Pozdravljeni,

Pasivno novogradnjo nameravamo ogrevati s toplotno črpalko; hiši bomo štirje, imeli bomo glavno kopalnico s tušem in 285-300l kopalno kadjo, ter še mini kopalnico samo s tušem.

Ideja je, da si človek lahko natoči banjo vode in se lahko vmes še nekdo stušira, pa ne bo zmanjkalo tople vode.

Nekateri monterji toplotnih črpalk pravijo, da moraš za tako banjo imeti posebej 300 literski zalogovnih tople vode in da klasična integrirana enota s 180-200l bojlerjem ne pride v poštev.

Sam bi zelo rad imel integrirano enoto, saj nimam na voljo neomejeno prostora; nekateri proizvajalci toplotnih črpalk se tudi hvalijo, da iz 200 bojlerja naredijo 250 l tople vode, nekateri pa celo 300.

Sedaj, vprašanje, kaj je res? Želijo monterji zgolj upravičiti inštalacijo, ki njim prinese večjo fakturo, ali mi res ne preostane drugega, kot samostojen 300l bojler?

Predvidevam, da tudi konstantno gretje 300l vode porabi več energije kot gretje 200l ali manj.

Mnenja/komentarji?
#2
Načeloma je varianta z posebej bojlerjem cenejša. Dejstvo je, da so integrirani bojlerji po navadi manjših kapacitet, pa tudi toplotno izmenjevalci so manjši od priporočenih. V kolikor pa želiš imeti kompaktno enoto, pa ustrezno dvigneš temp. vode v bojlerju, vsaj na 60 C, kar pa ima v primeru gretja sanitarne vode slabše izkoristke, pa tudi kakšen elektrogrelec bi bil zaželen. Pojavlja se tudi vprašanje, kaj če ti bojler v integrirani enoti crkne.
#3
Integrirane enote imaš v velikostih vse do 500L. Seveda je integrirana varianta skoraj vedno dražja od ločenega bojlerja.
Pri boljših napravah imaš na razpolago večjo količino tople vode, saj so sposobne vodo pogreti 10°C više od klima segmenta.
V primeru naprave katera izkorišča pregrete pare, pa z lahkoto shajaš s 180L bojlerjem, saj se SV voda greje tudi preko 80°C.
Kakorkoli... v vsakem primeru lahko dobiš kar si zamisliš, edina morebitna ovira je pomanjkanje €
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#4
Z Daikin Althermo 3 lahko sanitarno vodo brez uporabe elektrogrelnikov segrevate do 60oC, zato sem prepričan, da bo vode z vgrajenim 230 l bojlerjem vedno dovolj.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
#5
(24.2.2020 ob 10:12)telmos Napisal: Z Daikin Althermo 3 lahko sanitarno vodo brez uporabe elektrogrelnikov segrevate do 60oC, zato sem prepričan, da bo vode z vgrajenim 230 l bojlerjem vedno dovolj.

Dovolj jo bo, ampak SCOP za SV bo pa beden ob stalnem dogrevanju do 60°.

Sicer pa - če si mislijo doliti polno banjo, je vse jasno. Če bo bojler 250L, ga bodo pri natakanju izpraznili do konca, če bo notri v celotnem 40°C. Če bo cel segret na 60°, bo na voljo dobrih 400L 40° vode, kar je zadosti za 1 polno banjo in še par normalnih tuširanj (ne pa 20min polivanja s kropom).
Glede na to, da bo hiša pasivna, verjetno tudi vgrajena TČ ne bo ravno hudo močna, ampak nek 4-5kW mlinček, ki vemo, koliko da od sebe v slabih pogojih, trajalo bo lahko več ur, da 250L bojler segreje nazaj na 60°.
Jaz bi za namen rednega banjanja vsekakor vzel večji bojler, vsaj 400L ali več ter ga ogreval na zmernih ~45°C, tako bo zaloga zadostna, prav tako bo spodoben SCOP za SV.
#6
Tako kot pri večini pasiv, bo tudi pri tej poraba energije za pripravo SV večja, kot za samo ogrevanje hiše. Če imate prostor, vsekakor priporočam veliko volumenski bojler, (400 - 500L) v nasprotnem boste morali vodo ogrevati na za TČ neprijazne visoke temp.,
ali bolj odpreti denarnico in kupiti višje razredno napravo.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#7
Tudi ta opcija je možna: s kompresorjem ogrevaš recimo do 50°C in potem preklopiš na grelec v bojlerju, ki dogreje še za tistih 10°C (če res rabiš 60°C). V tem času pa s kompresorjem raje ogrevaš hišo z boljšim Cop.

