Pri adaptaciji stanovanja smo na novo izvedli novo elektro inštalacijo in imamo trenutno "zanimivo" težavo. Pri priklopu luči nam izpade glavna varovalka (pancerka), fid odklopnika (glavni trifazni 0,5A in kopalniški enofazni 0,03A) in varovalka pa ostanejo sklenjeni.
Kaj bi bilo krivo?

Disclaimer: Vprašanje postavljam iz lastnega firbca, inštalacijo bo zaključeval usposobljen električar, predvsem iz skrbi za lastno zdravje in v izogib bodočim nevšečnostim Smile
#2
Počakaj da električar zaključi svoje delo on bo že vedel kako in kaj
Največji riziko v življenju je, če nikoli nič ne razkiraš
#3
(4.11.2019 ob 16:55)pepe16 Napisal: Počakaj da električar zaključi svoje delo on bo že vedel kako in kaj

Hvala za izčrpen odgovor.
#4
A ste staknili fazo in nulo nekje?
Luči pa, po stari navadi, mimo FID-a, peljali?
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
#5
Na instalaciji imate direkten kratek stik. Tisti lučni tokokrog je verjetno brez ustreznega varovanja. Ker če ga bi imel, se to ne more niti se nebi zgodilo. Ali pa je juč na dvojnem napajanju dveh različnih faz.