(25.7.2019 ob 07:14)_luke_ Napisal: Ko sem že plačal PGD in PZI sem ugotovil da je arhitekt krožne stopnice postavil tako da mi pridejo v sredino kleti namesto v vogal ter pozabil mi je vgradit eno malo okno v vetrolov (tisto ki ima samo kiper funkcijo za prezračevanje).
Takrat sem ga opozoril in seveda je bil odgovor da vse skupaj popravljat ni mogoče ker mora 3/4 popravljat. Da se da zadevo rešit tako da se spremembo vpiše v dnevnik, strinjat se pa moreta arhitekt in nadzorni s podpisi.
Je to res al bom imel probleme z inšpektorjem ob morebitnem obisku?
Smo sredi gradnje, imeli tudi že obisk gradbene inšpekcije - najprej na terenu, potem še poziv, da je treba dostaviti vso dokumentacijo in sestanek z inšpektorjem. Prinesel zraven skoraj meter visok kup dokumentacije in sva se v 15minutah zelo prijetno vse pogovorila. Vmes sem tudi omenil, da smo ene par stvari malenkost spremenili (sem omenil kaj) pa je rekel, da je to čisto normalno.
Moje mišljenje je tako, da je čisto normalno, da se določene stvari spremenijo&optimizirajo od priprave DGD do končne izvedbe. Tudi novi zakon dejansko predvideva, da bo med gradnjo prišlo do kakšnih manjših odstopanj - če imaš v GD objekt 10x10m, na koncu pa se izvede 10,1x10m je to OK. Tudi pri nas so se za par centimentrov stene prestavile - arhitekt je v PZI tudi napisal obrazložitev zakaj točno je to bilo potrebno.
Dva primera sprememb in kako smo v praksi rešili - oboje med gradnjo...
Manjša sprememba:
Drenaža na eni koti ni bila najbolj optimalno izrisana. Izvajalec predlagal boljšo izvedbo, nadzorni je rekel, da je to pametno - smo vpisali v gradbeni dnevnik, so naredili kot smo se zmenili.
Konkretno večja sprememba: smo vrgli ven en atrij&stopnice in namesto tega dodali kar nekaj metrov dolg svetlobnik... Čeprav smo dejansko nekaj odstranili, je konstrukcija vseeno zahtevala spremembo po eni steni & plošči, tako da je bilo treba:
1. z arhitektom uskladiti&popraviti ta del PZI-ja
2. statik je moral povedati glede statike, izvedbe, armature (dodaten skriti nosilec v plošči)
Tudi to smo seveda vpisali v gradbeni dnevnik ampak to niti slučajno ni dovolj. Arhitekt mora popraviti PZI-je, ker drugače ne vem točno kako naj gradbinci delajo...
Če ti je arhitekt rekel, da bi moral popraviti 3/4 projekta, bi rekel, da so tvoje spremembe precej bližje mojemu drugemu primeru...
Moje mnenje torej je, da te spremembe komot narediš ampak bi pa jaz vsekakor želel, da se za takšne večje spremembe popravi PZI - kvaliteten PZI je pogoj za kvalitetno izvedbo...