Dobro res da nisem prej imel TC za ogrevanje, ampak da v 10.min iz cold starta doseze ∆t 5C je za moje pojme povsem normalno, tudi odvisno kje meris in merjenje temp. na cevi lahko pogresimo tudi za >2C, edina prava montaza temp. tipal je neposredno v medij z potopnim clenom...
Sassapo prosim pokomentiraj tele dve slike delovanja, 1. Cez dan z temp okoli 5C, 2. Danes zjutraj z defrosti in zunanjo malo v minusu...sam ne opazim nic nenavadnega


Priložene datoteke Predogledne slike
       
(29.2.2020 ob 00:01)tadej90 Napisal: Sam imam pri 1m3/h pretoka na 65% moci dt okoli 5. Vecjega nihanja med delovanjem nisem opazil oziroma ga ni bilo. Problem so zgolj zagoni kjer se tc nekaj casa lovi da doseze optimum. Danes sem opazil ob zagonu prvih  8 minut Cop okoli 1.7 pri zunanji temperaturi 10°C  pv 30° dvizni med 31-32°C. Po 15 minutah dosegla Cop 4.6.

To je pri vseh klima toplotnih tako. Zato je pomembna izbira primerne  moči, da deluje v čim daljših zamahih. Naj obratovanje na nižji moči- boljši izplen-manj zagonov!
Trenutni cop pri moji friziranki niha med 4,8 in 5,5 (poleg že vseh omenjenih predelav sedaj deluje na R32) kar je odličen rezultat kljub zunanji temp. skoraj 10°C
Stvar je samo v tem, da se hudič nikoli popolnoma ne stabilizira, ampak vseskozi spreminja pretok skozi ETEX.
Daikin npr. doseže optimum cca 1 min. po startu, Micka včasih rabi pol ure.

Da ne bo pomote! Mašinca deluje čisto zadovoljivo, sam sem pač hotel iz nje iztržiti kar je maximalno mogoče, pa me takšne anomalije hudičevo motijo.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
(29.2.2020 ob 11:16)Sonce65 Napisal:
(29.2.2020 ob 00:01)tadej90 Napisal: Sam imam pri 1m3/h pretoka na 65% moci dt okoli 5. Vecjega nihanja med delovanjem nisem opazil oziroma ga ni bilo. Problem so zgolj zagoni kjer se tc nekaj casa lovi da doseze optimum. Danes sem opazil ob zagonu prvih  8 minut Cop okoli 1.7 pri zunanji temperaturi 10°C  pv 30° dvizni med 31-32°C. Po 15 minutah dosegla Cop 4.6.

To je pri vseh klima toplotnih tako. Zato je pomembna izbira primerne  moči, da deluje v čim daljših zamahih. Naj obratovanje na nižji moči- boljši izplen-manj zagonov!

Zgleda da ni ce pravi Saso da Daikin rabi minuto da doseze optimum. Zagoni naj nebi bili tak problem, slabse je da deluje na minimumu.

(29.2.2020 ob 13:13)sassapo Napisal: Trenutni cop pri moji friziranki niha med 4,8 in 5,5 (poleg že vseh omenjenih predelav sedaj deluje na R32) kar je odličen rezultat kljub zunanji temp. skoraj 10°C
Stvar je samo v tem, da se hudič nikoli popolnoma ne stabilizira, ampak vseskozi spreminja pretok skozi ETEX.
Daikin npr. doseže optimum cca 1 min. po startu, Micka včasih rabi pol ure.

Da ne bo pomote! Mašinca deluje čisto zadovoljivo, sam sem pač hotel iz nje iztržiti kar je maximalno mogoče, pa me takšne anomalije hudičevo motijo.

