(29.4.2020 ob 08:50)Nemelk2 Napisal: ok, tele letalčeve zgodbe tudi mene nekako odvračajo od nakupa te reči iz bolhe.
proel je pa praktično že dvojna cena, tako da bi se sedaj drugače vprašal.

če zanemarim stvari od zalogovnika naprej, kako bi vi uredili "krmiljenje" IVT + 2 pumpi? ena je od črpalke do izmejevalca ena je za od izmenjevalca v zalogovnik?
Če imaš zalogovnik rabiš samo STC1000. Nastaviš željeno temperaturo in pozabiš na vse skupaj. Pumpi itak laufajo v paru.
Ker imaš glikol.
Pa dva releja za defrost.


Drugače arduino dela zelo OK, vsaj moj. Je pa res, da moraš preskočiti onewire in priklopiti vsak senzor zase. V štartu sem naredil napako in poizkusil na onewire. 12 senzorjev ne boš dobil na eno vodilo, pa da krepneš. Potem sem jih grupiral po tri ali štiri in nazadnje preklopil na posamezne. Zdaj dela arduinček kot ura. Brez premora že pol leta.
Ampak ga uporabljam samo za prenose energije med čebri. Toplotna je ostala na STC. Ultra enostavno in preveč dela, da bi vekslal.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Al ni vse tako črno ko zgleda.Zadeva v osnovi deluje .In to uredu.Lahko imam samo sam nekaj za porihtat.Je pa tako kot pravi Samo .Možakar je neodziven da je kaj.OK pustimo to na strani.
Danes razkopal kable in glej res imam kabel notranjega senzorja večkrat prepleten z omrežnim.(tistim ,ki gre do pumpe in pa seveda tudi tistim,ki gre direkt na TČ)Seveda sem zadevo razkopal in kabel čisto ločil .Zdej moram samo še počakat ,da pridejo feriti.Potem zamenjam še kabel in ga skrajšam in potem upam ,da bo 20 let mir.Smile.
@fery
tale STC mi je všeč, ker je res enostaven. žal čisto ne razumem kako to zvežeš. štrom bom znal pripet. senzor tudi. kam pa obesiš ta senzor? na vrh zalogovnika, da se vklaplja IVT ko npr pade temperatura pod 40°C?
potem pa še 2 izhoda. eden je za obe pumpi, da laufa voda, ko senzor tako reče, kaj pa drugi? kajnarediš z releji pri defrostu?
zelo bi bil hvaležen za papirnato skico tvoje ideje.


@csaamo001
res da ni bilo zime letos, ampak TČ je vodovodno zvezana že par mesecev, če ne več in mislim da je preživela, ker notri ni voda, ampak 99,9% glikol, torej odpade tisti del z gnanjem črpalke če je zunaj nula.
če bi gnal obtočno od ivd to izmenjevalca in drugo črplakko od izmenjevalca do zalogovnika, potem pretok tudi vedno bo in bo ... torej odpade tudi ta problem?

hvala vsem za pomoč

glihkar sem se dokopal do prof.el slike za Dialog 2IVT. zelo proprosto in skoraj vse jasno. uglavnme, tudi to je še v igri, sem jim ravno pisal z nekaj vprašanji Smile
Drži, če je glikol skrb glede zaledenitve odpade. Vseeno pa bi bilo dobro imeti flowswitch, da v primeru odpovedi obtočne TČ ne laufa "na suho".
Nova podoba foruma kdaj pa kdaj ga nekaj biksa.
letalec007 poslji mi tvoj meil na zs. 
lp
(30.4.2020 ob 09:58)csamo001 Napisal: Drži, če je glikol skrb glede zaledenitve odpade. Vseeno pa bi bilo dobro imeti flowswitch, da v primeru odpovedi obtočne TČ ne laufa "na suho".
TČ ne laufa na suho, ampak se izklopi, ko preseže temperaturo na izmenjevalcu, če ni odvzema. Glih fajn to sicer ni, ni pa strahu, da kaj razžene, kot pri defrostu. Zaradi tega res ni treba flow switcha. On pa bi v tem primeru rabil celo dva. Kar stvar še bolj zakomplicira.
Jaz ga itak nimam. Mi manjka možganski vozel za paniko v buči, pa ga ne rabim vgraditi.

(30.4.2020 ob 09:21)Nemelk2 Napisal: @fery
tale STC mi je všeč, ker je res enostaven. žal čisto ne razumem kako to zvežeš. štrom bom znal pripet. senzor tudi. kam pa obesiš ta senzor? na vrh zalogovnika, da se vklaplja IVT ko npr pade temperatura pod 40°C?
potem pa še 2 izhoda. eden je za obe pumpi, da laufa voda, ko senzor tako reče, kaj pa drugi? kajnarediš z releji pri defrostu?
zelo bi bil hvaležen za papirnato skico tvoje ideje.

glihkar sem se dokopal do prof.el slike za Dialog 2IVT. zelo proprosto in skoraj vse jasno. uglavnme, tudi to je še v igri, sem jim ravno pisal z nekaj vprašanji Smile
STC ima vklopno temperaturo in diferenco. Sicer še kaj, ampak to ti rabiš. Recimo vklopi pri 38 stopinjah in greje dokler ne doseže 40 stopinj. Potem počaka, da spet pade na 38 in jovo na novo.

Ima res dva releja, ampak tistega za hlajenje ne rabiš. Torej ponucaš le enega. Vklopiš pa vse hkrati, se pravi komando za zagon TČ (napajalnik 12V) in obe obtočni pumpi.

