Živjo, 

imamo novo peč na pelete (Biodom) in smo zelo zadovoljni. 

Ker pa sam nisem dovolj usposobljen, bi prosil za vaše mnenje. 

Peč upravljam z brezžičnim termostatom, ki vklaplja in izklaplja peč.  Preko dneva beležimo 3-4 vklope. Vsi radiatorji imajo termostatske glave, ki jih reguliramo ročno. 

Program na termostatu:
delovnik: 
05:00 - 6:30 : 22stC
06:30 - 15:00: 20stC
15:00-22:00: 22stC
22:00-05:00: 20stC

Vikend: 
05:00-22:00: 22stC
22:00-05:00: 20st

Odstopanje je nastavljeno na 1stc (Vklop pri 21 in izklop pri 23)

Poraba v hiši (cca 130m2 ogrevalne površine) z novimi okni in še brez zunanje izolacije: 1.11.2019-1.12.2019 - 29 VREČ PELET  
lokacija: Gorenjska
Povprečna zunanja temperatura: 8,15stC

Kaj svetujete, da je bolj optimalno - da ne bi imeli izgub, oziroma se peč ne bi prevečkrat vklapljala. 

1. odstranitev termostata in stalno prižgana peč (21stC) - regulacija samo na radiatorjih
2.  kot je trenutno
3. drugačne nastavitve termostata

Najlepša hvala za vse nasvete. Se še učimo
#2
V prostoru kjer je sobni termostat, odprite termostatske glave do konca in furajte kotel po termostatu. V ostalih prostorih lahko temperaturo nastavite (omejite navzgor) s termostatskimi glavami na radiatorjih. Sam imam raje vremensko vodeno regulacijo (brez sobnega termostata in termostatskih glav) z regulatorjem ogrevanja, npr. Seltron, in mešalnim ventilom z motornim pogonom, kjer se črpalka ne izklaplja in temperaturo prostora regulira preko temperature dvižnega voda. A to je kar strošek, pa tudi sicer je možno sistem nadgraditi kasneje. Zaenkrat imate nujno opremo in s tem je čisto možno živeti. Prav veliko nižjih izgub brez toplotne izolacije objekta ni enostavno načarati. Morda, v kolikor je možno, nastavite manjšo histerezo sobnega termostata. Nižja histereza, recimo pol stopinje, sicer ne bo znižala izgub in tudi ne zmanjšala števila vklopov kotla, bi pa povečala udobje.
#3
sicer vremenske regulacije nimamo, peč ima vgrajeno črpalko in eks posodo. 

je pa dodatno vgrajen set z First rotodivertom (Rotodivert -M, 3way diverting, changeover unit)
#4
Ta rotodivert je bržkone za bojler sanitarne vode? Rotodivert m je dvotočkovni pogon in se z njim ne da regulirati temperature dvižnega voda. Kot rečeno, brez sekiranja, imate vse kar je nujno potrebno. Situacija se bo spremenila, ko bo nameščena izolacija ovoja stavbe. Bi predlagal da se počaka na izvedbo in nato ukrepa (če se izkaže za potrebno) s kako dodatno regulacijo, ker je sistem možno nadgraditi. Le da je nadgrajevanje povezano je s stroški, in jaz ne verjamem da bi prineslo kak bistven prihranek v tem stanju. Poraba žakelj peletov na dan ni za glih da te kap, ob večjem mrazu se bo še nekoliko dvignila, recimo še za pol žaklja ali malenkost več. Vse kar je manj ko 4 do 4,5 ton peletov na zimo v neizolirani bajti je že skor čudež (ali zelo topla zima).
#5
s tem se lahko strinjam, bolj pa imam v mislih optimizacijo ne toliko prihranke. 

