Bullet Napisal:ogreva se 250m2.
Klet - 3 prostori v izmeri 40m2, 3 radiatorji, 1 v vsakem prostoru. (nisem upošteval garaže -35m2 in veže+kurilnice -25m2) - prostori niso direktno ogrevani, so cevi od centralne, neizolirane, radiatorjev ni.
Pritličje - 105m2 (9 radiatorjev)
1 štuk - 105m2 (7 radiatorjev, talno v kopalnici + lojtra)
sanitarna 265L segreta na 45st
Izolacija - podstreha na AB plošči 20cm stiropor, nekaj prostorov v kleti /1 prostor, zunanje stene; in pritličju /3 prostori, zunanje stene - izoliranih iz notranje strani z 2 cm stiroporja
Okna pvc, 4-16-4.
Lokacija Kranj.
TČ - Nibe F2120 - 16
Poraba FEB 2018 - 1930 KWH
Poraba MAR 2018 - 1442 KWH
Poraba APRIL 2018 - 380 KWH
Poraba MAJ 2018 - 57 KWH (ogrevanje izklopljeno 3.5., torej skoraj vsa poraba za SV).
Poraba JUNIJ 2018 - 47 KWH (vse SV)
Poraba JULIJ 2018 - 43KWH (vse SV)
Poraba Avgust 2018 - 43KWH (SV)
Poraba September 2018 - 104KWH - ogrevanje prižgano 26.9.- SV (cca. 43 KWH)
Poraba Oktober 2018 - 354KWH (SV+ ogrevanje)
Poraba November 2018 - 790KWH
Poraba December 2018 - 1600KWH
Poraba Januar 2019 - 1980KWH
Poraba Februar 2019 - 1270KWH
Poraba Marec 2019 - 960KWH
Maj 166kwh
Junij 97kwh
Julij 78kwh
Avgust 64kwh
September 120kwh (od tega SV 76kwh)
Oktober 424kwh (od tega SV 87kwh)
November 890kwh (od tega SV 90kwh
December 1650kwh (od tega SV 118kwh, grelci 50kwh)
Januar 1953kwh (od tega SV 120kwh, grelci 152kwh
Februar 1240 kwh (od tega SV 103kwh)
Marec 900kwh (od tega SV voda 103kwh)
Mansardo grejemo na 23.5 stopinj (termostat oz. kontroler KT1) , v pritličju vseskozi čez 24,5 st..
Sanitarno vodo grejemo na 46 st.(pride do 50).
Lokacija;Litija
prebiva; 6 odraslih (2 gospodinjstvi -2 tuš in 2 banja)
Letnik 1972 k+p+m
Leta 2002 nova fasada (10cm stiropor) in v mansardi nova AJM dvoslojna okna 1.1W/M klet in pritličje stara lesena dvoslojna okna
klet 4 radiatorji
pritličje 8 radiatorjev
mansarda 9 radiatorjev (od tega 2 še nadstopje više, kjer sta v špici mansarde še 2 otroški sobi in galerija)
grejemo pribl.270 m2, v kleti garaža in kurilnica neogrevani
prej smo greli na KO+drva,
poraba 1620l+8.5 m3 drv na sezono (povprečje 7 sezon)
April 2019:
Celotna poraba hiše: 410kWh (62% v MT);
od tega TČ (gretje in SV): 156kWh
(povprečje 5.2kWh/dan, to znaša 38% skupne porabe gospodinjstva)
Kompresor je skupno delal 89h oz. povprečno 5,7h/dan.
(Fujitsu 5kW, 155m2 talno gretje, teoretično 1.5 literska, Tnotr.≥23°C, 3 osebe tuširanje, 200l bojler za SV na 40-45°C (senzor na spod. tretjini), kuhanje le čez vikend, TČ edini vir, Paul Novus 300F in pasivno predgrevanje/hlajenje zraka z zem. kolektorjem)
Lokacija: Logatec okolica, 544mnv
TČ Fujitsu WS Komfort 10kW + 200l bojler
Ogrevanje po vremenski krivulji 24/7 na 23°C, v hiši pa je 23 - 24°C
Za prezračevanje v dnevno bivalnem prostoru skrbi lokalni rekuperator Mitsubishi Lossnay VL-100
Pri kuhanju se uporablja odzračevalna kuhinjsa napa, ki zahteva odprto okno v prostoru.