Za 10 evrov imaš vse rešeno. Glede na to, da nadaljnje ogrevanje verjetno že imaš.

Senzor daš na vrh zalogovnika. Sicer je to odvisno od vezave zalogovnika v sistem, ampak načeloma gre gor.
Skice vezave ne rabiš. Pobereš vse faze od pump in napajalnika, zvežeš skupaj in počiš v STC.
Še stikal ne rabiš. Zbrikaš IVT na 65% in pozabiš nanjo za vse večne čase.
OK, glikol zamenjaš po desetih letih.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
(4.5.2020 ob 15:34)Fery Napisal:
(30.4.2020 ob 09:58)csamo001 Napisal: Drži, če je glikol skrb glede zaledenitve odpade. Vseeno pa bi bilo dobro imeti flowswitch, da v primeru odpovedi obtočne TČ ne laufa "na suho".
TČ ne laufa na suho, ampak se izklopi, ko preseže temperaturo na izmenjevalcu, če ni odvzema. Glih fajn to sicer ni, ni pa strahu, da kaj razžene, kot pri defrostu. Zaradi tega res ni treba flow switcha. On pa bi v tem primeru rabil celo dva. Kar stvar še bolj zakomplicira.
Jaz ga itak nimam. Mi manjka možganski vozel za paniko v buči, pa ga ne rabim vgraditi.

Ja, res ne laufa na suho in gre v shutdown, ampak kolikor sem razumel je problem kritično visoka temperatura na izmenjevalcu, ki bi mu naj ob vsakem takem dogodku drastično zmanjšala življenjsko dobo.
@fery
hvala lepa za idejo. sej danes tut Robi pride na obisk, ni vrag da ne naredimo nekega plana, kako to pognati. edin lahko upamo na mrzu maj, da bomo lahko videli, če to kej greje al ne Smile
(5.5.2020 ob 09:52)Nemelk2 Napisal: @fery
hvala lepa za idejo. sej danes tut Robi pride na obisk, ni vrag da ne naredimo nekega plana, kako to pognati. edin lahko upamo na mrzu maj, da bomo lahko videli, če to kej greje al ne Smile
Ki maš tu? Ti jo bom jaz pognau. Ene deset mi jih je ratalu.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Kaj Fery, naveličal kar-antene?  Big Grin
More mal na bimerju diske pogret, mu bojo še rostat začeli. Big Grin
Itak jih moram jutri menjat, diske in ostalo. Pa bodo šle ene tri IVT klima Tč v maloro. K... pa tak avto, bi človek rekel. Zdaj k je kriza.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
@Feri
v cerknici, ampak ni jo problem sam pognat, to bi tut sam. problem je, ker je prpeta čez izmenjevalc v zalogovnik. no, ni problem, je pa vprašanje izkoristka. ogrevamo 2 štuka, spodi klasični radjatorji, zgoraj "visokotemperaturni" al ne vem točno kako se jim reče. skratka tisti nizki, z eno brakreno cevjo skozi z alu lamecami. buh vej kaj bo to grelo, če skozi poženeš vodo na 40°C, zato bo zagotovo ostal tudi kotel na drva. trenutno (brez IVT) so v akciji 4 črpalke. +2 bojo če damo še IVT v sistem. trenutno je 1 ročni mešalni ventil, za moje pojme bi mogla biti vsaj 2 motorna... skratka, zbrka, če se 10 let samo štuka. iščem pa nekaj kar bi pelalo vse te pumpe + mešalne ventile + ivt. sanitarna voda je tut toplotna posebej + vezano na kotel na drva... uglavnm, pestro :Smile
jaz bi pa rad škatlo, ki jo bom razumel, pa ki bo to nekako pošlihtala, pa tudi če IVT laufa samo prehodna obdobja, čez najhujšo zimo pa kurimo čez zalogovnik...
Čaki, kaj vidva sta soseda?  Big Grin

Jaz imam TČ vezano zaporedno s kotlom (funkcija malega zalogovnika). Kotel v kleti, meter pa pol pod TČ. Pol pa gor dve nadstropji radiatorjev. Vse poganja ena obtočna črpalka. Dobro izolirana hiša.

Malo več napiši o trenutni vezavi in navadah ogrevanja...
(6.5.2020 ob 00:32)csamo001 Napisal: Čaki, kaj vidva sta soseda?  Big Grin

Jaz imam TČ vezano zaporedno s kotlom (funkcija malega zalogovnika). Kotel v kleti, meter pa pol pod TČ. Pol pa gor dve nadstropji radiatorjev. Vse poganja ena obtočna črpalka. Dobro izolirana hiša.

Malo več napiši o trenutni vezavi in navadah ogrevanja...

Ne glih soseda, iz iste občine pa. ene večje slovenskih Smile

skratka, zgodba s to kurilnico se vleče. že najmanj 4 leta razmišljam kako kaj "poboljšat" samo ni moja beseda zadnja. Smile

https://www.podsvojostreho.net/forum/sho...?tid=67853

evo, kurilnice - vesolska ladja. in v tej temi smo sklenili, da friziranje na obroke je drago in neučinkovito. in zdej smo dodali še en obrok (IVT) Smile

skratka, rabil bom verjetno malo več, kot samo IVT prižgat, če čem da bo učinkovito, ne pa samo kurilo elektrike in mešalo zraka
1 ... 459 460 461 462 463 ... 541 Pojdi na stran 
Iskanje po temi