kaj je bolje za peč, kaj je bolje za sistem, kaj je bolj komot itd Smile
#6
(9.12.2019 ob 15:05)aleks Napisal: V prostoru kjer je sobni termostat, odprite termostatske glave do konca in furajte kotel po termostatu. V ostalih prostorih lahko temperaturo nastavite (omejite navzgor) s termostatskimi glavami na radiatorjih. Sam imam raje vremensko vodeno regulacijo (brez sobnega termostata in termostatskih glav) z regulatorjem ogrevanja, npr. Seltron, in mešalnim ventilom z motornim pogonom, kjer se črpalka ne izklaplja in temperaturo prostora regulira preko temperature dvižnega voda. A to je kar strošek, pa tudi sicer je možno sistem nadgraditi kasneje. Zaenkrat imate nujno opremo in s tem je čisto možno živeti. Prav veliko nižjih izgub brez toplotne izolacije objekta ni enostavno načarati. Morda, v kolikor je možno, nastavite manjšo histerezo sobnega termostata. Nižja histereza, recimo pol stopinje, sicer ne bo znižala izgub in tudi ne zmanjšala števila vklopov kotla, bi pa povečala udobje.

Eno vprašanje. Kako VR deluje kadar se ena soba pregreva, druga pa je še premrzla?
#7
Sistem je potrebno uravnotežit. Tam ko se pregreva je potrebno pripreti spodnji ventil na radiatorju, tam ko je mrzlo pa odpreti.
#8
Torej to počnete vedno kadar kuhate, imate obiske, zračite, torej kadar imate nepričakovane pribitke in odbitke?
#9
Ne. To nastaviš enkrat. Sicer lahko traja par tednov ali celo zimo. Potem ni potrebno več nastavljati. Za te nenadne pribitke so pa zgornji termostatski ventili. Ti zaprejo radiator če se prostor segreje zaradi drugih pribitkov.

Vremenska regulacija pošilja v sistem točno toliko toplo vodo kot so trenutne izgube hiše. V posamezni prostor je potrebno dovesti točno toliko energije kot je prostor tisti trenutek izgublja.

Če je sistem dobro hidravlično uravnotežen (guglaj kaj pomeni) se ne bo noben prostor zaradi centralnega ogrevanja pregreval in noben nebo bolj mrzel. Pri uravnoteženem hidravličnem sistemu mora biti na razpolago vedno dovolj energije za ogrevanje. To pomeni da mora biti peč vedno na on ogrevanje pa 24/7.
#10
(9.12.2019 ob 19:17)Sebek Napisal: Ne. To nastaviš enkrat. Sicer lahko traja par tednov ali celo zimo. Potem ni potrebno več nastavljati. Za te nenadne pribitke so pa zgornji termostatski ventili. Ti zaprejo radiator če se prostor segreje zaradi drugih pribitkov.

Vremenska regulacija pošilja v sistem točno toliko toplo vodo kot so trenutne izgube hiše. V posamezni prostor je potrebno dovesti točno toliko energije kot je prostor tisti trenutek izgublja.