Hiša P+M 137m2
Pod estrihom v pritličju proti zemljini je skupno 24 cm EPS,
nad betonsko ploščo mansarde je na poševnini 30cm, na ravnem delu 40 cm steklene volne.
Zidano je z Ytong TB40, zaenkrat še brez fasade.
Okna z 3 zasteklitvijo.
Po vseh prostorih je položeno talno gretje, drugih virov ogrevanja ni.
V prilogi je trend temperatur, ki se zajemajo ob 0:00, 6:00, 12:00 in 18:00.
Lokacija:Mengeš, povprečna zunanja temperatura +10,95°C (2,9°C hladneje kot lani).
Poraba TČ: 95 kWh v VT in 218 kWh v MT, skupaj 313 kWh (od tega 101 kWh za toplo vodo), oz. 10,45 kWh dnevno.
Glede na lansko porabo 68% več (posledica hladnejšega vremena).
Način ogrevanja: TČ Fujitsu WS 11 kW , 180m2 talnega gretja ,ogrevanje na 21,5 °C + 300 l bojler (48°C)
Tihi način (Low noise) med 21:00 in 24:00, ogrevanje bojlerja v LN, če je zunanja temperatura nad +2°C.
Izolacija: opeka 30cm + 16cm EPS, cokel 14cm xps, mansarda 26cm UNIFIT 035, okna PVC dvoslojna 1,1
Še izris povprečnih dnevnih temperatur (rdeča) z lanskimi (rumena) in dnevne porabljene energije (VT=draga tarifa, ker ogrevam toplo vodo v MT=poceni tarifa, je le ta razdeljena na ogrevanje bojlerja in preostala poraba v MT).
April poraba komplet TČ kotlovnice (gretje in SV) 263 kWh. Mesečni COP = 3,5. Lanski marec 250 kWh (konec ogrevanja 20.4.). Letos s kurilno še nismo zaključili in glede na napovedi še 1 teden ne bomo.
Poraba štroma celotne hiše 560 kWh od tega 65% v NT.
Do danes je komplet poraba kotlovnice v sezoni (ogrevanje + SV) 3400 kWh pri SCOP=3,1; ostalih energentov ni.
Koda:
LJ-Barje, 4 osebe, ogrevanje P+M 135m2 na 21,5°; SV povprečno na 43°C + cirkulacija 18/7, Vaillant Arotherm 8kW, elektrika edini energentunichr("46")
Izolacija 15cm EPS, 20cm SF34 v mansardi, 3-slojna okna Uw=1, povsod talno gretje, 7cm EPS pod estrihomunichr("46")
Fery v zacetku aprila sem jo ugasnil..potem spet prizgal tam okrog desetega, v aprilu je nastepala malo manj kot 150kWh z SV vred + par krat kamin. V maju do danes 65kWh s SV + ta vikend zvecer kamin. V kopalnici je pa skozi lojtra na 23stc, kar se pa steje k gospodinjski porabi stroma. V bajti imamo skozi med 21.5 in 22 stopinjami. Racun za strom za mesec april malo manj kot 60€..
Najbolj zanesljiv način za oceno dejanskega finančnega izkupička pri prodaji nepremičnine je natančen vnaprejšnji izračun vseh obveznih davkov, ki pri... Beri dalje »
Lumar s priznanji Best Buy Award, QUDAL in Customers’ Friend potrjuje tri vidike, ki postajajo pri odločitvi za gradnjo doma vse pomembnejši: vrednost... Beri dalje »
V soboto, 19. septembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled pritlične tipske hiše, ki se nahaja v ok... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Registracija novega uporabnika
Vaša registracija je bila uspešna.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti, da bo registracija potrjena.
Porabljeno geslo
Zahtevek za spremembo gesla uspešno poslan.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti za uspešno ponastavitev gesla.