Zdravo

V stanovanju imam klimo mitsubishi split,staro eno leto.


Zadnji mesec, je na levi strani klime bilo pod klimo mokro,ampak ne vsak dan (1x na teden sigurno) 

Voda je pritekla ven zadaj za klimo.

Danes sem klimo razstavil,da bi videl kje spušča...vse OK. 

Problem je, da kondenzira cev ki pride v klimo(v kateri je plin od zunanje enote) vsa izolacija v kateri je bakrena cev je rosna,in od tega teče po steni.

V čem je na enkrat zdaj problem,če je bilo vso poletje OK.?
#2
Tisto cev obleči do konca v izolacijo, če ti kondenzira in bi moralo bit boljše, preveri tudi odtok kondenza (cev, priklop,...) da ni slučajo odtočna cev zamešena pa ne požre vsega ... tudi pri nas je trenutno dosti več kondenza kot poleti...
#3
(29.8.2019 ob 15:18)zakl Napisal: Tisto cev obleči do konca v izolacijo, če ti kondenzira in bi moralo bit boljše, preveri tudi odtok kondenza (cev, priklop,...) da ni slučajo odtočna cev zamešena pa ne požre vsega ... tudi pri nas je  trenutno dosti več kondenza kot poleti...

Cev je do konca izolirana tovarniško,tako kot mora bit,kondenzira ta izolacija.

Odtok čist kot mora biti.

Ne vem kaj bi lahko bilo.
#4
Prilagam sliko....spredaj je prvo rebrasta cev za odvod kondenza,zadaj pa sta dve cevi original izolirani za plin.

Zadaj obkrožena cev je vsa mokra,kaplice so na izolaciji od cevi.

Ni mi jasno kako je lahko bilo eno leto bp,sedaj pa teče po steni-tudi vidno na sliki pod klimo.


Priložene datoteke Predogledne slike
   
#5
Avgusta je relativna vlažnost zraka najvišja, ob kombinaciji visokih temperatur je pojav kondenzacije na neobičajnih mestih lahko nekaj normalnega, še posebej če pri montaži klime izolacija ni bila zrakotesno zatesnjena.
V izogib temu, klime ne izklapljaj. Ob stalnem delovanju bo vsebnost vlage v zraku padla na "normalni" nivo, neželene kondenzacije ne bo več.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#6
Sem ravno htel napisat: vlaga je te dni najvišja letos, temperature pa neobičajno visoke. Idealne razmere torej, da kje cankne.
#7
Se pravi,je pri vseh klimah to nekaj normalnega da občasno teče po steni?

Lahko to kako rešim sam?  Ni mi ok,da imam po steni lep dolgi flek od vode Confused

hvala za odgovore
#8
(31.8.2019 ob 09:25)sabo370 Napisal: Se pravi,je pri vseh klimah to nekaj normalnega da občasno teče po steni?

Lahko to kako rešim sam?  Ni mi ok,da imam po steni lep dolgi flek od vode Confused

hvala za odgovore

Sem ti napisal... Klime ne izklapljaj! S stalnim delovanjem bo vsebnost vode v zraku padla pod kritični nivo in neželene kondenzacije ne bo več.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#9
Klima je vklopljena neprestano že 4.mesece.
#10
Potem ni kaj druga kot dovolj pedantno izvedit izolacijo. Zelo pomembno je, da vse narediš zrakotesno.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#11
Hvala ti za odgovor.

Si lahko bolj natančen kako zrakotesno? Misliš na koncu cevi kjer se izolacija konča da se zatesni izolacija?  Ali vpliva tudi to kako je klima nameščena na steno? Namreč okoli klime med steno in klimo je malenkost "lufta-5mm" ker stena ni v nulo ravna...

Na to se ne spoznam,za to sprašujem.

Še enkrat hvala.
#12
Do kondenza pride na cevi, , ravnina stene nima nobene veze.
#13
(31.8.2019 ob 16:48)sabo370 Napisal: Hvala ti za odgovor.

Si lahko bolj natančen kako zrakotesno? Misliš na koncu cevi kjer se izolacija konča da se zatesni izolacija?  Ali vpliva tudi to kako je klima nameščena na steno? Namreč okoli klime med steno in klimo je malenkost "lufta-5mm" ker stena ni v nulo ravna...

Na to se ne spoznam,za to sprašujem.

Še enkrat hvala.

Bo najbolje, da kupiš samolepilen izolacijski armaflex trak in tesno poviješ tako plinsko kot instalacijo odvoda kondenzata, v sam preboj stene pa purpen.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#14
Hvala za pomoč!

Bom naredil tako.

Lp
#15
Evo,sem uredil.

Ko sem vzel klimo dol,sem videl da je izolacija strgana tam ko kondenzira.  Z alu trakom sem razpoko zalepil,nato pa sem šel preko še z samolepilnim armaflex trakom, sem ga še imel doma. V steni je pa že od prej zalito z purpeno.

Upam da sedaj ne bo več teklo Smile