Porabljenih kWh grelca ne bo veliko in če dela TČ v tem režimu s Cop recimo 1.5, grelec pa z 1 je razlika v Copu samo 0.5 (kar je sicer 50% ampak kWh absolutno ni veliko).
Vprašanje je, kdaj bi se amortizirala naložba v ogromen bojler (ki zasede tudi veliko prostora) ali v premium TČ.
#8
Seveda pa vroča vodo (npr. 60°C) za sabo potegne določene nevarnosti in omejitve. Kot prvo je izločanje vodnega kamna. Vroča voda lahko opeče kakšnega otroka ali starejšo osebo. Takšne vode ne moremo spuščati npr. v pomivalni stroj, zaradi višje temperature so večje izgube energije....
#9
(24.2.2020 ob 14:05)Fantocci Napisal: Tudi ta opcija je možna: s kompresorjem ogrevaš recimo do 50°C in potem preklopiš na grelec v bojlerju, ki dogreje še za tistih 10°C (če res rabiš 60°C). V tem času pa s kompresorjem raje ogrevaš hišo z boljšim Cop.

Porabljenih kWh grelca ne bo veliko in če dela TČ v tem režimu s Cop recimo 1.5, grelec pa z 1 je razlika v Copu samo 0.5 (kar je sicer 50% ampak kWh absolutno ni veliko).
Vprašanje je, kdaj bi se amortizirala naložba v ogromen bojler (ki zasede tudi veliko prostora) ali v premium TČ.

Glas razuma.

Jaz tega še nisem udejanjil, imam pa v planu, da v kombinaciji z mojim krmiljem TČ uredimo tudi neko logiko za 100-litsko STČ. Torej nekaj v smislu: če temperatura v bojlerju pade pod X, vklopi grelce. Če kompresor STČ deluje več kot Y časa, vklopi grelce. Če nastane primanjkljaj tople vode v času ogrevalne sezone po Z-ti uri, vklopi grelce.

Na koncu je stvar preračunavanj, ki izhajajo iz navad, torej (planirane) porabe sanitarne vode.
#10
Še najbolj elegantna rešitev v tem primeru je ogrevana banja.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#11
Hvala za vaše odgovore in mnenja.

Kar se tiče izkorišča pregretih par - ta podatek sem zasledil samo pri dveh modelih geotermalnih črpalk švedskega proizvajalca; na katere podatke v tehnični dokumentaciji moram biti pozoren?

V bistvu mi je nekdo dal zmerno radikalno idejo: vzami integrirano enoto, pred banjo nainštaliraj pretočni električni grelec, ki se naj vklopi če temperatura vode pade pod določeno mejo; njegova argumentacija je, ki deluje precej razumna, da bom to rabil nekajkrat na leto za čas pretoka vode, kar je na letni ravni porabe energije zanemarljivo.
#12
Za nekajkrat letno se gres v savno namakat...
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
#13
300l bojler ogret na 45 stopinj bo zadovoljil vse potrebe po banjanju, razen če se ne bo pretiravalo z volumnom same bane. Drugače pa, pretočni grelci niso ravno učinkoviti pri hitrem pretoku vode. Boljše je imeti preprosto vgrajen elektro grelec neodvisno od avtomatike in ko veš, da se boste kopali, ga preprosto ročno vklopiš, da dogreje vodo za tistih 15-20 C.Avtomatsko s tem rešuješ tudi problem legionele.
#14
Hitachi Yutaki je edina integrirana enota klima segmenta, ki ima serijsko vgrajen 3kw grelnik v spodnjem delu bojlerja. Tako ob njegovem 260L bojlerju ne bo nikoli premalo tople vode. Jasno je potrebno vzeti v zakup dodatno porabo el. grelnika, kar pa tudi ne bo katastrofa, saj se verjetno ne boste vsak dan banjali.
Če si pripravljen globje seči v denarnico imaš pa v srednjem in višjem razredu tako dovolj izbire.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#15
(25.2.2020 ob 00:07)n1ght0wl Napisal: Hvala za vaše odgovore in mnenja.

Kar se tiče izkorišča pregretih par - ta podatek sem zasledil samo pri dveh modelih  geotermalnih črpalk švedskega proizvajalca; na katere podatke v tehnični dokumentaciji moram biti pozoren?

V bistvu mi je nekdo dal zmerno radikalno idejo: vzami integrirano enoto, pred banjo nainštaliraj pretočni električni grelec, ki se naj vklopi če temperatura vode pade pod določeno mejo; njegova argumentacija je, ki deluje precej razumna, da bom to rabil nekajkrat na leto za čas pretoka vode, kar je na letni ravni porabe energije zanemarljivo.

Če je to res samo nekajkrat letno, potem pač zjutraj tisti dan nastaviš želeno temp. na 60° in je to to. Razen če ne veš vnaprej, da se boš tisti dan banjal.