Če je sistem dobro hidravlično uravnotežen (guglaj kaj pomeni) se ne bo noben prostor zaradi centralnega ogrevanja pregreval in noben nebo bolj mrzel. Pri uravnoteženem hidravličnem sistemu mora biti na razpolago vedno dovolj energije za ogrevanje. To pomeni da mora biti peč vedno na on ogrevanje pa 24/7.
To povsem razumem, ampak aleks je pisal:
"Sam imam raje vremensko vodeno regulacijo (brez sobnega termostata in termostatskih glav)..."
#11
Brez sobnega termostata gre, če ogrevaš 24h po vremenski krivulji. Pribitkov od kuhanja, likanja pa ne moreš regulirati z vremensko, to pa potem kompenzirajo termostatske glave. Kako je on mislil da gre brez njih ne vem, razen če kljub tem pribitkom želi topel radiator. Povišana temperatura zaradi pribitkov se slej kot prej izgubi in se ustali na željeni.
#12
(9.12.2019 ob 19:25)Forex Napisal: To povsem razumem, ampak aleks je pisal:
"Sam imam raje vremensko vodeno regulacijo (brez sobnega termostata in termostatskih glav)..."
Pri nas ne vpliva, ker ni hiša moderne zasnove. Kuha se samo v kuhinji, toplota na druge prostore ne vpliva - vmes so vrata. Sicer ima večina (tudi naša) regulacija tako imenovani sobni korektor. Nameščenega imam v največji sobi, kjer bi lahko prišlo do solarnih pribitkov. A pri nas teh težav ni, gre za staro kmečko hišo z majhnimi okni. Sobni korektor ni drugega kot še eno tipalo, ki sporoča regulaciji temperaturo prostora glede na nastavljeno. Regulacija na osnovi prebranega podatka temperature prostora, v skladu z zunanjo temperaturo, lahko tudi zniža temperaturo ogrevalne vode. Recimo, po krivulji bi na zunanji T 10°C moral biti dvižni vod cca 38°C da se zagotovi temperatura v hiši 23°C. Če iz kakršnihkoli razlogov recimo prebije v prostoru na 23,5°C, začne regulacija malenkost spuščati dvižni vod; najprej na 37, če T prostora še ne pade, pač na 36°C. Ko se ujame, greje spet po nastavljeni krivulji. Obtočna črpalka se ne zaustavlja. Ta deluje celo zimo, non stop. Prilagaja se samo temperatura dvižnega voda na motoriziranem mešalnem ventilu. Tudi nočno znižanje (ako se uporablja) se doseže enako. Mlačna voda se spušča tako dolgo v sistem, da se temperatura prostora ujame z nastavljeno, nato pa spet po krivulji. Seltron gleda tudi trend zunanje temperature in recimo nastavljena krivulja ni neka fiksna vrednost. Pri 10°C zunanje je dvižni vod lahko vse od 36 (če je prostor fasal kakšen nenadejani pribitek) preko na krivulji nastavljenih 38, pa vse do (pri nenadni hitri ohladitvi) celo 42°C. Od začetka me je malo zmedlo sem in tja, kako je možno da ne drži nastavljene krivulje. Potem sem pa videl na zaslonu pod izmerjeno temperaturo zunanjega zraka še eno majhno številko, ki pa ni nujno enaka. In ta določa trend. Verjetno je kak algoritem, ker točno še nisem uspel razvozlati kako deluje. V Seltron poklicat me je pa tudi malo sram, čeprav so tam sami fejst ljudje, vsaj na servisu v Mariboru.
Ostali prostori so regulirani zgolj hidravlično. To pomeni, da je pretok skozi radijatorje določen, da je vedno temperaturo prostora prijetna. Radijatorji imajo navadne ventile zgoraj in spodaj. Nekak imam pretoke nastavljene (po mukah ježevih) tako, da ogreta površina radijatorjev lepo pokrije izgube. Po mukah ježevih zato, ker nimam nobenih inštrumentov in sem sistem nastavljal tako da nikjer ne zmanjka in ni nikjer preveč, povsod naj bi bilo ravno prav. Rabil sem 14 dni ... Malo me je zafrknilo v mansardi, ki je bistveno bolj izolirana od ostalega, in tam sem naredil kompromis. Zaprl sem dva radijatorja (od štirih), od katerih enega odprem le v hudem mrazu, enega pa nikoli.
#13
Se strinjam, da je sobni korektor zraven vremenske zelo uporaben, na začetku ga sam nisem uporabljal, ampak potem počasi sobne temp. zlezejo malce stran od želene.
Sedaj vedno uporabljam sobni korektor v pritlični severni sobi in zadeva deluje odlično, saj lepo popravlja DV po potrebi.
V tisti sobi pa je nekako povprečje neosončenih sob, v južnih osončenih sobah ob pribitkih raje odpremo kakšno okno ali zasenčimo, to je predvsem v kuh+jed+dnevni.
#14
Lep pozdrav,

jeseni se bo montirala nova peč na pelete 25kw.
Kolikor vidim je ekosklad radodaren s 50%, če vržeš ven staro peč.
Gledamo, da bi bila skupna cena z montažo do 6k brez odštete subvencije.
Katero bi priporičali s seznama? Hvala!
#15
Priporočam nabavo frekvenčne črpalke npr. Grondfos Alpha2 in digitalnih termostatskih ventilov. Črpalka bo potiskala vodo po radijatorjih ko bo potreba...