru
Želena lokacija zunanje enote ,ob zid pod napušč
sanitarne vode ni
moja želja in zahteva je da se mi montira tč ki bi zadovoljevala moje potrebe
kakovost in cenovni razred...če bi to vedel nebi spraševal,zato ste na forumu vi specialisti,mojstri itd.Kajti vi specialisti ste zmontirali x število tč na x objektov z različnimi lastnostmi,kot si reko doben objekt ni isti niti tč.
Moje osnovno vprašanje pa je bilo:ker imam različne ponudbe za objekt bi te prosil za mnenje o teh tč ali pa da mi daš ponudbo iz tvoje prakse kakšno tč za mojo hišo.


Peč na drva bo ostala v kurilnici za rezervo ali pa za smotane dneve ko bi tč bilo teško na Štajerskem
Lp Tona
Yutaki 7,5 bi znala bit pravšnja zadeva zate in verjetno tudi najcenejša...(s čim boš SV grel?)
(1.4.2020 ob 19:08)sašo65 Napisal: Yutaki 7,5 bi znala bit pravšnja zadeva zate in verjetno tudi najcenejša...(s čim boš SV grel?)

V družini dva starejša člana  80l bojler +1kolektor če pa je poleti brez sonca pa EE
  za pozimi bi pustil drugi bojler vezan na radijatorski vod kot je bilo sedaj ta je 120L.
Mansarda je sedaj prazna otroci v tujini,ogrevaš bolj ko ne proti zmrzali to je teh 60 m2 talni režim.
Lahko še kakšna informacija o tč yutaki S.
LP Tona
Iz opisanega sklepam, da potrebuješ dva ogrevalna (talno radiatorji) ? Kako imaš rešeno sedaj? Imaš k peči na drva prigrajen zalogovnik? Kako krmiliš talni, kako radiatorski krog?
Kakovostni in s tem cenovni razred je vprašanje koliko si pripravljen odšteti za sistem ogrevanja s TČ. Razlike med razredi so precejšnje, v vsakem razredu pa se najde primerna naprava in oprema za tvojo hišo. V spodnjem razredu te bo investicija za dva ogrevalna kroga, brez gretja sanitarne vode stala zelo približno med 4 in 6k€, v srednjem okoli 9-10 in visokem vsaj 12, z lahkoto pa tudi krepko več kot 15k€.
Zato je brez tvojih želj in zahtev, ter vsaj slik kotlovnice, radiatorjev, razvoda talnega...
vse skupaj bolj ali manj gostilniška debata
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Pozdravljeni, zanima me ali ima kdo Hitachi Yutaki s serijo 4 priklopljeno na radiatorje. Kakšne imate izkušnje pri nižjih temperaturah?
Ja, jih je nekaj takšnih na forumu. Vprašanje koliko so kaj prisotni, da boš dobil/a komentar. O kakšnih težavah niso poročali.
(6.5.2020 ob 23:46)urka Napisal: Pozdravljeni, zanima me ali ima kdo Hitachi Yutaki s serijo 4 priklopljeno na radiatorje. Kakšne imate izkušnje pri nižjih temperaturah?

Jaz imam en krog na talnem in en krog na radiatorskem. Prejšnjo zimo nisem uporabljal radiatorskega kroga, pred to zimo pa sem razrešil in ugotovil napako, zakaj ni bilo pretoka čez radiator pa sem tudi radiatorje vklopil. sedaj dela vse bp.

in kaj konkretno te zanima glede izkušenj?
(6.5.2020 ob 23:46)urka Napisal: Pozdravljeni, zanima me ali ima kdo Hitachi Yutaki s serijo 4 priklopljeno naPozdravljen  radiatorje. Kakšne imate izkušnje pri nižjih temperaturah?

Pozdravljen prakar montirana hitachi yutaki s 4
Z 260l bojlerjem trenutno grejemo vodo 6 članov se tušira poraba el 3.7-3.9 kw elektrike na dan glede gretja pa bomo vidli  ko bo zima samo še morem ugotoviti kako bo to delalo na radijatorjih.
....če so radiatorji spodobne površine, mogoče celo predimenzionirani, potem drugače kot odlično sploh ne more delat....
Zaradi samih karakteristik in vgrajenih komponent Hitachiju niti ne pašejo zelo nizke temp. vtoka. Najbolje se obnese na solidno izoliranih hišah z radiatorskim gretjem.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
ko si glih pri nizkih T vtoka....videl (okolica Brežic) novogradnja (skoraj grašćina) ohoho kvadratov izolacije 20 volne na 38 poroterma, vse talno, in zraven montirana FWHP 11.....me prav zanima, kako bo s temi vtoki, ker pomoje za notranjih 22c ne bo rabil več kot 24 DV-ja...Rad bi tudi zvedel, kdo mu je to mašino predlagal in s kako obrazložitvijo...
Zdravo,
Mogoče kdo ve, koliko kondenza na dan naredi toplotna hrpalka Hitachi yutaki s3 8kw oz njej podobne? Nikjer ne najdem teh podatkov, je to 1l na dan ali 10l na dan.
To je vedno odvisno od robnih pogojev: vlage v zraku, obratov kompresorja, temperaturnih razlik, pa verjetno še česa.
pa približno poleti in pozimi?

Gre zato, da imam plan speljati kondenz v drenazno cev za hišo. Toplotna bo bolj na robu hise padec cevi drenazne pa je ravno v kontra smer. Tko, da bo to teklo skor čez celo hišo.

Če je to 1l ni panike, če pa je 20l na dan pa je že to kar nekaj vode, ki bo brezveze preizkušala drenažo Smile
Kak misliš poleti? Sreženje in defrosti se začnejo pod desetimi stopinjami plusa in so nekak najbolj pogosti tu v razponu od +5 do -5. Tak nekak od oke, ne drži pa to vedno in povsod. V najbolj neugodnih razmerah si lahko defrosti sledijo na pol ure in v skrajnem primeru lahko gre vsakič za par litrov. Ampak to so ekstremi.

Sicer si glede na tvoj opis težko predstavljam kako to zgleda, ampak načelom, če imaš vodoprepusten material ob bajti (prodnike) in če je drenaža na ustrezni globini (po cono zmrzovanja) nima kaj za bit.