PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Hrup obtočne črpalke/mešalnega ventila

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Pozdravljeni, zjutraj (malo zatem, ko regulacija vklopi ogrevanje) me je prebudil hrup iz radiatorja. V kurilnici sem nato videl, da se v okolici obtočne črpalke, ki poganja ogrevalni krog, sliši čuden hrup, nekakšno pokljanje, udarjanje.

Sem izklopil napajanje regulacije/črpalke in odvil 4 inbus vijake, da bi preveril, ali se je v vetrnico ujel kakšen tujek - opazil nisem ničesar in sem sestavil nazaj. Spet isto.

Po ponovnem pozornejšem poslušanju se mi zdi celo, da zvoke v bistvu ustvarja mešalni ventil pod črpalko. Sistem oz. celotna kurilnica je stara cca. 10 let. Ogrevanje zaenkrat deluje normalno. Kaj bi to lahko bilo, ali ventil "izpušča dušo"?

Prilagam posnetek in sliko.

https://drive.google.com/open?id=1-0eOgn...uY0VHWHM0f


Priložene datoteke Predogledne slike
   
#2
Poskusi odviti sredinski siroki vijak na crpalki, malo vode bo ven priteklo in zrak bo sel ven, ce je to krivo. Imam sam isti problem, ampak je crpalka pac glasna in bomo menjali (uporabili kar staro 15 let).
#3
Sem najprej to odvil, ja, ni nič pomagalo. Kot pravim, mislim, da je težava v mešalnem ventilu, ampak ne vem, kako resna je ta težava, seveda je nedelja, naslednji teden pa me ni doma (je familija sama...).

Povezava do posnetka mislim da ne deluje, prilagam drugo. Če bi lahko kdo, ki se bolj spozna kot jaz, pogledal in povedal mnenje.

https://drive.google.com/file/d/1RgHMyoH...sp=sharing
#4
Tocno tak zvok mi je povzrocala (povsem nova) gravitacna zapora, pri tebi na video-u se jo ne vidi lahko, da je v holandcu OČ, pri sebi sem na prvo zogo mislil, da je krivda v crpalki in kupil novo za brezveze...
#5
Kot bi bilo nekaj v cevi. Poskusiš lahko najprej zmanjšati število obratov črpalke. Daj jo na 1 (ali pa na 2, če imaš tribrzinsko), tale deluje na polni hitrosti.
#6
Po zvoku sodeč gre krivdo pripisati nepovratnemu ventilu.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#7
Nepovratni ventil, mogoče tudi premalo pretoka skozenj
#8
Tudi jaz sem imel težave s hrupom zaradi obtocne (nova hisa), na forum limal slike, spraševal, iskal odgovore. Obtočna se je slišala tudi v mansardi, kar brnelo je. Poslušal sem @Jabk in poklical profiča. Tip je stopil v kurilnico, že od daleč ugotovil kaj je narobe, zamenjal 'novo' obtocno z novo in v sekundi je v kurilnici moč bilo slišati samo še piš. Tako da, poklici mojstra in uživaj naprej.
#9
No, za tale zvok zagotovo ni kriva sama OČ.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Iskanje po temi