(30.1.2020 ob 15:02)pentax Napisal: si siguren?
SV ni tolk nedolžna na šibkejših tčjkah...sta fantocci in jabk že imela kaj za povedati na to temo, oba imata 5kw tč...pa pasivne bajte...to zgoraj pa noben od nas ne ve a sploh je NEH ali pač ni in obesiti 6kw gor, zna bit dvorezno. Energetik ima po kvadraturi manjšo hišo, enako izolirano, mogoče bolj in ima 8kw, pa po besedah strokovnjakov, bolj pravo tč, za razliko od klima izvedenk.

Jaz imam 135m2, 15cm fasado, mansardo pa 20cm. Je pa res, da morda OP načrtuje bivalentno delovanje z grelci pod določeno temp.
Meni moja vse pokrije s kompresorjem, vsaj tja do -20, dejansko je predimenzionirana za bivalenco. Za brez grelcev pa je glih taprava.
#17
Ko greje bajto, grej bajto, ko segreva san. vodo, segreva sanitarno vodo. Valda je 6kw, dovolj. Učnkovito ogrevanje sanitarne vode je bolj odvisno od površine izmenjevalca, volumna bojlerja itd. Res pa je, da bi 8kw kakšno minuto prej ogrela, kar pa je  pri talnem vseeno. Pri radiatorjih pa se že nekaj pozna.
#18
Ko ti začne defrostat in se gre še baba ter deca knajpat, znajo biti radiatorji dolgo mrzli.
Je pa res, da še noben ni zaradi take situacije umrl. Zna biti pa zoprno.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
#19
Jebela, zdaj me boste pa se prestrasili, jaz dobim Micko cez 2 tedna, pa ne vem ce bo segla.

Tloris 180m2 (samo talno), fasade 20cm EPS, mansarda 32cm Isover, NEH po projektiu in dejansko tako tudi izvedeno. Pod temeljno plato 16cm XPS (8+8) in pod talnim 10cm EPS100 v obeh nadstropjih.

Instalater pravi, da bo to Micka (PUHZ SW75YAA) z notranjo enoto EHST20D-YM 2C zmogla. Bojler 200L.

Sodec po strojnem projektu je potrebna 7,88 kW crpalka, zaokrozeno navzgor 8kW.

Vasa mnenja? Bo dovolj?
#20
Bo. V bojlerju naj bo še backup grelec, ki po vsej verjetnosti ne bo potreben za običajno delo, lahko pa ti pride prav, če se TČ pokvari in čakaš na rezervni del par dni. Back-up pač.
#21
OK, ta je dobra z grelcem, ne bi nikoli sam pomislil nanj. Bom preveril z izvajalcem.

Hvala.
#22
NEH so izvzete.
Lahko TČ za tri dni crkne, pa drugače, kot pod tušem niti zamirkal ne boš.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
#23
Le zakaj bi za backup dajal grelec v bojler? Če bo TČ več dni v okvari in se bo tudi NEH začela ohlajati bom stal pod tušem, da ne bom zmrznil?
Grelec se montira ali v samo TČ ali pač na DV pred tripotnim ventilom. Tako lahko v primeru okvare TČ z njim ogrevaš tako hišo kot sanitarno vodo.
#24
Matej_35, bo dovolj. Imam enako kvadraturo, slabše izolirano in 8kw zmore bp.
#25
(30.1.2020 ob 17:02)Matej_35 Napisal: Jebela, zdaj me boste pa se prestrasili, jaz dobim Micko cez 2 tedna, pa ne vem ce bo segla.

Tloris 180m2 (samo talno), fasade 20cm EPS, mansarda 32cm Isover, NEH po projektiu in dejansko tako tudi izvedeno. Pod temeljno plato 16cm XPS (8+8) in pod talnim 10cm EPS100 v obeh nadstropjih.

Instalater pravi, da bo to Micka (PUHZ SW75YAA) z notranjo enoto EHST20D-YM 2C zmogla. Bojler 200L.

Sodec po strojnem projektu je potrebna 7,88 kW crpalka, zaokrozeno navzgor 8kW.

Vasa mnenja? Bo dovolj?

Dovolj bi bila 5kw naprava, brez skrbi.
#26
Bil ene pol leta nazaj pred podobno dilemo kot OP (Micka vs Daikin).

Malce sem pogledal cene (v 100€ obe), karakteristike, menja, izkušnje instelaterja in se odločil za Daikin. Motita me sicer 2 stvari:
- zunanja enota grda k vrag vendar hvalabogu skrita
- kakih podatkov v smislu časa delovanja grelcev, št. zagonov kompresojra, modulacije ne vidiš. Zdaj, to mi ni tako pomembno, le v okviru povprečnega firbca enega dedca - če bi bilo, potem fino, sicer se tudi brez da živet. No to naj bi Micka ponujala, Daikin pa ne več (uraden odgovor EU distributerja - razlog naj bi bil, da so ljudje to preveč štelali, bla bla bla).

Skratka, lepo dela, je (za moje mnenje) izredno tiha, poraba za enkrat še kar visoka, kar pripisujem primarno visoki vlagi hiše in posledično izdatno prezračevanje (na max skoraj nonstop). Po integriranih števcih je cop kar OK.

Če bi se odločal še enkrat bi se najbrž enako.

Kako bo čez leto dni pa ne vem, le pričakujem da bo ok.
#27
(30.1.2020 ob 19:25)novitu Napisal: Bil ene pol leta nazaj pred podobno dilemo kot OP (Micka vs Daikin).

Malce sem pogledal cene (v 100€ obe), karakteristike, menja, izkušnje instelaterja in se odločil za Daikin. Motita me sicer 2 stvari:
- zunanja enota grda k vrag vendar hvalabogu skrita
- kakih podatkov v smislu časa delovanja grelcev,  št. zagonov kompresojra, modulacije ne vidiš. Zdaj, to mi ni tako pomembno, le v okviru povprečnega firbca enega dedca - če bi bilo, potem fino, sicer se tudi brez da živet. No to naj bi Micka ponujala, Daikin pa ne več (uraden odgovor EU distributerja - razlog naj bi bil, da so ljudje to preveč štelali, bla bla bla).

Skratka, lepo dela, je (za moje mnenje) izredno tiha, poraba za enkrat še kar visoka, kar pripisujem primarno visoki vlagi hiše in posledično izdatno prezračevanje (na max skoraj nonstop). Po integriranih števcih je cop kar OK.

Če bi se odločal še enkrat bi se najbrž enako.

Kako bo čez leto dni pa ne vem, le pričakujem da bo ok.

Skratka,ker si dedec te obe stvari ne motita in je vse ok? Sem prav razumel zapisano?
<font color="#1EC0E1">Pusti čenče,</font> <b><font color="A41E0C"><a href="https://tc.tm.si"target="fwshp">preveri sam! </a></font></b><br/><a href="https://tc.tm.si"target="fwshp">FWS HP Live</a>
#28
Zej, če je to vse, kar si izluščil tudi OK. Kdo drug bo pa še kaj mogoče.
#29
Kaj recimo?
<font color="#1EC0E1">Pusti čenče,</font> <b><font color="A41E0C"><a href="https://tc.tm.si"target="fwshp">preveri sam! </a></font></b><br/><a href="https://tc.tm.si"target="fwshp">FWS HP Live</a>