Kaj dela z ETEX ne vem, vem pa da se slisi ob zagonu tudi njegovo piskanje. Ce ga bos zamenjal porocaj Smile
(29.2.2020 ob 11:16)Sonce65 Napisal: To je pri vseh klima toplotnih tako. Zato je pomembna izbira primerne  moči, da deluje v čim daljših zamahih. Naj obratovanje na nižji moči- boljši izplen-manj zagonov!
Sam vzlic iz poznanstva tvoje ''tanartabulše boš...''?
  Vendarle tu ne igra vloge ''klima&prava&ali'' celo on-off . 
Odvisno od moči/velikosti, potreb  ali tudi zalogovnika (predvsem on-off) je res odvisno št. zagonov. ''Paše'' pa tud inverterju (na večjih potrebah, rad.og.) Wink Ne malokateri monterji, ga dodajo ali ga zgolj zarad cene? Bo podal strokovno mnenje sonček?
 Ob teh in tistih ''najlepših'' priljubljenih temp. zim za TČ+-3 ali tudi izven njih (ko neredek zazna zvana ''taktiranja''), je lahko v prednosti glede zagonov celo zastarel ''on-off''... Tongue
Na izplen vpliva menda več dejavnikov... Tudi najnižja moč ni vedno najboljša opcija, glede na TČ. 
Kaj npr. nekomu nuca nek. ''najnižji'' DV ( ob pre-nizki modulaciji) , ki sicer zadostuje ''ogrevanju'',  medtem, ko mu ne najbolj varčne OČ ''požrejo'' karikiran boljši izplen (če že sami TČ ne škodi)?!
Pri svoji on-off sem celo opažal da, če sem v mrazu (skozi probe in ''prerekanja'' delovanj različnih TČ) oz. tudi omenjenih ''ljubih'' temp. pošiljal pre-nizek DV  (čeprav je zadostil potrebi ogrevanja) imel  precej pogostejše defroste. 
Sončkovih za december, januar, kljub vprašanjem takrat po njih... Idea  nismo uspeli videt dokumentiranih, niti pisnih... (razen, da jih je malo...?). Malo je za nakoga lahko od 0 do 5 v vseh pogojih leta, spet drugemu 10,  20+. Koliko je ''mal'' in ''nadvse optimizirani'' pri sončku oz. ohinEPP TČ, pri ''najljubših pogojih+-3.... je še vedno neznanka!?
 Zgolj v feb. jih je podal, za nekaj toplih dni (od + in precej navzgor... razen , če sem kej zgrešu?). Stare mu je menda povozil, kljub vsemu napredku in EPP TČ, čas... Wink
Če me bo še naprej jezila, bom vse ven zabrisal, vgradil Emerson Copeland pogon in krepko predimenzioniran uparjalnik z lamelnim razmakom 6mm.
Pač mi ne gre v račun, da je v najvišji sezoni defrostov izplen skoraj kot z elektro grelci.
Moja stara ON OFF škatla sestavljena bolj ali manj iz vsega kar sem imel pri roki, je po izplenu v neugodnih vremenskih pogojih še vedno kraljica za tole micko.
COP 5+ ko so zunaj takšne temp. da skoraj ne rabiš več ogrevat meni pač ne šteje.
Sem vedel, da gre praktično za klimo - hladilnik vode in, da ne smem preveč pričakovati. Sem pa vseeno probal.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
@sassapo to, kar pises, vgradnja Emerson C. pogona, vecji uparjalnik itd, se lahko naredi z vsako TC? O kaksni invensticiji je govora?
Enkrat pišeš tako, drugič drugače. Odloči se že.
Res je, da se lovi na začetku, ampak tako hudo spet ni.
Včasih pa se totalno zgubi, ampak to je redko.


Priložene datoteke Predogledne slike
   
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
To je osnovni material za izgradnjo vrhunske TČ. Cena, komponent ni nizka.
Nekje do penzije mi je pač cilj izdelati napravo z najboljšim izkoristkom.

(29.2.2020 ob 21:34)Fery Napisal: Enkrat pišeš tako, drugič drugače. Odloči se že.
Res je, da se lovi na začetku, ampak tako hudo spet ni.
Včasih pa se totalno zgubi, ampak to je redko.

Saj sem rekel, da to samo mene jezi.
Še vedno sem mnenja, da je to najboljša naprava na svetu za vložen denar.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Saso mas uparjalnik naprodaj mogoce al mas v sistemu?
Mulc je pogruntal, da mu je prevroče. In je dal sobni termostat iz 25 na 23. Že dva dni čakamo, ali se bo toplotna sploh še užgala letos. In če sploh še dela.
Danes je pa še sonce nagonilo cel zalogovnik na 45 stopinj. Bojler je itak blokiran na 60. Spet ne bo nič laufala.
Štromarski števec pravi, da smo v tej sezoni za kurjavo scolali 67 evrov.

Plus đabe drva. Ampak ta so itak đabe. Pa tudi teh ni bilo ne vem koliko. Ene 3 metre.
Če bodo take zime ... pravzaprav kar naj bodo. Zakaj bi denar skozi okno metali?
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
V začetku februarja sem težil kako priklopit TČ IVT na obstoječ sistem. vse je nekako v redu, razen pritiska v sistemu, niha med 0.2 do 1.8 bara, hladno - toplo.
Vse je prezračeno, sumim da je kriva premajhna ekspanzija, 35 litrov, v sistemu je 300l zalogovnik, oljni kotel  in 8 radiatorjev. Ekspanzija je nova, ali moram povečat volumen, ali je kakšen drug razlog?
Koliko pritiska imate ko je sistem hladen? Ali je ekspanzijska posoda nova? Sistem se ne odzraci sam po sebi, pri meni je trajalo nekako 14.dni obratovanja, pa sem montiral 5x samodejne odzracnike na najvisjih tockah...
Treba bo temeljito odzraciti, ter poigrati z tlakom sistema in posode(morda je dusa prepolna)
Tlak raztezne posode, tlak sistema? Morda je 35L res na meji, ampak če imaš pravilno napolnjeno raztezno glede na tlak v sistemu, več kot 0,5 bar nihanja ne bi smelo biti.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Raztezna je nova, tovarniško napolnjena na 1.6 bara. Sistem obratuje dober mesec, na najvišjih točkah so avtomatski odzračevalniki, na radiatorjih ročni. Vsakodnevno odzračevanje je stalnica. Pri 25C se tlak napolni na 1 bar, segreto na 45C se dvigne na 1.8 bara. Ko se vse skupaj ohladi na 20C (npr. ponoči), pade tlak na 0.2-0.3 bare.  Tlaka v sami raztezni po priključitvi, nisem spreminjal. Razen če bi moral Confused