Objave: 52
Teme: 18
Pridružen: Sep 2011
Ocena:
0
Zdravo,
adaptiram starejšo hišo v kateri imam vgrajeno novo plinsko peč Vaillant. Ogrevanje bo kombinirano, delno talno gretje + delno radiatorji.
Strojnik mi je povedal, da imam dve opciji kako izvesti kombinirano ogrevanje:
1. Dodatna veja ogrevanje za talno gretje za katero potrebujem:
-hidravlično kretnico - 97 €
-kotlovni razdelilec - 134 €
-2 x mešalni hitromontažni set - 2 x 345 € = 690 €
-VR 70 modul za razširitev - 148 €
-VR 91 dodatni sobni termostat - 85 €
Cena cca. 1150 €.
2. Regulator temperature za talno gretje, kateri se vgradi v omarico talnega gretje in regulira temperaturo iz 60 stopinj za radiatorje na 20 - 40 stopinj za talno gretje (Herz mešalni set ali Vogel und Noot FLOORTEC Etagenregelstation).
Cena je cca 450 €.
Sedaj me zanima za katero opcijo se naj odločim glede na to, da je preješnja finančna razlika.
Prosim tudi za info v čem se razlikujeta opciji oziroma kaj so prednosti in slabosti in ali potrebujem pri dodatni veji res 2 kom hitromontažna seta, katera sta najdražja in zakaj ?
Hvala za odgovor in lp
G.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Varianta 1 ti zagotavlja natančno regulacijo temperature.
Z varianto 2 pa samo znižaš temperaturo vode na tako, ki je primerna za talno, vse popravke pa moraš opravljati ročno, kar pa je nenatančno in seveda reagiraš šele ko je temperatura krepko izven želene.
Svetujem ti varianto 1.
Objave: 323
Teme: 4
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
3
Izdelaj opcijo 1. Ceprav po moje se da optimirat vezavo...in je nekaj sare prevec...
Objave: 233
Teme: 5
Pridružen: Dec 2008
Ocena:
0
Tudi jaz imam kombinirano gretje (talno + radiatorji). Monter mi je rekel, da lahko talno zakomplicira na fertik, lahko pa poenostavi z mojo udeležbo. Odločil sem se za slednje.
Na povratno cev iz razdelilca za talno gretje je vgradil RTL ventil, ki regulira temperaturo povratnega voda.
Edino kar sem moral narediti v štartu je bilo to, da sem uravnotežil sistem talnega s pretoki vode v ceveh (tam kjer hočeš višjo temperaturo nastaviš več pretoka). Na RTL ventilu pa glede na zunanjo temperaturo občasno nastavim višjo/nižjo temperaturo povratnega voda.
Jah, takrat ko sem delal, sem bil omejen s financami, ampak moram reči, da je bila odločitev dobra. Je pa res - kakor komu paše....
Objave: 1619
Teme: 7
Pridružen: Aug 2013
Ocena:
44
Tale resitev od strom za talno more po moje cisto ok funkcionirat.
Sam sem do te ogrevalne sezone imel regulacijo Tdv v odvisnosti od Tzunanje preko krivulje, sedaj pa imam ogrevanje regulirano na podlagi Tpv in dejansko nicesar ne pogresasam.
Hitromontazni seti so dragi ja, tudi zato, ker so hitromontazni, a kaj ko se na strosku dela monterja to bolj malo pozna.
Objave: 425
Teme: 22
Pridružen: Dec 2012
Ocena:
1
Imam enako kombinacijo v novem delu talno v starem radiatorji, regulacija je omarica s črpalko razdelilcem za posamerne veje ker je prostor ki se ogreva s talnim z
kar velik in potem termostatski ventil ki spušča nastavljeno temperaturo v talno. Prvo leto sem dvakrat ponastavil sedaj že dve leti ne tikam in deluje. Cena, ne vem ker je bilo v sklopu vsega skupaj se pravi adaptacije v kurilnici talnega in menjave nekaj radiatorjev v starem delu. Od vse regulacije je najvažneje da čim bolj enostavno zagotoviš primerno temperaturo v talnem
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Če je hiša manjše kvadrature, je vse kar potrebuješ, razširitveni modul drugega ogrevalnega kroga, dodatno črpalko, mešalni ventil in verjetno v sklopu razširitvenega modula tipalo dvižnega voda za talno gretje. Seveda je tako malce več dela, ampak bistveno ceneje za enak rezultat.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 323
Teme: 4
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
3
19.1.2020 ob 12:39
(*Zadnja sprememba objave: 19.1.2020 ob 12:40 uporabnik zakl.)
Kot sem napisal že zgoraj se da marsikaj poenostavit jaz imam spodaj radiatorje zgoraj talno ... Ko sem se kuril oba stuka je šlo v radiatorje toliko kot je peč zakurila cca 65'C v talno pa je šlo preko ročnega mešalnega ventila tocno 35'C oba kroga sta vklapljata navadna termostata, peč je bila vodena preko termostata peči ... Enostavno je delovalo ... Nekaj časa sem v talnem se ročno premikal temp dv pol sem ugotovil da nima smisla ... Podobno kot piše o tem tudi Fery...
Peč na plin je malenkost drugače kot ko, ker ima še svojo OC vendar to uredit nebi smel biti noben problem instalaterju.
Objave: 52
Teme: 18
Pridružen: Sep 2011
Ocena:
0
19.1.2020 ob 15:09
(*Zadnja sprememba objave: 19.1.2020 ob 15:11 uporabnik gurka.)
Hvala vsem za odgovore.
Ce izberem 1 varianto zakaj potem potrebujem 2 kom hitromontaznega seta?
Kako pa je z 2 varianto? Ima mogoce kdo taki regulator vgrajen doma?
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
za uporaben odgovor moraš najprej navesti m2 hiše, in št. radiatorjev in m2 talnega.
kot sem ti že napisal, vse rešitve niso ok. za vse situacije.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 52
Teme: 18
Pridružen: Sep 2011
Ocena:
0
Hisa meri 130 m2. Talno gretje nameravam imeti v spodnjem delu hise kateri je cca. 65 m2. Zgornji del bo pa imel 5 radiatorjev.
Lp.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
Ocena:
34
Če delaš kompletno obnovo, zakaj potem po celem ne položiš talnega?
Objave: 52
Teme: 18
Pridružen: Sep 2011
Ocena:
0
19.1.2020 ob 16:06
(*Zadnja sprememba objave: 19.1.2020 ob 16:19 uporabnik gurka.)
Zgoraj ne morem dat talno gretje saj ne bom dal novega estriha.
Zato bo samo spodaj.
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
Ocena:
-633
Kaj pa, ce das zgoraj stensko gretje, ce je opcija ali pa dva konvektorja, ki bi po moje bila dovolj za teh 60m2. Pa si resil na ta nacin tezavo okoli katere imas zdaj nejasnosti. Prihranil bos ze zdaj v startu pri instalaciji in kasneje se nekaj malega pri ogrevanju. Zraven tega pa s konvektorji resis se poletno hlajenje mansarde, torej ne rabis klime.
Objave: 52
Teme: 18
Pridružen: Sep 2011
Ocena:
0
Nimam prostora za stensko gretje in tudi ne mislim na novo delat omete. Sem bolj pristas klasicnemu radiatorskem ogrevanju zato tudi ne mislim imet konvektorje.
Prosil bi naj mi nekdo obrazlozi sledece:
Ce izberem 1 varianto zakaj potem potrebujem 2 kom hitromontaznega seta?
Kako pa je z 2 varianto? Ima mogoce kdo taki regulator vgrajen doma?
Hvala in lp