Ti med ogrevanjem spusti varnostni ventil kaj vode?
Nekje mora pušćat...
Objave: 109
Teme: 0
Pridružen: Jan 2017
Ocena:
1
Pritisk ne gre čez 2 bara, varnostni je 3 bar. Ne pušča nikjer, vsa napeljava je odkrita, tako da bi se videlo.
Objave: 928
Teme: 1
Pridružen: Nov 2018
Ocena:
13
Z malo boljso rocno tlacilko preveri stanje posode (ali- zagotovo imas v kaksnem avtu mini kompresor namesto rezervnega kolesa, ki je dovolj natancen), potem dvigniti tlak sistema, zacnite z >0,8 pri mrzlem sistemu, seveda vse skupaj strogo nadzorovati med obratovanjem...dobro premisli, kje bi se se lahko lahko skrival kaksen zracni zep, da ne bo na koncu se pri eni izmenjevalec prebilo, ob vsem tem pa seveda zagotavljanje min. pretokov ...
Objave: 76
Teme: 1
Pridružen: Oct 2019
Ocena:
2
Poglej možne bele ostanke vodnega kamna na ventilih , odzračevalnih lončkih, spojih vodov...-možno voda izhlapi in se luže sploh ne opazi (pol litra je hitro). Tlak v ekspanziji pa je 0,3 bara večji od najnižje pa do najvišje točke sistema centralne (če je višina 6m: 0,6bar+0,3bar=0,9bar), ne vem koliko štukov imaš v hiši
Objave: 109
Teme: 0
Pridružen: Jan 2017
Ocena:
1
Ne pušča, ko se segreje, je tlak spet 1.8bar @45C. Višinska razlika med najnjžjim in najvišjim delom centralne je cca 3m.
Začasno bom dodal še eno staro raztezno za test. 300 litrov zaporedno vezan zalogovnik je veliko vode (brez izmenjevalca), ga imam na sumu, da ta povzroča težave.
Hvala vsem za predloge.
Objave: 13308
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Če imaš v mrzlem stanju tlak v sistemu 1 bar, spusti raztezno na 0,9 bar. Pri takšnem tlaku raztezne kot je imaš sedaj, ni čudno, da ti tlak sistema tako niha.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 109
Teme: 0
Pridružen: Jan 2017
Ocena:
1
Probal z različnimi tlaki v raztezni, je sicer nekaj razlike, ampak ne dovolj.
Malo sem preračunaval raztezke vode, naj bi se raztezala cca 2%. V tem primeru je to kakih 8 litrov, 300l zalogovnik in okoli 100l v sistemu. Ne vem pa kolikšna raztezna posoda mora bit, da to količino kompenzira. Trenutno je 35 litrov.
Objave: 12385
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
8
Zakaj se meni zdi, da mora pri hladnem sistemu tlak v ekspanziji (zraku) biti nižji kot v vodi. Ti pa naj bi imel 1.6:0.2!
Najprej zrak v ekspanziji spuscaj do tlaka v vodi. Oziroma dolivaj vodo v sistem do tlaka v ekspanziji
Sonce naj sveti vsak dan!
Objave: 390
Teme: 2
Pridružen: Sep 2019
Ocena:
5
26.3.2020 ob 19:37
(*Zadnja sprememba objave: 26.3.2020 ob 19:38 uporabnik first1.)
Koliko vam kej v teh dneh žre in kako pogosto imate defroste? Pri nas cca 35-40kWh dnevno, zgleda pri teh temperaturah od 0-2 cel dan mora črpalka laufati na 53% (vleče od 1500-1800W) skoraj cel dan (2-3 ure počiva) za vzdrževanje 22 stopinj, . Torej izgube hiše pri teh temp. verjetno nekaj čez 4kW. Temperatura vtoka v radiatorje 38-39 stopinj, PV 4 stopinje manj.
Objave: 252
Teme: 9
Pridružen: Jun 2016
Ocena:
1
Trenutno nisem nic spremljal, je pa danes priletela poloznica za elektriko 80€, tistih 20% ceneje zarad korone ece ni odbil. Torej je pozrla 35€.
Škodo ki je nastala zarad padlega cigla na uparjalnik je pokril v celoti poravnala zav. iz osnovnega požarnega zavarovanja, tako da tisti ki imate dodatno zavarovano toplotno, žal brezveze, ker kar se lahko zgodi našim spada (vetrolom, direkten udar, itd.) spada v osnovno kritje.
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
Ocena:
-633
Gen-i je ze dal popust in je upostevan pri poloznici za mesec marec..
Objave: 252
Teme: 9
Pridružen: Jun 2016
Ocena:
1
Pr eni bajti so nam odsteli pr eni pa ne, poloznica prisla isti dan.
Objave: 3800
Teme: 4
Pridružen: Jun 2013
Ocena:
17
je popust za marec;.640kwh 58.8e
Februar 651kwh 74.5e