#91
Lust Napisal:4potni se uporablja zaradi varovanja povratka.
Spet ena tvojih čudes od komentarjev. Biser v katerem času ti živiš?

Lust Napisal:Se razume.
Popravek
" se je uporabljal"
Aja "baje" si se mal zmotu, a? Hecno ne?
#92
Pogirbal sem težavo !? Sad
Pri tašči smo zamenjali dotrajan bojler z toplotno. Priklopili smo tudi spiralo za gretje z pečjo na drva (vezava na skici).
Kjer je bil bojler smo pri ventilih odklopili in priklopili na toplotno.
Danes smo se odločili, da probamo kako peč ogreje SV, topla voda(zgornji priključek) se ogreje, spodnji je pa mrzu in ni šans da pride topla voda skozi !
Da povdarim prej je gerlo normalno bojler.
-Edina razlika, ki jo vidim je ,da je bil prej bojler višje.
-Na sumu imam tudi izhod tople vode za toplotno (ne razumem zakaj ima štadlerca 2 topla izhoda)....
Vidite vi še kakšen oz. pravilen vzrok zakaj ne dela?


Priložene datoteke
.jpg   priklop.jpg (Velikost: 23,22 KB / Prenosi: 240)
#93
Kje je pumpa?
#94
baluf Napisal:-Edina razlika, ki jo vidim je ,da je bil prej bojler višje.

Po skici sodeč je točno tole problem. Sicer je lahko tudi slabo odzračeno, zato zračni žep preprečuje termosifonsko kroženje.

Kot je že predhodnik napisal dodaj zraven črpalko.
#95
Hvala za mnenja,
@Sebek
je kakšna posebna metoda odzračevanja, na najvišji točki med pečjo in TČ je montiran odzračevalni ventil, na vrhu ni zraku.
Verjetno je nekje v spirali čep.
@Lust
Pumpa je samo na dvižnem za radijatorje.
Brez pumpe ne bo šlo ?
Kaj pa je to za en sistem z dvema toplima izhodoma, mi lahko kdo razloži.
#96
Kaj pa če naredim tako ?


Priložene datoteke
.jpg   priklop1.jpg (Velikost: 23,03 KB / Prenosi: 180)
#97
Delalo bo.
Zakaj pa ne še 1 pumpo?
#98
Sem malo prostorsko omejen na strani kjer je peč. Na drugo stran zidu k TSV jo ne bi dajal.
Sem pa razmišljal, da bi potem zamenjal to obstoječo, ki je že nekaj pregonila z novo.
Z delom se zamudim približno enako za obe varjanti, a so kje prednosti oz. slabosti ene ali druge varjante ?
#99
V celi kurilnici ni placa za pumpo?
Ja en način je šalabajzerstvo (bojler vezan kot radiator), drugi (svoja pumpa), je pa pač tko k mora bit.
baluf Napisal:Kaj pa če naredim tako ?
Če ti bo v prehodnem obdobju dovolj npr. 35°C voda v DV vodu potem ti bo ob zadnji vezavi ista temperatura tudi v bojlerju. Ti bo to dovolj za kopanje/tuširanje/pomivanje?
Lepo naredi po prejšnji vezavi in dodaj še eno pumpo za sanitarno vodo ali pač odstrani bojler in ga prodaj preko Bolhe. Bo več koristi od njega :roll: :roll:

PS pa tudi 4p ventil ne more opravljati svoje funkcije, sat ti v peč prihaja voda iz dveh koncev- iz 4p ventila ter iz bojlerja.
Yes....razumem.... :wink: ...bom naredil kot je treba.....
Še nekaj kaj naj pa pumpo sproži-zalaufa....sobni termostat kot za DV...ali kaj drugega.... :?:
Katero pumpo pa priploročate..... :?:
Pumpo za ogrevanje hiše ti proži sobni termostat. Pumpo za gretje sanitarne vode pa termostat v bojlerju. Rabil pa bi še en termostat na peči, kateri ti izključi obe pumpi, če v peči ni dovolj tople vode.
Črpalka za sanitarno vodo pa naj bo čim bolj enostavna (lahko povsem brez elektronike) Tako bo dobra vsaka, namenjena centralnemu ogrevanju.
bozgom Napisal:PS pa tudi 4p ventil ne more opravljati svoje funkcije, sat ti v peč prihaja voda iz dveh koncev- iz 4p ventila ter iz bojlerja.

Ahhhh...seveda opravlja svojo funkcijo v obeh primerih. Bolj je važno dodat nepovratno loputo, da ne bi kam brezveze cirkuliralo.
bozgom Napisal:Pumpo za ogrevanje hiše ti proži sobni termostat. Pumpo za gretje sanitarne vode pa termostat v bojlerju. Rabil pa bi še en termostat na peči, kateri ti izključi obe pumpi, če v peči ni dovolj tople vode.
Črpalka za sanitarno vodo pa naj bo čim bolj enostavna (lahko povsem brez elektronike) Tako bo dobra vsaka, namenjena centralnemu ogrevanju.

Predlagaš kakšno firmo... :?:
baluf Napisal:Hvala za mnenja,
@Sebek
je kakšna posebna metoda odzračevanja, na najvišji točki med pečjo in TČ je montiran odzračevalni ventil, na vrhu ni zraku.
Verjetno je nekje v spirali čep.
@Lust
Pumpa je samo na dvižnem za radijatorje.
Brez pumpe ne bo šlo ?
Kaj pa je to za en sistem z dvema toplima izhodoma, mi lahko kdo razloži.

Kaj ko bi objavil sliko te tvoje peči. Imam občutek da ima tvoja peč vgrajen bojler sanitarne vode, ki je povezan na kotlovno vodo. Ti so imeli dva izhoda tople vode iz peči zaradi cirkulacije

Zračni žep lahko potisneš ven tako, da na eni strani točiš vodo not na drugi jo pa spuščaš ven.