PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri nakup radiatorje za ogrevanje s toplotno črpalko

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
pozdravljeni,

pri prenovi smo se odločili za vgraditev toplotne črpalke Daikin Altherma 3 kjer bomo ohranili ogrevanje na radiatorje. Sedaj razmišljam o nakupu novih radiatorjev in bi prosil za nasvet, če ima kdo izkušnje kateri oz kakšni radiatorji so najbolj optimalni za ogrevanje s toplotno črpalko - se pravi kakšni/kateri radiatorji bodo dobro delovali pri čimnižjih vstopnih temperautrah vode?

v naprej hvala za pomoč.

lp, Gašper
#2
Nižja kot je temp. vstopne vode, večja mora biti površina grelnega telesa.
Imaš dovolj prostora?
Aluminij je zaenkrat najboljši prevodnik.
Lp! e.
#3
(21.8.2019 ob 22:07)erazem33 Napisal: Nižja kot je temp. vstopne vode, večja mora biti površina grelnega telesa.
Imaš dovolj prostora?
Aluminij je zaenkrat najboljši prevodnik.
Alu/železo smo že na veliko obdelali v eni temi. Nima veze iz česa je.

Važno je samo, da so radiatorji čimvečji in čimdebelejši s čimveč rebri. To je to, montiraj kar se da še spraviti v prostor.
#4
Pa ne kar grlom u jagode, ker je čisto možno, da so trenutni radiatorji OK. Malo je treba pogledati razmerja "površina radiatorja / površina prostora", konec koncev pa probat.

Kaka fotografija ne bi bila odveč, pa tudi čisto nič ni napisano o sami bajti oziroma toplotnih izgubah in tudi ne o tem ali gre za LT ali HT model toplotne črpalke, ker je pa tako ali tako ključno.
#5
(22.8.2019 ob 08:37)csamo001 Napisal: Pa ne kar grlom u jagode, ker je čisto možno, da so trenutni radiatorji OK. Malo je treba pogledati razmerja "površina radiatorja / površina prostora", konec koncev pa probat.

Kaka fotografija ne bi bila odveč, pa tudi čisto nič ni napisano o sami bajti oziroma toplotnih izgubah in tudi ne o tem ali gre za LT ali HT model toplotne črpalke, ker je pa tako ali tako ključno.

Gre za LT toplotno črpalko...pripel sem sliko tlorisa, kjer so mere prostorov ter označeno kakšni radiatorji so trenutno v prostorih - sta dve taki nadstropji (pritličje in 1.nadstropje - vsak v svojem toplotnem krogu).

želel bi imeti temperaturo 22 stopinj v stanovanju ker imamo majhne otroke in me skrbi da z vhodno temperaturo vode npr 45 stopinj pri obsotječih radiatorjih tega ne bom mogel dosegati ko bodo šle temperature pod ničlo.

hiša je drugače na novo izolirana z grafitnim stiroporjem debeline 12,5cm (lambda =0.032) + fasada, strop proti podstrešju pa z 30cm volne (lambada=0.035). okna so PVC dvoslojna, vhodna vrata pvc/alu s troslojno zasteklitvijo. Stene so debe cca 26 cm (dve vrsti zidakov + fasada --> hiša grajena 1955)

v naprej hvala za odgovore.lp


Priložene datoteke Predogledne slike
   
#6
za začetek bi tam, kjer je dnevna soba dal 1400x600 typ 22 in to "wogel&noot".....ta, ki ti je ostal 1000x600 bi ponucal nekje drugje....izolacija je dobra, tako da pri 0 zunanje in 24urno ogrevanje za bivalnih 22c mora zadostovat vtok med 37 in 39c
#7
Naj me kdo popravi, ampak, če se ne motim, ima tip 22 "dvojno" površino (sprednja in zadnja plošča)?

Glede na to, da imam podobo zgodbo (LT TČ, obnovljena bajta z nekaj boljšo izolativnostjo) meni ti tvoji radiatorji ne zgledajo nič kaj podhranjeni.

Jaz bi na tvojem mestu začel ogrevalno sezono s tem kar imaš, če ti oblikovno ustrezajo. Pa potem vidiš kje si. Zeblo te po mojem v nobenem primeru ne bo, sploh, če se boš šel 24-urni režim ogrevanja, kar pa je tako ali tako priporočljivo.
#8
Naj me popravijo poznavalci altherme 3 v detajle (npr. Telmos ipd. ), vendar kot je meni znano, ne gre za navadni LT ampak TČ, ki dosega 65 stC. To pa je območje , kjer smo se leta največ prerekali...o TČ, ter smiselnosti-ekonomičnosti ogrevanja z TČ večino časa v tem ali prek tega območja.

Pri tej izolaciji, menim enako kot predhodnik, da enostavno probate skozi zimo, če bo sploh potreba po menjavi...
Skoraj bi upal stavit (ob zadostni močiTČglede na objekt), da okoli nule ne boste rabli prek 38stC.
Brali pa smo ( da osvežim pred ogrevalno sezijo), da premalo močne in velike niso bile zmožne ogrevat objekta! Pa najsi gre za TT žnj drugih, vključno z opevano Daikin HT, ne?!
Iskanje po temi