Če bo na kabel priključil samo svetilke, je bilo že nekakrat rečeno, da je kabel ustrezen.
Vseeno pa tale izračun padca napetosti v enofaznem tokokrogu ni korekten. Upoštevati bi namreč moral dvojno dolžino, saj je padec tako v faznem kot v nevtralnem vodniku.
#17
že 5 dni se prepucavate za tiste 4€, ko je dražji kabel 2,5 napram 1,5.  Kabel 3x1,5 ti je dovolj tudi za 2kW porabnik za tistih 50m razdalje, če si pa ziheraš pa daj 2,5, pa te pride 4€ dražje.
#18
Mene pa zanima, če je dovolj 0,75mm kabl za 14 luči 3W na 40 m dolžine (že kupljen), ali raje kupim 1,5mm kabl.
#19
Kabel bo že dovolj, bolj je vprašanje, s kakšno varovalko boš varoval inštalacijo?
#20
Funkcionalno odgovarja. Varovalka oz. inštalacijski odklopnik naj bo jakosti 6A.
Samo kot opozorilo:
- za stalne inštalacije je po predpisih minimalni presek 1,5 mm2
- predvidevam da gre za kabel H05VV-F, ki ni primeren za zunanjo montažo
- kabel je namenjen za razne podaljške in predviden za polaganje prosto v zraku
Moje razmišljanje, če bi imel jaz tvoj problem. Glede na obremenitev, ki si jo podal se ne bi dosti pomišljal in bi ta kabel uporabil. Samo, kot sem zapisal, tako bi jaz postopa, če bi bil to moj problem, ti pa razmisli, če bi tudi ti skočil v vodo takrat kot jaz.