A ma kdo mogoče električno talno gretje proizvajalca veria quickmat z termostatom veria t45.
In sicer električar mi je priklopil vse tako, kot piše fazo na L nulo na N. Jaz sem priklopil še zunanje tipalo in ga porinil skozi cev, kjer pride tudi kabel od talnega gretja.
Zdaj pa imam problem pri vezavi ozemljitve in sicer, na PE vodniku mi kaže na faznpriferju rahlo lučko, je to mogoče zaradi ničenja. Bajta je stara iz 1950.
Digitalni termostat ima sicer gumb za vklop, vendar je vezan preko stikala za vklop in izklop. Na termostatu kaže da grejejo grelne žice, vendar ne odda bolj toplote.
Električno talno gretje je pod ploščicami, preko pa je dvokomponentni premaz za vodoodpornost.
Bi bil zelo hvaležen, če ima kdo kakšno idejo ali celo izkušnje s tem veria talnim gretjem.
Na koncu mreže je tipalo, ki sem ga dal med grelne žice. To tipalo, ki pa pride na termostat pa ni spodaj. Trenutno je v tisti oranžni cevi, kjer pride kabel od grelnih žic z nulo in fazo.
Ploščice so že položene, tako bom verjetno moral prebiti oz. Zavrtati steno in podn, da tipalo noter dobim pod talno. Ker se začne talno pri vratih.
Saj ni pomembno kje daš to talno tipalo temperature (na začetku , kjerkoli vmes ali na koncu). Pomembno je da tipa neko povprečno temperaturo tlaka. Torej najbolje da bo nekje vmes med položenimi kabli.
Res da je bolje, če je tipalo v tlaku, a tudi če ga daš na ploščice in če je skrito pogledu, bo več ali manj opravljalo svojo.
Sicer pa naj bi bilo tipalo nekje na polovici med kabli.... funkcijo......
Eno vprašanje. Imam el. talno gretje vendar ne dela. Sumim, da mogoče ni dobro priklopljeno na termostat. Iz talnega gretja (mreže) prideta 2 rdeči žici. Vsaka še ima potem eno trdo žico z prozorno izolacijo (med njima je cca. 80 ohmov upornosti) ter eno mehko (oplet) med katerima je cca. 2 ohma. V termostat sta priključeni tako: opleta sta med sabo povezana in priključena na N vhod termostana ( vhod za mrežo ne za 220V), ostali dve žici pa sta med sabo povezani in obe priključeni na L vhod ( mrežo ne za 220V) termostata. Prilagam sliko. Zanime ma če je dobro zvezano ali ne? Hvala
Saj imaš vse narisano: Na 1pridre faza L , na 2 nula N, na 3 in 4 priključiš grelni kabel in na 6 in 7, temperaturni senzor. Oplete moraš priključiti preko sponke na PE vodnik (rumeno-zelen).
Najbolj zanesljiv način za oceno dejanskega finančnega izkupička pri prodaji nepremičnine je natančen vnaprejšnji izračun vseh obveznih davkov, ki pri... Beri dalje »
Lumar s priznanji Best Buy Award, QUDAL in Customers’ Friend potrjuje tri vidike, ki postajajo pri odločitvi za gradnjo doma vse pomembnejši: vrednost... Beri dalje »
V soboto, 19. septembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled pritlične tipske hiše, ki se nahaja v ok... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Registracija novega uporabnika
Vaša registracija je bila uspešna.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti, da bo registracija potrjena.
Porabljeno geslo
Zahtevek za spremembo gesla uspešno poslan.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti za uspešno ponastavitev gesla.