Star objekt, strop izveden kot deske, nanje trstika, omet. Sem odprl omet, mesa (trstika + omet) do deske je mestoma minimalno, vprašanje če 15 mm.
Kako izvesti ožičenje do sredine stropa za svetila? NYM kabel, fiksiran (z žebljičkom?) direktno na desko in potem pokitati? Se to šteje, kot kabel položen v steno, čeprav je položen direktno na les in mora po vsej dolžini biti pokrit z ometom min. 4 mm?
Ali veljajo pri takšni izvedbi kakšni drugi predpisi? Požarna varnost? Sistem je TN-C-S, zaščitno stikalo 30 mA. Ne dvomim, da se je včasih delalo marsikaj, zanima me izvedba, ki je varna in skladna s predpisi. Hvala Smile
#2
Ker gre samo za luč, zadostuje kabel 3 x 1,5 mm2 ali pa celo 2 x 1,5 mm2. Takšen kabel lahko uvlečeš tudi v zaščitno negorljivo cev fi 13,5 mm2, ki jo vstaviš v utor direktno na deske in nato zagipsaš. Za začasno pritrditev lahko uporabiš žeblje, vendar jih moraš potem, ko gips prime, izruvati. Lahko pa v cev vpelješ tudi posamezne finožične vodnike.
#3
Zakaj pa fi 13,5 mm (mm2!?)?
A ni 11 mm manjša? Ali kolikor je že tista drobna.
In podvprašanje, ali res rabiš 1,5 mm2 kabel za ledico ali dve? Hudo dosti se zdi.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
#4
Če hočeš naredit skladno s predpisi (kar je bila želja avtorja), mora bit za trajno polaganje min 1.5mm2.

Takisto s samogasnimi cevmi. Ki imo ne služijo ničemur. Smile
#5
Pa se ti le zdi ali misliš resno?
Rebrasta cev pa obstaja tudi v 9mm izvedbi. Vanjo super paše kabel 3x2,5mm. Kabel 5x10mm2 pa še bolj.
#6
@arbajter, povej prosim, kakšna je prava in s predpisi skladna izvedba, da se izognem tlačenju teh 5x10mm2 v tisto 9mm cev. Hvala.
#7
Zakaj provociraš? Naj se @arbajter in @fery sama zmenita, saj sta polnoletna (upam, da v njunem primeru Predin nima prav)
#8
Citat:@arbajter, povej prosim, kakšna je prava in s predpisi skladna izvedba, da se izognem tlačenju teh 5x10mm2 v tisto 9mm cev. Hvala.
Vprašaj Feryja, ti bo gotovo vedel povedati. Sploh tisto o predpisih.


[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1D/k7/36GTRNiR/cicerounichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1D/k7/36GTRNiR/cicerounichr("46")jpg[/img][/url]
, bo v redu tako, evo, čist na kratko?
#9
Jaz ne poznam nobenega od vas, želim si samo odgovor, kako se takšna stvar naredi, da bo varna in skladna s predpisi. Razen če sem na napačnem forumu za to?
#10
Jaz sem ti dal točno navodilo, kako naredi. Ti navedem še standard, da boš vedel, da je skladno s predpisi: standard SIST IEC 60364-5-52 in sicer referenčni način namestitve inštalacije v cevi v izolirani steni A1, če boš v cev uvlekel posamezne vodnike oz. A2, če bo kabel. Presek vodnikov sem ti navedel, varovanje pa inštalacijski odklopnik B 10A.
Na forumu se moraš zavedati, da dobiš zastonj informacije, moraš pa med mnogo plevami, najti pravo zrno.