Si čisto moker, a?
Pokliči gasilce, preden daš varovalke gor. Ali pa bomb squad.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
![[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]](https://i.postimg.cc/JhNTy8Zp/18-09-2024-14-01-01.jpg)
Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Objave: 968
Teme: 187
Pridružen: Mar 2014
Ocena:
0
...hm verjetno je fora da več kot 16A naenkrat ne cukne...tako da sama prilagaja porabo? Potem kar zvežem nazaj kot je bilo tovarniško?
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
Ocena:
14
Mimogrede: s slike je lepo razviden priklop na dve fazi in ne na eno.
Na sponki št.1 je priključen rjav vodnik (L1)
Na sponki št.2 je priključen črn vodnik (L2)
Na sponki št.5 (in 4) je priključen siv vodnik (N)
Na sponki št"6" je priključen rumeno-zelen vodnik (PE).
Torej ni govora o kakem enofaznem priklopu, kvečjemu dvofaznem, in potem preseki nekako "čudežno" pričnejo "štimat".
In tudi navodila priložena indukciji 100% omenjajo obe možnosti priklopa. Le pogledati je treba nekoliko bolj. Navodila namreč. Sploh pa kabel, ki je že priključen k indukciji. In šele nato zganjati paniko.
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
Ocena:
14
Sem spregledal to v tvojem postu. Oprosti. Pusti raje tvoj kabel, priključen tako kot je. Če je 4x2,5mm2. Če je 4x1,5mm2 ga zamenjaj z 4x2,5mm2 in priklopi na dve fazi. Bolje in več kot to, ne moreš storiti.
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
Ocena:
14
Seveda bo. Tokovi preko kabla bodo prepolovljeni, še bolj pa tok preko ničelnega vodnika, In ne bo vse "našponano" na tisto največjo dovoljeno obremenitev kabla.
Objave: 202
Teme: 23
Pridružen: Apr 2012
Ocena:
0
Sej se ne gre samo zaradi kabla..........
Pomembno je da imaš čim bolj razporejen odjem po fazah.
Če ti bo indukcija požrla 3.7Kw , pa boš na tej fazi imel še pralni stroj 2kW... adijo glavna varovalka..........
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
Ocena:
53
Zato ker so vsi 3 faze med sabo fazno zamaknjene za 120°. Če je na vseh treh fazah točno enaka poraba, toka po ničnem vodniku sploh ne bo.
Seštevanje vektorjev.
Objave: 74
Teme: 5
Pridružen: May 2012
Ocena:
0
Aha približno si predstavljam. Torej težava bi nastala, v primeru, da bi na ločenih fazah imel priklopljene različne in precej požrešne porabnike, nulo pa eno. V tem primeru bi se potem vse skupaj "seštelo".
Objave: 3853
Teme: 0
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
0
Ne! Problem bi bil, če bi imel npr. 4 žilni kabel in bi na zeleno/rumeni vodnik priključil ozemljitev, moder vodnik bi bil nevtralen, na črnega in rjavega pa isto fazo. Tako bi ti po vsakem faznem vodniku tekel tok I, po nevtralnem vodniku pa tok 2*I.
Takšna situacija je predvsem nevarna pri tistih, kateri imajo enofazni priključek (večina stanovanj v blokih), instalacija za električni štedilnik pa je izvedena s 4 ali 5 žilnim kablom. To se dogaja zlasti pri adaptacijah, ko domači mojster misli, da dela dobro stvar.