Pozdravljeni
V začetku tedna sem se lotil segrevanja estrihov, da jih pripravim za vinilne obloge. Estrihi so bili drugače položeni lansko leto v začetku oktobra.
Prišel sem do temperature izhodne vode iz črpalke 39 stopinj in sedaj te ni več možno povečati. Območje je nastavljeno od 25 do 55 stopinj, razlika med izhodno in vodno vodo pa je nastavljena na 5 stopinj.
Včeraj zvečer sem spremenil nastavitev iz vremenskega vodenja na absolutno temperaturo in pod temi nastavitvami se je temperaturo dalo povečati, ampak se čez noč temperature izhodne vode ni dvignila.
Mogoče kak nasvet?
Najbrž tudi nebi bil problem, če bi vse skupaj pri tej temperaturi zaključil?
Objave: 4017
Teme: 3
Pridružen: Jul 2016
Ocena:
26
Tudi ne bi bilo nič narobe, če tu zaključiš, saj v talno več kot to ne boš nikoli spuščal, če je objekt kaj izoliran. Jst sem spodaj šel na nekaj čez 40C, zgornjo etažo pa še toliko ne.
Objave: 16690
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
Ocena:
49
No lej, bom pa še tebi povedal.
Konec oktobra so bili narejeni tlaki, po prvem novembru zagnano gretje, normalno, brez vseh protokolov, ogrevanje na 24 stopinj.
Točno 4 tedne po estrihih oz. tri tedne po zagonu gretja, je bil položen laminat po sobah in selitev v hišo. Do danes nimajo niti najmanjšega problema.
Ampak panika mora biti, mar ne? Sploh če manjka 6 stopinj do nekih uzanc. Potegnjenih iz kdo ve kje.
Ti pa se sekiraš za pol leta star estrih!?
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
![[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]](https://i.postimg.cc/JhNTy8Zp/18-09-2024-14-01-01.jpg)
Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
Ocena:
-633
OP bolj skrbi to, da TC ni zmogla ogret vode v DV na vec, kot pa 39 stopinj.
Objave: 4017
Teme: 3
Pridružen: Jul 2016
Ocena:
26
Pa sej če bi zagnal na tč program za protokol bi tudi šlo na toliko C, kot je pač določeno v programu. Verjamem, da tč ima tak program...le traja pa protokol potem ene 3x dlje, kot ga ponavadi uporabniki sami izvajajo.
Objave: 16690
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
Ocena:
49
20.2.2020 ob 12:57
(*Zadnja sprememba objave: 20.2.2020 ob 12:58 uporabnik Fery.)
Koliko je pa povratni vod? 8kw TČ ni buh, da bo kar 25 ali pa 30 stopinjsko vodo na 55 stopinj segrela. Niti čez noč ne.
Pri normalnih pretokih jo dvigne za kakih 10 stopinj, več ne.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
![[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]](https://i.postimg.cc/JhNTy8Zp/18-09-2024-14-01-01.jpg)
Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Objave: 16690
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
Ocena:
49
Ne gre za to, na koliko lahko segreješ vodo, ampak koliko diference lahko ustvari.
Če je povratni 34, bi res lahko segrela na 44. Očitno je nastavljena omejitev.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
![[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]](https://i.postimg.cc/JhNTy8Zp/18-09-2024-14-01-01.jpg)
Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Ocena:
4
(20.2.2020 ob 14:10)georges Napisal: (20.2.2020 ob 12:42)pentax Napisal: Pa sej če bi zagnal na tč program za protokol bi tudi šlo na toliko C, kot je pač določeno v programu. Verjamem, da tč ima tak program...le traja pa protokol potem ene 3x dlje, kot ga ponavadi uporabniki sami izvajajo.
Protokola nima.
(20.2.2020 ob 12:57)Fery Napisal: Koliko je pa povratni vod? 8kw TČ ni buh, da bo kar 25 ali pa 30 stopinjsko vodo na 55 stopinj segrela. Niti čez noč ne.
Pri normalnih pretokih jo dvigne za kakih 10 stopinj, več ne.
Povratni je 34 stopinj. Ko je razlika vec kot 5 stopinj zalaufa kompresor. Na vhodu v talni je temperatura zelo nahitro toliko vecja kot pac nastavis...na vhodu v toploto pa seveda traja.
Sam kompresor , oziroma zunanja enota lahko poganja tudi visokotemperaturne (radiatorske) sisteme...pac odvisno seveda za koliko velike sisteme gre.
Daikin Altherma 3 protokol ima! Vendar je pa potrebno za zagon prebrati navodila ali pa imeti takega inštalaterja, ki ti to pokaže.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Če je hiša še brez izolacijske fasade, je normalno, da TČ ne zmore višjih temperatur, saj so toplotne izgube enostavno višje kot je sama moč TČ.
Protokol sušenja estrihov ne upošteva ne vremenske krivulje, ne delovnih omejitev, ampak zgolj mejne temp. določene v protokolu.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Ocena:
4
Tako je. Ni potrebno spreminjati česarkoli drugega kot, da se gre v program in nastavi koliko časa in na kateri temperaturi naj dela. Je pa to pod rubriko poizkusni zagon. Drugače pa prek telefona lahko to resiva
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Objave: 4017
Teme: 3
Pridružen: Jul 2016
Ocena:
26
A ne bi bilo hitreje, če pokličeš Telmosa, če se ti je ponudil za pomoč?